Сообщение Sevast »

Да, щас работает, но немного странно.
Контакты должны два раза срабатывать для остановки двигателя. Не пойму почему, счетчика ведь нету...
Убрал TT теперь все нормально...
Последний раз редактировалось Sevast 02 окт 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
fsergei70
Капитан
Сообщения: 860
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
Имя: Сергей
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 8 раз

Управление двигателем постоянного тока

Сообщение fsergei70 »

Sevast писал(а):Не пойму почему, счетчика ведь нету...
в вашем случае счетчик не нужен, ТТ тригер от первого импульса переключается в 1 от следующего в 0, и т.д. получается что на выходе тригера частота в 2 раза меньше, чем на входе если бы нужно было отключать после нескольких оборотов не равных 2 пришлось бы счетчик прикручивать

Добавлено (02.10.2017, 20:02)
---------------------------------------------
Я ТТ тригер специально поставил ведь вы хотели чтоб было 2 оборота а значит 2 раза контакт разрывается
Аватара пользователя
vacz
Лейтенант
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 05:56
Имя: Владимир

Управление двигателем постоянного тока

Сообщение vacz »

Sevast писал(а): щас работает, но немного странно.
На ТТ тригере будет давать ошибку. При первом включении будет остановка двигателя после первого импульса.
Попробуйте проект со счетчиком (при условии замыкания контакта на землю).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Будь проще к людям. Хочешь быть мудрей - не делай больно мудростью своей. "Омар Хайям"
Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 15:57

Управление двигателем постоянного тока

Сообщение Sevast »

vacz писал(а):На ТТ тригере будет давать ошибку. При первом включении будет остановка двигателя после первого импульса.
Да, правильно, так и было.
vacz писал(а):Попробуйте проект со счетчиком (при условии замыкания контакта на землю).
Отлично, то что надо.
Спасибо всем, кто помог!!!!!!!!!!
Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 15:57

Управление двигателем постоянного тока

Сообщение Sevast »

Мозги кипят, ни как не могу привязать блок ШД для униполярного 28BYJ-48 5V с остальными модулями.
ШД должен запускаться через каждые 20 секунд и крутиться против часовой пока геркон не сработает 2 раза, остановиться и ждать следующего периуда.