#96
Сообщение
Renigant » 12.12.2019{, 22:21}
Ну вот прошел месяц, с чем я столкнулся.
Мониторинг тока, попробовал собрать на одной платепять параллельно подключенных ТТ по схеме:
ТТ ->два стабилитрона включенных встречно последовательно->диодный мост->конденсатор электролит в параллель диодному мосту->конденсатор, резистор в параллель диодному мосту.
Минус у всей схемы общий, плюс каждого ТТ приходил на аналоговые пины Ардуино nano (каждый пин подтянут 10ком).
Расчет был следующим арлуино nano обрабатывает сигнал с ТТ и при значении больше 0 отправлять единицу с цифрового пина nano на мегу. Все хорошо, но помешало одно "НО" трансформаторы тока несмотря на все резисторы и конденсаторы стали давать помехи на соседние аналоговые входы, так при включении насоса значения появлялись на входах тэнов и другого насоса, а при включении тэна эти сигналы были ещё больше. Такая система безопасность гарантировать не могла.
Я пришел к другому решению.
ТТ ->2 стабилитрона встречно последовательно-> диодный мост->конденсатор включенный параллельной одному мосту->оптрон.
Расчет был следующим при включении нагрузки подбираем резистор ТТ таким образом чтобы было 5 вольт которые в свою очередь откроют оптрон, но на практике оказалось что ток с ТТ очень маленький и оптрон открывается при напряжении только от 28 вольт и выше, а это достигается только при нагрузке от 2 кВт, и соответственно для мониторинга токов насоса не подходит.
В итоге методом проб и ошибок было принято использовать операционный усилитель чтобы открывать оптрон и сигнал с оптрона передавать на мегу.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Так же столкнулся с проблемой, что при включении пускателя отваливался modbus, хоть пускатель и запускался с реле имеющим гальваническую развязку. Решении проблемы установка конденсатора и резистора параллельно катушке пускателя, так же конденсатор был установлен параллельно циркуляционному насосу. Это помогло убрать все сбои в системе управления.