Контакты ВКЛ-Выкл

Ответить
Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 15:57

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение Sevast »

Всем привет.
Вроде просто, но мозги кипят. От одной кнопки сделал переключение ВКЛ-ВЫКЛ.
А как сделать и привязать в контактом ту же функцию ума не приложу...
Может кто подскажет?
Контакты (Пуск-Стоп).flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
ViktorPetrov
Капитан
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение ViktorPetrov »

Контакты (Пуск-Стоп) 01.flp
На выходе блока OR у тебя всегда будит логический Ноль.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2372
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
Имя: Владимир
Поблагодарили: 41 раз

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение rw6cm »

Sevast писал(а): 30 июл 2020, 17:17 А как сделать и привязать в контактом ту же функцию
Понимаю они должны работать не зависимо друг от друга?
Тогда так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64, FLProg (portable)
Аватара пользователя
ingener
Лейтенант
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение ingener »

а если так
PS - в задаче не расписан взаимный приоритет кнопки и контактов. без этого получается винегрет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 15:57

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение Sevast »

Есть нагреватель, который включается и отключается одной кнопкой. Эта кнопка на корпусе нагревателя. Необходимо сделать включение и выключение от термо реле, которое будет висеть на стене в комнате.
То есть, сначала включаем кнопкой на корпусе и далее работа термоконтактами на стене.
Но приоритет на кнопке...
Вроде так...
Аватара пользователя
ingener
Лейтенант
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение ingener »

Тогда вообще не понятно. зачем тут Ардуино? :smile44:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 15:57

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение Sevast »

Ну на ардуине работает невидимая часть автоматики. :D
А кнопка работает в цикличном режиме. Одно нажатие Вкл, второе нажатие Выкл... и по кругу.
Загвоздка именно в режиме вкл-выкл от внешнего термореле...
Аватара пользователя
ingener
Лейтенант
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение ingener »

Двухтактная кнопка с фиксацией и все будет работать по описанному алгоритму.
Ну никак здесь не нужны процессоры.
Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2372
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
Имя: Владимир
Поблагодарили: 41 раз

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение rw6cm »

Sevast писал(а): 30 июл 2020, 21:21 Ну на ардуине работает невидимая часть автоматики.
"а король то голый..." :D
Контакты (Пуск-Стоп)4.flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64, FLProg (portable)
Аватара пользователя
ingener
Лейтенант
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение ingener »

кто еще проще?)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2372
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
Имя: Владимир
Поблагодарили: 41 раз

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение rw6cm »

ingener писал(а): 30 июл 2020, 21:46 кто еще проще?)
Если кнопка с фиксацией (судя по посту 5 должна быть с фиксацией)
2020_07_30_21_59_28_FLProg_6.3.1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64, FLProg (portable)
Аватара пользователя
Sevast
Сержант
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 21 июн 2017, 15:57

Контакты ВКЛ-Выкл

Сообщение Sevast »

rw6cm писал(а): 30 июл 2020, 21:39 "а король то голый..."
Да, Вы были правы.
Я сам ступил, потому что внешний датчик должен не дублировать кнопку старт-стоп, а работать уже после того как стартанула вся система.
Решилась задачка и благодаря всем кто откликнулся и помог. СПАСИБО!!!!
Ответить

Вернуться в «Помогите, а то я "нимагу"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя