Комплектацию и монтаж не заказывал, 10 плат 100х100мм с пересылкой обошлись в 800 с чем-то рублей.
- Goosr
- Сержант
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 07 июн 2016, 08:25
- Откуда: Тольятти
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
FLplc
Дело к вечеру, делать нечего
, думаю дай схемой поделюсь ПЛК на Ардуино.
[spoiler][/spoiler]
Схемку рисовал сам, не раз реализована в промышленных станках (ну не прям такая а с вариациями).
[spoiler][/spoiler]
Схемку рисовал сам, не раз реализована в промышленных станках (ну не прям такая а с вариациями).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
FLProg 6.3.1 - 7.3.4 - Linux
-
seri0shka
- Лейтенант
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:17
- Откуда: Кременчуг
- Имя: Сергей
FLplc
Для реализации в промышленных станках параллельно светодиодам оптопар нужно поставить резисторы около 1 кОм (точно считать лень), и желательно диоды по входам последовательно с LED1, LED2, и т.д. Остальное можно решить программно.
- Goosr
- Сержант
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 07 июн 2016, 08:25
- Откуда: Тольятти
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
FLplc
А в чем смысл?
Поправлюсь маленько, я использую индуктивные датчки с тремя выводами, плюс минус и выход PNP. А вот недавно попались датчики с двумя выводами, которые стоят последовательно в цепи нагрузки и управляют нагрузкой по току и получилось, что даже в закрытом состоянии тока хватило чтоб открылся оптрон, вот тут да, нужно параллельный резистор. Отмечу только, что за 5 лет такие датчики встретил впервые.
Поправлюсь маленько, я использую индуктивные датчки с тремя выводами, плюс минус и выход PNP. А вот недавно попались датчики с двумя выводами, которые стоят последовательно в цепи нагрузки и управляют нагрузкой по току и получилось, что даже в закрытом состоянии тока хватило чтоб открылся оптрон, вот тут да, нужно параллельный резистор. Отмечу только, что за 5 лет такие датчики встретил впервые.
FLProg 6.3.1 - 7.3.4 - Linux
-
seri0shka
- Лейтенант
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:17
- Откуда: Кременчуг
- Имя: Сергей
FLplc
Смысл в том, что величина импульсных помех в промышленных условиях вполне достаточна для того, чтобы засветить светодиод оптопары (и открыть транзистор), и даже без помех потенциала на входных проводах может хватать для этого. У нас на заводе светодиод с подпаянными проводами длиной несколько метров, просто брошенными на пол, неслабо светится. Резистор в 1 кОм совместно с резистором на 4,7 кОм создаст делитель напряжения, для включения входов нужно будет не менее 7 вольт (имеется ввиду, что нормальное напряжение по входам 24 вольта, для 5-вольтовых цепей другие номиналы).
- Goosr
- Сержант
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 07 июн 2016, 08:25
- Откуда: Тольятти
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
FLplc
Здравое зерно в делителе конечно есть.
провода к датчикам длинной метра 3 есть, но чтобы так.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
[ref=#ff8000]Rovki[/ref], Я использую подтягивающие резисторы в самой ардуино.
Прям мистика какая-тоseri0shka писал(а): 01 авг 2019, 21:41 У нас на заводе светодиод с подпаянными проводами длиной несколько метров, просто брошенными на пол, неслабо светится.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
[ref=#ff8000]Rovki[/ref], Я использую подтягивающие резисторы в самой ардуино.
FLProg 6.3.1 - 7.3.4 - Linux
-
seri0shka
- Лейтенант
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:17
- Откуда: Кременчуг
- Имя: Сергей
FLplc
Кто их проектировал? Всё же настаиваю, что резисторы нужны. Иначе будете неделями пытаться найти причину ложного срабатывания. Хотя и без них работать будет.
У нас 15...25 метров провода от датчика до шкафа управления в порядке вещей, есть и больше.
- Rovki
- Полковник
- Сообщения: 5984
- Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
- Откуда: Чехов
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 316 раз
- Контактная информация:
FLplc
Помимо С1 на схеме в ПР есть программная фильтрация по входам от 1мс на уровне прошивки .С1 выполняет роль делителя по переменному току (помехам в том числе) .
А входа на 220в такие

А входа на 220в такие

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Электронщик до мозга костей и не только
-
vovka1973
- Подполковник
- Сообщения: 1271
- Зарегистрирован: 14 фев 2016, 14:16
- Откуда: kazahstan
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 17 раз
FLplc
Между прочим схема входа диод и резистор точно такая же в китайских промышленных счетчиках и ничего не глючит и диод не светит ,я тоже по этой схеме делал работает 100% хотя я просто слизал схему со счетчика.Goosr писал(а): 01 авг 2019, 20:46 Схемку рисовал сам, не раз реализована в промышленных станках (ну не прям такая а с вариациями).
-
com
- Капитан
- Сообщения: 832
- Зарегистрирован: 31 май 2018, 22:12
- Откуда: Санкт-Петербург
- Имя: Ринат
- Благодарил (а): 1 раз
FLplc
Вот, кто то реализовал плк на ардуино. Интересно, кто то рискнет покупать?
https://smartagrodom.ru/blog/kontroller-b1-iznutri/
https://smartagrodom.ru/komplektuyuschi ... oller-b-1/
https://smartagrodom.ru/blog/kontroller-b1-iznutri/
https://smartagrodom.ru/komplektuyuschi ... oller-b-1/
Кто сейчас на конференции