Максимальная длина линии для датчика max6675
Максимальная длина линии для датчика max6675
нигде не могу найти инфу по максимальной длине кабеля для датчика температуры К-типа. у кого есть опыт в удлинении - какой кабель, надо ли экран ?
максимальная дляна датчика для max6675
Читаю ЗДЕСЬ "Simple SPI-Compatible Serial Interface"
Отсюда и отталкиваться.
Отсюда и отталкиваться.
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3125
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 233 раза
- Поблагодарили: 114 раз
максимальная дляна датчика для max6675
[ref]dizzyy[/ref], Экран при большой длине очень желателен. Провода для термопары должны быть из тех же металлов, что и сама термопара. У меня на работе термопара подключена проводом метров 12.
- nikmotorin60
- Рядовой
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 29 апр 2016, 09:54
максимальная дляна датчика для max6675
На производстве, где я работал, термопары находились на расстоянии 50-70 метров. термопары подключалась к электронному потенциометру компенсационным кабелем, исключающем возникновение термо ЭДС в месте контакта выводов термопары с кабелем. Компенсация температуры холодного спая осуществлялась в точке подключения к плате электронного потенциометра. Кабели встречались и экранированные и не экранированные, но с толстыми проводами, (встречались и многожильные) т.к. имели повышенное сопротивление.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2431
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 30 раз
максимальная дляна датчика для max6675
Компенсационные провода я бы удлинять не стал, ибо искать и наращивать хромель-алюмель дело не благодарное. А от max6675 до контроллера это шина SPI ее длина аналогична UART. При хорошем экранировании до 15 метров можно смело подключать.
-
- Капитан
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
- Откуда: Ярославль
- Имя: Сергей
Максимальная длина линии для датчика max6675
Кабель типа такого, спрашивал на заводе у КИП-овцов, говорят, метров на 50 работает без проблем, правда у них кабель толщиной сечением 1,5-2 квадрата.dizzyy писал(а): 11 окт 2019, 18:15 нигде не могу найти инфу по максимальной длине кабеля для датчика температуры К-типа. у кого есть опыт в удлинении - какой кабель, надо ли экран ?
- grin-mpx
- Лейтенант
- Сообщения: 477
- Зарегистрирован: 17 июл 2017, 18:39
- Откуда: Днепр. UA
- Имя: Григорий
Максимальная длина линии для датчика max6675
Я когда заказывал в Овене термопары с измерительными приборами, то они не рекомендовали длину более 10 метров.
Кстати,что касается китайских термопар. В обязательном порядке разбираю все и изолирую стекловолоконным кембриком обе жилы и спай термопары от контакта с гильзой и экраном. Кроме того паяю на клеммы 6678 конденсатор 0.1 мкф. Сильно нервы попортил этот модуль ,пока я не обнаружил источник проблем. От скачков температуры при касании к оплетке до непредвиденных глюков Меги2560.
Кстати,что касается китайских термопар. В обязательном порядке разбираю все и изолирую стекловолоконным кембриком обе жилы и спай термопары от контакта с гильзой и экраном. Кроме того паяю на клеммы 6678 конденсатор 0.1 мкф. Сильно нервы попортил этот модуль ,пока я не обнаружил источник проблем. От скачков температуры при касании к оплетке до непредвиденных глюков Меги2560.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя