Сообщение Hijin »

grin-mpx писал(а): 06 май 2018, 21:11Ну на самом деле переключение полярности можно сделать только на двух
Не соглашусь
Можно и на одном переключающем но с двух полярным источником питания для исполнительного механизма
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Умная теплица

Сообщение pan »

[ref]maiklbaklan[/ref], переделал для первой двери. просто как альтернативный вариант. с учетом что реле 3 при вкл открывает. реле 4 при вкл закрывает.
и при условии, что реле включаются "плюсом". если что подправите по себя. если вариант устроит для второй двери повторите сами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
KSP
Лейтенант
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:00
Откуда: Саратов
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Умная теплица

Сообщение KSP »

Можно и из двух одноконтактных и одного двухконтактного просто тогда у Вас допустим при открытой двери это реле будет всегда под напряжением т.е 3 положения когда все реле выключены не будет с одной стороны это хорошо, а с другой плохо все зависит от реле которые у Вас есть, я так понял схема уже собрана наполовину. Но время много спать пора завтра напишу как работает RS триггер и в чем Ваша ошибка.

[spoiler]
Знакопеременка.png
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
S
Аватара пользователя
grin-mpx
Лейтенант
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 18:39
Откуда: Днепр. UA
Имя: Григорий

Умная теплица

Сообщение grin-mpx »

Hijin писал(а): 06 май 2018, 21:20Не соглашусь
Можно и на одном переключающем но с двух полярным источником питания для исполнительного механизма
Возможно. Но это уже усложнение схемы, и все равно нужны 2 ключа :rolleyes:
starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Умная теплица

Сообщение starshoy81 »

maiklbaklan писал(а): 06 май 2018, 18:38Еще раз мне нужна подсказка как избежать дребезга
сделайте более широкий диапазон температур открытия и закрытия, например уставка 25* +2* = открыть, 25*-2* = закрыть. И никакого дребезга не будет. Опять же считывайте температуру не чаще раз в минуту. Теплица довольно инерционная установка, быстрее чем за минуту температура резко не поменяется. У меня сделано так
[spoiler]
гистерезис форточек.PNG
открывание форточек.PNG
[/spoiler]
блок гистерезиса взял на форуме и переделал под свои нужды
[spoiler]
блок гистерезиса.PNG
[/spoiler]
Блок приложил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
KSP
Лейтенант
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:00
Откуда: Саратов
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Умная теплица

Сообщение KSP »

[ref]maiklbaklan[/ref], С триггерами все обстоит просто: вся его логика заключается в названии ( RS- приоритет сброса ) т.е. если на входе S единица то на выходе всегда будет 0 независимо от того, что на входе R. А у SR триггера все наоборот ( SR- приоритет установки). Это в информации по блокам отражено в таблице сравните их и все поймете. А Вы подали на R единицу , а S пытаетесь управлять и в результате действительно получился выключатель по принципу элемента XOR.
Дребезг реле у Вас происходит из-за того, что в настройках температуры нет гистерезиса датчик выдает слишком часто результаты и они при сравнении оказываются то меньше то больше. Совершенных датчиков не бывает поэтому каждое измерение может отличатся на градус это называется "дрейф". Поэтому гистерезис нужно поставить до переменной Otkr что бы она не прыгала туда сюда при совпадении температур. Я Вам кое, что исправил посмотрите, что не поймете пишите поможем. Только непонятно температура одинаковая зачем два блока проще запаралелить входа у приводов и обе двери будут открываться и закрываться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
S
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Умная теплица

Сообщение Ingwar »

KSP писал(а): 07 май 2018, 10:42 ( RS- приоритет сброса ) т.е. если на входе S единица то на выходе всегда будет 0 независимо от того, что на входе R
?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
KSP
Лейтенант
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:00
Откуда: Саратов
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Умная теплица

Сообщение KSP »

А , что не так?

Извиняюсь точно затупил со входами, понадеялся на память R и S перепутал. Спасибо за подсказку.
S
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Умная теплица

Сообщение Ingwar »

Бывает )
Вот "табличка истинности" для подтверждения.
[spoiler]
тригеры_2.png
[/spoiler]

[spoiler]
тригеры.png
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Аватара пользователя
maiklbaklan
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 май 2018, 14:51
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Михаил

Умная теплица

Сообщение maiklbaklan »

pan писал(а): 06 май 2018, 21:36[ref]maiklbaklan[/ref], переделал для первой двери. просто как альтернативный вариант. с учетом что реле 3 при вкл открывает. реле 4 при вкл закрывает.
и при условии, что реле включаются "плюсом". если что подправите по себя. если вариант устроит для второй двери повторите сами.
Пробую ваш вариант. Спасибо.
P.S. по вашей схеме дребезг остался.
Аватара пользователя
maiklbaklan
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 май 2018, 14:51
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Михаил

Умная теплица

Сообщение maiklbaklan »

starshoy81 писал(а): 06 май 2018, 22:26
maiklbaklan писал(а): 06 май 2018, 18:38Еще раз мне нужна подсказка как избежать дребезга
сделайте более широкий диапазон температур открытия и закрытия, например уставка 25* +2* = открыть, 25*-2* = закрыть. И никакого дребезга не будет. Опять же считывайте температуру не чаще раз в минуту. Теплица довольно инерционная установка, быстрее чем за минуту температура резко не поменяется. У меня сделано так

блок гистерезиса взял на форуме и переделал под свои нужды

Блок приложил.
[spoiler]Изображение[/spoiler]
Не смог открыть приложенный Вами файл, сейчас подробно изучаю приложенные вам схемы и пытаюсь скрестить с моим оборудованием и программой. Спасибо.
P.S. Попытался осмыслить вашу схему, прошу меня простить, но как то не понял, попробовал увеличить разбег срабатывания в автоматическом режиме срабатывание, Дребезг остался. Но я заметил, что у меня проблема дребезга тогда когда ползунком вожу и он мерцает между значениями, например 28 29 - пограничное значение, если я поймал ровно значение, то не дребезжит.

Отправлено спустя 28 минут 56 секунд:
Пошел монтировать на теплицу. Народ фотки нужны?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось maiklbaklan 09 май 2018, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
KSP
Лейтенант
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:00
Откуда: Саратов
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Умная теплица

Сообщение KSP »

[ref]maiklbaklan[/ref], 2 спойлера в последнем сообщении не открываются, В файле который я прикреплял гистерезис введен один градус попробуйте его и посмотрите как работает.[spoiler]
Открыашка.jpg
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
S
Аватара пользователя
maiklbaklan
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 май 2018, 14:51
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Михаил

Умная теплица

Сообщение maiklbaklan »

KSP писал(а): 09 май 2018, 13:09[ref]maiklbaklan[/ref], 2 спойлера в последнем сообщении не открываются, В файле который я прикреплял гистерезис введен один градус попробуйте его и посмотрите как работает.
Два первых спойлера они из цитирования, я их вообще убрал. Спасибо за подсказку, пробую Ваше предложение
starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Умная теплица

Сообщение starshoy81 »

maiklbaklan писал(а): 09 май 2018, 13:04Не смог открыть приложенный Вами файл, сейчас подробно изучаю приложенные вам схемы и пытаюсь скрестить с моим оборудованием и программой. Спасибо.
Это блок пользователя. Его надо загрузить в библиотеку блоков, а потом использовать в проекте.
Аватара пользователя
maiklbaklan
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 май 2018, 14:51
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Михаил

Умная теплица

Сообщение maiklbaklan »

KSP писал(а): 09 май 2018, 13:09[ref]maiklbaklan[/ref], 2 спойлера в последнем сообщении не открываются, В файле который я прикреплял гистерезис введен один градус попробуйте его и посмотрите как работает.
Заработало как надо! Приложил проект прошивки управления дверьми. Смонтировал и поставил все на тепличку. Завтра буду набор бочки делать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
bayeck
Сержант
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 00:58
Откуда: истра
Имя: роман

Умная теплица

Сообщение bayeck »

Alias писал(а): 06 май 2018, 13:20Тоже пора автоматизировать теплицу родителям. Но пока не уверен насчет створок. Может, поставить пару вентиляторов во фрамугах для организации сквозняка?
можно но минимум 2 вентилятора по 20 ватт.
shuxers
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 15:06
Имя: shuxer

Умная теплица

Сообщение shuxers »

maiklbaklan писал(а): 06 май 2018, 10:22Доброго времени суток, тебе читающий.
Ситуация в общем то, стандартная, приезжать в деревню могу на выходных, а для созревания урожая в теплице необходимо открывать двери для проветривания. Для создания термостата решил использовать платформу Arduino Nano. Приобрел пару аккуаторов, питаются от 12 Вольт, два проводка при смене полярности открывает-закрывает, концевики встроены в аккуратор. Управляю полярностью с помощью реле. Переключение режимов кнопкой: автомат, открытие, закрытие, реле выключены. Температуру мерю DS18B20, температуру срабатывания (открытие или закрытия) задаю ползунковым потенциометром. В автоматическом режиме, при достижении температуры когда нужно или открывать, или закрывать (изменение состояния-полярности) на релющках происходит дребезг.
Прошу оказать помощь и содействие, подсказать как избежать дребезга.
Задайте гестерезис на открытие и закрытие
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Умная теплица

Сообщение starshoy81 »

[ref]shuxers[/ref], некропостер :smile44: :yes: :smile171:
shuxers
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 15:06
Имя: shuxer

Умная теплица

Сообщение shuxers »

Будут люди искать и найдут ответ. Как сделать
starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

Умная теплица

Сообщение starshoy81 »

[ref]shuxers[/ref], прочитали бы тему целиком :yes: . Про гистерезис написало несколько человек с приложением схем :D , и я в том числе.