Да, щас работает, но немного странно.
Контакты должны два раза срабатывать для остановки двигателя. Не пойму почему, счетчика ведь нету...
Убрал TT теперь все нормально...
Управление двигателем постоянного тока
-
fsergei70
- Капитан
- Сообщения: 875
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Управление двигателем постоянного тока
в вашем случае счетчик не нужен, ТТ тригер от первого импульса переключается в 1 от следующего в 0, и т.д. получается что на выходе тригера частота в 2 раза меньше, чем на входе если бы нужно было отключать после нескольких оборотов не равных 2 пришлось бы счетчик прикручиватьSevast писал(а):Не пойму почему, счетчика ведь нету...
Добавлено (02.10.2017, 20:02)
---------------------------------------------
Я ТТ тригер специально поставил ведь вы хотели чтоб было 2 оборота а значит 2 раза контакт разрывается
Управление двигателем постоянного тока
На ТТ тригере будет давать ошибку. При первом включении будет остановка двигателя после первого импульса.Sevast писал(а): щас работает, но немного странно.
Попробуйте проект со счетчиком (при условии замыкания контакта на землю).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Будь проще к людям. Хочешь быть мудрей - не делай больно мудростью своей. "Омар Хайям"
- Sevast
- Сержант
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 21 июн 2017, 15:57
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Управление двигателем постоянного тока
Да, правильно, так и было.vacz писал(а):На ТТ тригере будет давать ошибку. При первом включении будет остановка двигателя после первого импульса.
Отлично, то что надо.vacz писал(а):Попробуйте проект со счетчиком (при условии замыкания контакта на землю).
Спасибо всем, кто помог!!!!!!!!!!
- Sevast
- Сержант
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 21 июн 2017, 15:57
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Управление двигателем постоянного тока
Мозги кипят, ни как не могу привязать блок ШД для униполярного 28BYJ-48 5V с остальными модулями.
ШД должен запускаться через каждые 20 секунд и крутиться против часовой пока геркон не сработает 2 раза, остановиться и ждать следующего периуда.
ШД должен запускаться через каждые 20 секунд и крутиться против часовой пока геркон не сработает 2 раза, остановиться и ждать следующего периуда.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость