Промышленные токовые датчики
- magpit
- Лейтенант
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Промышленные токовые датчики
Уважаемые знатоки, может кто подскажет как запустить температурный датчик 4-20mA На ардуино
- RedSky
- Лейтенант
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 20:07
- Откуда: Днепропетровск
- Имя: Алексей
- Поблагодарили: 1 раз
Промышленные токовые датчики
Параллельно аналоговому входу и земле сопротивление на 250 ом. При 20 ма как раз получится падение 5 в. Или 50 ом если хотите использовать опорное 1,1 в.
- magpit
- Лейтенант
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Промышленные токовые датчики
А можно накидать схемку ??:smile37:RedSky писал(а): 07 янв 2019, 02:07Параллельно аналоговому входу и земле сопротивление на 250 ом. При 20 ма как раз получится падение 5 в. Или 50 ом если хотите использовать опорное 1,1 в.
Промышленные токовые датчики

Резистор R1 нагружает выход датчика. Ардуино меряет падение напряжение на резисторе. По закону Ома 5/250=0,02 А. Т.е. ток от 0 до 20ma, преобразуется в напряжение 0-5В.
Для защиты аналогового входа яб ещё добавил резистор на 10-100к последовательно входу и стабилитрон 5.1в.
Последний раз редактировалось XENOMAN 08 янв 2019, 03:19, всего редактировалось 2 раза.
- magpit
- Лейтенант
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Промышленные токовые датчики
А стабилитрон не будет давать коррективы на входа?XENOMAN писал(а): 07 янв 2019, 08:17Для защиты аналогового входа яб ещё добавил резистор на 10-100к последовательно входу и стабилитрон 5.1в.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Промышленные токовые датчики
Самый правильный вариант, на моу взгляд, 431 и два одинаковых резака - правильный стаб по входу при таком раскладе. 2,7к при коротыше источника - 10мА - переживётся легко.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- magpit
- Лейтенант
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Промышленные токовые датчики
Это что?
И если возможно схемкой хотя б на коленке...
Вот что я нарыл: https://www.youtube.com/watch?v=WNc5Oe3uU4E
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Промышленные токовые датчики

TL431 - это способ получить стабилитрон на 5в.
Не понимаю зачем Вам в этой схеме ACS712, ИМХО он не даст достаточной точности.
Нет, он не будет участвовать в процессе до тех пор пока напряжение не вырастет выше ~5,5-6В при токе ~1ma.
- magpit
- Лейтенант
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Промышленные токовые датчики
Пока информацию собираю.XENOMAN писал(а): 07 янв 2019, 19:31Не понимаю зачем Вам в этой схеме ACS712, ИМХО он не даст достаточной точности.
Вам спасибо за подсказку. На выходных займусь...
С начало буду делать монитор с датчиков,
потом надо как то продумать управление по 4-20 задвижками...
- eugeneb
- Лейтенант
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 15 авг 2016, 11:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Промышленные токовые датчики
[ref]XENOMAN[/ref], схема - "низачёт".
Не путайте схемы стабилизаторов для блоков питания
и измерительные цепи.
Во-первых, конденсатор здесь лишний - возможна генерация.
Во-вторых и главных - делитель и сам 431 будут потреблять ток (миллиамперы).
А он в этой задаче является измеряемой величиной. Туфту намеряешь
с таким входом.
Не путайте схемы стабилизаторов для блоков питания
и измерительные цепи.
Во-первых, конденсатор здесь лишний - возможна генерация.
Во-вторых и главных - делитель и сам 431 будут потреблять ток (миллиамперы).
А он в этой задаче является измеряемой величиной. Туфту намеряешь
с таким входом.
С уважением,
Евгений Бобков
Евгений Бобков
Промышленные токовые датчики
Схема была представлена лишь для наглядности.
*микроамперыeugeneb писал(а): 07 янв 2019, 23:08 Во-вторых и главных - делитель и сам 431 будут потреблять ток (миллиамперы).
Утечка через делитель - 5/5400=92,5 мкА при токе 20ma через нагрузочный резистор.
Ток утечки через TL431 в выключенном состоянии - 1 мкA.
Делитель и нагрузочный резистор подключены параллельно и образуют резистор ~239 ом, зная это значение можно скорректировать выводимые данные программно.
Схему с TL431 предложил не я, я лишь разжевал принцип.
- AlexCrane
- Капитан
- Сообщения: 903
- Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
- Откуда: Ульяновск
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 12 раз
Промышленные токовые датчики
Остановился на использовании xtr116
[spoiler=ссылка]https://alex-exe.ru/radio/measurement/c ... 20-xtr115/[/spoiler]
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Промышленные токовые датчики
Примерно так.
Стабы на 5.1 плавают, и имеют ток утечки много больший, чем у 431.
Если идти по простому - 5.6в.
Инче типа так:
[spoiler] [/spoiler]
Стабы на 5.1 плавают, и имеют ток утечки много больший, чем у 431.
Если идти по простому - 5.6в.
Инче типа так:
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- magpit
- Лейтенант
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Промышленные токовые датчики
Прикладываю таблицы градуировки.
[spoiler] [/spoiler]
[spoiler] [/spoiler]
[spoiler] [/spoiler]
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось magpit 08 янв 2019, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
- eugeneb
- Лейтенант
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 15 авг 2016, 11:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Промышленные токовые датчики
Посмотрел в даташит - действительно:
катодный ток в "закрытом" состоянии: 0,1-1 мкА
ток на входе REF: 2-4 мкА
"Миллиамперы" (0,4-1) он потребляет в режиме регулирования,
когда уже измерять поздно

Но я бы всё равно не поставил здесь нелинейную хрень.
Поставил бы последовательно на вход АЦП балласт
5-10 кОм и нехай горит. Собственно вот, недавно городил такую схему
по мотивам из Интернета:
[spoiler] [/spoiler]
Снизу это питание петли - 24В. Слева петля. Справа на вход АЦП.
На столе вроде работает. На реальном производстве ещё не пробовал.
Сходу не заработало. Оказалось в моём экземпляре
Ардуино внутреннее опорное не 1,1В, а 1,05В.
И шунт (22+33) оказалось имеет суммарное сопротивление 55,3 Ом.
При 20 мА имеем на входе АЦП 1,106В. Перебор.
Спасает, что по условию задачи 20мА никогда не будет достигнуто.
В общем, схемка на троечку.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
[ref]magpit[/ref], вы открыли для себя ГОСТ. Похвально!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
С уважением,
Евгений Бобков
Евгений Бобков
- magpit
- Лейтенант
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Промышленные токовые датчики
"magpit, вы открыли для себя ГОСТ. Похвально!"
Так то работаем с ними...
А вы разве нет!? Или - А и так сойдёт
Так то работаем с ними...
А вы разве нет!? Или - А и так сойдёт

Последний раз редактировалось magpit 08 янв 2019, 20:09, всего редактировалось 2 раза.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Промышленные токовые датчики
Полностью согласен, тем более никогда не сгорит, учитывая макс. ток в (24-5.5) / 10 000 = около 2 мА.eugeneb писал(а): 08 янв 2019, 11:35Поставил бы последовательно на вход АЦП балласт
5-10 кОм и нехай горит.
А если поставить на 47к и, на всякий случай, диод шотки от пина к Vcc(в помощь встроенному), анодом к пину - вообще можно без всяких стабилитронов.
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Промышленные токовые датчики
Да, и не забыть диод Шотки на минус - ведь никто не гарантирует ошибку полярности при подключении...
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Промышленные токовые датчики
Да я так, о диоде. Встроенных должно за глаза хватить при токе менее 1мА.Леша писал(а): 08 янв 2019, 16:46Да, и не забыть диод Шотки на минус - ведь никто не гарантирует ошибку полярности при подключении...
[ref]Evgesha[/ref], Имелось ввиду, я думаю, так:
[spoiler] [/spoiler]
All I/O pins have protection diodes to both VCC and Ground as
indicated in the following figure
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей