Имею вот такой шилд:
На все команды шилд отзывается как и положено, со скетчами из примеров IDE также работает нормально, но с блоками разных версий для FLProg работать не хочет. Я так понимаю из-за того что блок не видит готовности шилда. На соответствующих выходах остаются логические 0.
Подключение блока для отладки ничего кроме слова test в порт не выдает. Пробовал на блоках версий v0.6.1b и v1.0 которые взял отсюда
http://forum.flprog.ru/viewtopic.php?f=71&t=3007
Шилд тестировал и специальной программой
AT Command tester и вручную прошелся по всем командам для модуля SIM800L предполагая возможное отличие в командах или ответах модуля. Отличий не обнаружил, все отзывы модуля как в описании. Модуль работает на скорости 9600 пробовал подключать и по программному серал порту и по железному и на UNO и на MEGE. Модуль в ручном режиме по командам звонит и принимает звонки. При включении шилда в порт он никакие слова или знаки не выкидывает, может в этом проблема, но вроде SIM800L тоже ничего ни шлет при включении.
Подскажите откуда начать копать, чувствую наверняка фигню какую нибудь не замечаю.