AndrejK писал(а): 06 окт 2021, 20:41
откроется для 20 Ампер 14 Вольт или нет
Давайте смотреть:
Откроется он - да
[spoiler]
Безымянный1.png
[/spoiler]
Тут по аналогии если учитывать тенденцию
[spoiler]
Безымянный2.png
[/spoiler]
Сопротивление открытого канала при управляющем напряжении 3,3В возможно будет более 0,02 Ома
Из этого следует, что при токе в 20 Ампер на нем будет "падать" 0,4 Вольта. Путем несложных манипуляций U*I получим рассеиваемую в тепло мощность, а именно 20*0,4=8 Ватт!!!
Из чего следует, что включать его без радиатора категорически не рекомендуется.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.