про перекись прочитал еще где то год назад. даже канистру прикупил но все как то не решался. думал если все пойдет не так как пишут то у меня есть определенные проблемы по утилизации воды . в сети он называется Таировский метод. у мня у меня стоит станция дозации хлора по RX. и вот после того как у меня залило подвал и отрубило все жизнеобеспечение басса я остался без хлора и когда я это обнаружил вода уже начала сильно мутнеть ну и как бы выбора не было вылил перекись на следующий день- вода зеркало. это было всего три недели назад . пока впечатления только положительные . вода без запаха и в этом помещении воздух становится совершенно другим. но в том методе заливают раз в 1-2 месяца дозу в бассейн. ну и думаю что лучше было б не один раз в 1-2 месяца а каждый день но по чуть чуть.keeper1978 писал(а):даже не думал а в чем преимущество
YF-S401
YF-S401
-
- Сержант
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 сен 2015, 19:57
YF-S401
пор поводу пергидрольи почитал, и пришел к выводу что мне это не подходит так как у меня общественный бассейн
YF-S401
Я вот ещё что подумал :у вас же стоит дозирующий насос на хлор, и вы знаете кол-во хлора которое вам необходимо, тогда зачем вам расходомер? Регулируйте подачу хлора временем работы дозирующего насоса.
-
- Сержант
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 сен 2015, 19:57
YF-S401
Я хочу более точно подов ать хлор в зависимости от температуры
ведь очень много факторов влияет на производительность насоса (мощность блока питания например, напряжения в сети)
ведь очень много факторов влияет на производительность насоса (мощность блока питания например, напряжения в сети)
- Rovki
- Полковник
- Сообщения: 5710
- Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
- Откуда: Чехов
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 212 раз
- Контактная информация:
YF-S401
вычислите нужную дозу от температуры и управляйте таймером через внешний вход задания уставки .keeper1978 писал(а):Я хочу более точно подов ать хлор в зависимости от температуры
Электронщик до мозга костей и не только
YF-S401
Вот кусочек кода для подсчета расхода и литража
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
YF-S401
Если вдруг вопрос еще актуален 
Для этого датчика и датчика YF-S201 есть два метода подсчета скорости потока.
1. Подсчет количества импульсов и далее расчет скорости потока по формуле: Q = F / 7,5, где Q - скорость потока в л/мин., F - количество импульсов за 1сек. Недостатком этого метода являются пропуск импульсов и возможность подключения только к выводам с внешним прерыванием.
2.Подсчет длительности импульса и далее расчет скорости потока по формуле Q = 1 / 15L (л/мин), где Q - скорость потока в л/мин., L - длительность импульса в секундах. Соответственно для милисекунд формула будет выглядеть так: Q = 1000 / 15L. Недостатком этого метода является то, что потребуется приостанавливать выполнение скетча на время измерения длительности импульса (паузы).
Скетч для расчета скорости потока по первому методу:

Для этого датчика и датчика YF-S201 есть два метода подсчета скорости потока.
1. Подсчет количества импульсов и далее расчет скорости потока по формуле: Q = F / 7,5, где Q - скорость потока в л/мин., F - количество импульсов за 1сек. Недостатком этого метода являются пропуск импульсов и возможность подключения только к выводам с внешним прерыванием.
2.Подсчет длительности импульса и далее расчет скорости потока по формуле Q = 1 / 15L (л/мин), где Q - скорость потока в л/мин., L - длительность импульса в секундах. Соответственно для милисекунд формула будет выглядеть так: Q = 1000 / 15L. Недостатком этого метода является то, что потребуется приостанавливать выполнение скетча на время измерения длительности импульса (паузы).
Скетч для расчета скорости потока по первому методу:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.