...... к сожалению я сейчас убегаю. Завтра я выложу программу на ардуинки в Протеусе.krom23 писал(а):Alex54, попробую мультисим поставить себе и поэксперементировать. Спасибо за полезную наводку.
вообще первый раз такое слышу,уменьшите, или вообще снимите сигнал управления, при наличии питания, он закроется.krom23 писал(а):как бы не пришлось подавать сигнал отрицательной полярности на его закрытие
Врать не стану, напряжений на выходе с контролера(Y) не замерял, но в ближайшее время такой случай представится. При полном отключении питания клапан на закрывается, это точно.kossn93 писал(а):вообще первый раз такое слышу,уменьшите, или вообще снимите сигнал управления, при наличии питания, он закроется.
Ага, будешь учиться, паять, программировать, ночей не спать, поставишь ардуинку вместо какого нибудь карела, который как слон говорящий стоит, а тебя по плечику похлопают со словами:"Гут, гут малчик". И так будет ровно 20 раз, а на 21й не хватит знаний, времени, деталюшек, или какой ни будь умник залезет в твой щит(а ардуинка не сертифицирована и не поверена, а климатика туго завязана на гостехнадзор и пожарку), и будут говорить что положиться на тебя нельзя, что ты му-ак так подставил контору, в лучшем случае до пенсии, в худшем на суде. Сечёшь мысль?596039 писал(а):применяются не только в них, в частности я сталкиваюсь: с приводами воздушных заслонок, преобразователями частоты и со всем что связано с климатотехникой. Есть желание попрбовать в каком-нибудь проекте ардуино
специально только что проверил, и все как я и говорил, если снять сигнал с управления, привод закроется, ненужно никакой смены полярности... привод belimo lr24asr.krom23 писал(а):Врать не стану, напряжений на выходе с контролера(Y) не замерял, но в ближайшее время такой случай представится. При полном отключении питания клапан на закрывается, это точно.
Сейчас попробую собрать схемы, что выкладывал, жалко нет никакой аппаратуры кроме мультиметра, и появилась пара идей как оформить это программно.kossn93 писал(а):специально только что проверил, и все как я и говорил, если снять сигнал с управления, привод закроется, ненужно никакой смены полярности... привод belimo lr24asr.
Хм )) А случаи, когда надо менять конденсацию ? )) И поддерживать ее в ПИД режиме ? Например в медприборах, типа термоциклеров или в системе охлаждения катушки томографа,где надо вообще регулировать многоступ ? ))krom23 писал(а):жить не могут без этого хлама в лучшем случае снижающим надёжность системы.
так ктож спорит, в трв (эрв) там шаговики, на там речь шла о трех ходовом, вроде бы даже эсби( хоть и дешевые, но стараюсь их не ставить) вообще применять эсби есть смысл только тогда когда нужно регулировать температуру чего либо, а контроллера нет, у них на этот счет есть спец привода с встроенными контроллерами(некоторые даже погодозависимые)) имхо конечно....Skull писал(а):Так это привод для шаровых кранов, немного другая модель есть и с пружиной, ЭРВ - так те в основном- шаговики
Понимать- обычный делитель, отдавать- ШИМ, операционник и RC-цепочка- что может быть проще ? )) Вон какую тему раскатали ))kossn93 писал(а):а по теме , конечно интересно что-бы ардуинка понимала, и отдавала 10в....
Для стабилизации температуры до десятых при как можно более непрерывной работе )). А щас еще и частотники вешают вдобавок )596039 писал(а):, а зачем там меняют давление конденсации?
Я 15 лет профессионально занимаюсь холодилкой и пока не встречал более надёжного способа регулирования конденсации, даже на агрегатах от производителей компрессоров стоят эрдехи на обдув конденсатора, а вот электроника работающая по температуре мало того не надёжна, но и имеет большую погрешность из-за потерь теплопроводности газ-труба-термодатчик, плюс остаточное вращение при подходе к заданной температуре, вентилятору пора бы и остановиться, но он добирает последние градусы несмотря на инерцию материала конденсатора, а реле давления работает напрямую с давлением без всяких погрешностей, и никакого избыточного переохлаждения газа. Вот так примерно.596039 писал(а):krom23, "старт/стоповый" режим через релюшку давления не очень хорошо ведет себя зимой