Контакты ВКЛ-Выкл
Контакты ВКЛ-Выкл
Всем привет.
Вроде просто, но мозги кипят. От одной кнопки сделал переключение ВКЛ-ВЫКЛ.
А как сделать и привязать в контактом ту же функцию ума не приложу...
Может кто подскажет?
Вроде просто, но мозги кипят. От одной кнопки сделал переключение ВКЛ-ВЫКЛ.
А как сделать и привязать в контактом ту же функцию ума не приложу...
Может кто подскажет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Контакты ВКЛ-Выкл
На выходе блока OR у тебя всегда будит логический Ноль.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Контакты ВКЛ-Выкл
Понимаю они должны работать не зависимо друг от друга?
Тогда так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64, FLProg (portable)
- ingener
- Лейтенант
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Контакты ВКЛ-Выкл
а если так
PS - в задаче не расписан взаимный приоритет кнопки и контактов. без этого получается винегрет.
PS - в задаче не расписан взаимный приоритет кнопки и контактов. без этого получается винегрет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Контакты ВКЛ-Выкл
Есть нагреватель, который включается и отключается одной кнопкой. Эта кнопка на корпусе нагревателя. Необходимо сделать включение и выключение от термо реле, которое будет висеть на стене в комнате.
То есть, сначала включаем кнопкой на корпусе и далее работа термоконтактами на стене.
Но приоритет на кнопке...
Вроде так...
То есть, сначала включаем кнопкой на корпусе и далее работа термоконтактами на стене.
Но приоритет на кнопке...
Вроде так...
- ingener
- Лейтенант
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Контакты ВКЛ-Выкл
Тогда вообще не понятно. зачем тут Ардуино? 

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Контакты ВКЛ-Выкл
Ну на ардуине работает невидимая часть автоматики.
А кнопка работает в цикличном режиме. Одно нажатие Вкл, второе нажатие Выкл... и по кругу.
Загвоздка именно в режиме вкл-выкл от внешнего термореле...

А кнопка работает в цикличном режиме. Одно нажатие Вкл, второе нажатие Выкл... и по кругу.
Загвоздка именно в режиме вкл-выкл от внешнего термореле...
- ingener
- Лейтенант
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Контакты ВКЛ-Выкл
Двухтактная кнопка с фиксацией и все будет работать по описанному алгоритму.
Ну никак здесь не нужны процессоры.
Ну никак здесь не нужны процессоры.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Контакты ВКЛ-Выкл
"а король то голый..."

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64, FLProg (portable)
- ingener
- Лейтенант
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Контакты ВКЛ-Выкл
кто еще проще?)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Контакты ВКЛ-Выкл
Если кнопка с фиксацией (судя по посту 5 должна быть с фиксацией)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64, FLProg (portable)
Контакты ВКЛ-Выкл
Да, Вы были правы.
Я сам ступил, потому что внешний датчик должен не дублировать кнопку старт-стоп, а работать уже после того как стартанула вся система.
Решилась задачка и благодаря всем кто откликнулся и помог. СПАСИБО!!!!
Кто сейчас на конференции