Промышленные токовые датчики

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Леша
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 16:41

Промышленные токовые датчики

Сообщение Леша »

Ответить не успел, нарисовали. Вообще при номинале R4 47 килоом диоды ставить не обязательно (я ставлю...), ДАЛЕЕ, ВСЕГДА!!! СТАБИЛИТРОН 5.6V ПО ПИТАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА!!! (если питание 5v) Я много чего ремонтировал и разрабатывал - копеечный стабилитрон по питанию спасает от фатальных проблем в виде поиска процессора,прошивок, программаторов, и т. д. уважаю производителей, которые ставят этот стабилитрон. У любого стабилитрона есть приятная особенность - при превышении рабочего тока, он умирает и накоротко замыкает цепь, в которой он установлен (если его не разорвало), тем самым защищает по превышению питания всю цепь...
Аватара пользователя
kulibinsvv
Лейтенант
Сообщения: 487
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 10:04
Откуда: Омск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Промышленные токовые датчики

Сообщение kulibinsvv »

Зачем все эти сложности?
Токовый вход защищается достаточно просто:
[spoiler]
Токовый вход.JPG
[/spoiler]
Самовосстанавливающийся предохранитель FU1 защитит от продолжительных перегрузок по току и напряжению, VD1 - от кратковременных перегрузок, диодный мост решает проблему полярности подключения, применение дешёвых мощных резисторов решает проблему термостабилизации измерительной цепи, а параллельное их включение - точность номинала.
И лучше использовать внешний модуль АЦП в дифференциальном включении, для повышения точности измерений.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)
Леша
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 16:41

Промышленные токовые датчики

Сообщение Леша »

Это дорого, особенно в серии, хотя иногда целесообразно. Защитный резистор R4 обязателен, как и стабилитрон по питанию МК.
Аватара пользователя
kulibinsvv
Лейтенант
Сообщения: 487
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 10:04
Откуда: Омск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Промышленные токовые датчики

Сообщение kulibinsvv »

Леша писал(а): 08 янв 2019, 18:07Это дорого, особенно в серии,
[ref]Леша[/ref], вы про которую схему?
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)
Леша
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 16:41

Промышленные токовые датчики

Сообщение Леша »

Кстати, R4 обязателен и для дискретных входов (номинал может быть другим...), например 1К, при иницилизации проца на пине может быть что угодно...

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Схема пост 20
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Промышленные токовые датчики

Сообщение magpit »

Используется датчик температуры такого типа
[spoiler]
IMAG1697.jpg
[/spoiler]
[spoiler]
IMAG1696.jpg
[/spoiler]

На первом фото как я думаю установлен свой ацп преобразователь 4-20мА
как вы думаете я ошибаюсь или нет.
На синий клеймник приходят показания с датчика
А с серой снимается 4-20мА
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
kulibinsvv
Лейтенант
Сообщения: 487
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 10:04
Откуда: Омск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Промышленные токовые датчики

Сообщение kulibinsvv »

[ref]magpit[/ref], вы в этот документ заглянуть пробовали?
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)
Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»

Кто сейчас на конференции