Наверно из-за того, что конструкция рассчитана на 50Гц....
INA226
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
INA226
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 19:51
- Откуда: Ижевск
- Имя: Николай
- Поблагодарили: 1 раз
INA226
Отправлено спустя 11 часов 22 минуты 6 секунд:
Добрый день! Какой ток можно измерять с помощью 226го версии с 0.1 и с 0.01 шунтом (резистором)?
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
INA226
Исходите из - входной сигнал +-80мв, далее - закон Ома.nikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 09:48 Добрый день! Какой ток можно измерять с помощью 226го версии с 0.1 и с 0.01 шунтом (резистором)?
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 19:51
- Откуда: Ижевск
- Имя: Николай
- Поблагодарили: 1 раз
INA226
Все ясно, спасибо, а сопротивление тоже можно свое (своего шунта) указывать на входе у вашего блока? К примеру есть шунт на 0.05 ом то есть задавать 500?Sancho писал(а): 07 апр 2020, 10:04Исходите из - входной сигнал +-80мв, далее - закон Ома.nikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 09:48 Добрый день! Какой ток можно измерять с помощью 226го версии с 0.1 и с 0.01 шунтом (резистором)?
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
INA226
Тутnikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 13:07Все ясно, спасибо, а сопротивление тоже можно свое (своего шунта) указывать на входе у вашего блока? К примеру есть шунт на 0.05 ом то есть задавать 500?
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 19:51
- Откуда: Ижевск
- Имя: Николай
- Поблагодарили: 1 раз
INA226
Ага читал, но сначала не понял что за значение 4 фигурировало в сообщении, сейчас все стало ясно, благодарю!Sancho писал(а): 07 апр 2020, 14:00Тутnikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 13:07
Все ясно, спасибо, а сопротивление тоже можно свое (своего шунта) указывать на входе у вашего блока? К примеру есть шунт на 0.05 ом то есть задавать 500?
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 19:51
- Откуда: Ижевск
- Имя: Николай
- Поблагодарили: 1 раз
INA226
[ref=#ff8000]Sancho[/ref],
Добрый вечер, есть не большой вопрос по отображению показаний тока, почему в отсутствии нагрузки перед показаниями стоит минус? Можно ли как-то это победить?
[spoiler] [/spoiler]
При нагрузке все норм
[spoiler] [/spoiler]
Добрый вечер, есть не большой вопрос по отображению показаний тока, почему в отсутствии нагрузки перед показаниями стоит минус? Можно ли как-то это победить?
[spoiler] [/spoiler]
При нагрузке все норм
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
INA226
[ref]nikolyalomaev[/ref], Попробуйте так. Может вообще не работать. Нет возможности потестить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 19:51
- Откуда: Ижевск
- Имя: Николай
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Лейтенант
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 13 апр 2020, 18:22
- Имя: Антон
- Поблагодарили: 3 раза
INA226
удалось уважить ? Какие результаты при эксплуатации?Sancho писал(а): 22 янв 2019, 16:29 Наткнулся на блочок с данной микрухой на али. Заказал для тестов.
Посмотрел, сравнил параметры - отлично.
Друг давно просит сделать датчик в машину для аккумулятора, типа скока при пуске, при заведёной и т.д. Надо уважить.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
INA226
Какое следующее значение после -0? (Если взять переменник как нагрузку и уменьшать)nikolyalomaev писал(а): 02 июн 2020, 13:54 Работает, но отрицательное значение так и присутствует без нагрузки
Пока никак. В прошлом году не сложилось, в этом - "васька дома, маньки нет" - типа того

мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 19:51
- Откуда: Ижевск
- Имя: Николай
- Поблагодарили: 1 раз
INA226
nikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 09:48 Какое следующее значение после -0? (Если взять переменник как нагрузку и уменьшать)
Вешаю резюк на 10к отрицательное пропадает, я так уже пробовал, но это не есть гуд
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
INA226
[ref]nikolyalomaev[/ref], Наверняка, это ошибка АЦП 226й, т.к. в минус. Всё имеет конечную точность и тип float также. Можно или снаружи компенсировать, или в блок вставить.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 19:51
- Откуда: Ижевск
- Имя: Николай
- Поблагодарили: 1 раз
INA226
А это как? Просто да, минус мне только визуально мешает, на показания это не влияет, как то можно его скрыть в блоке? При нулевом значении
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
INA226
[ref]nikolyalomaev[/ref], Выведите значение на дисплей. Что будет при -0 и при 10ком на выходе?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- Pratak
- Сержант
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 08 фев 2016, 20:21
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
INA226
При отрицательном значении умножайте на -1.nikolyalomaev писал(а): 02 июн 2020, 13:54 А это как? Просто да, минус мне только визуально мешает, на показания это не влияет, как то можно его скрыть в блоке? При нулевом значении
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 19:51
- Откуда: Ижевск
- Имя: Николай
- Поблагодарили: 1 раз
INA226
Ошибка в строке " test_157185551_2 = value; " при компиляцииSancho писал(а): 02 июн 2020, 21:56 [ref]nikolyalomaev[/ref], Выведите значение на дисплей. Что будет при -0 и при 10ком на выходе?
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
это не тот случай, у меня -0.000 без нагрузки, умножая на -1, минусовое значение появляется при нагрузке


- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
INA226
обновил выше. vallue нужно было...nikolyalomaev писал(а): 03 июн 2020, 08:24 Ошибка в строке " test_157185551_2 = value; " при компиляции

мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей