Доброе время уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой
не инвертируется сигнал на выходе управления реле подачей газа,
зависимого от датчика пламени. Может кто поможет разобраться :smile37:
Что накидал выкладываю...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Brand2
Лейтенант
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
Откуда: Haifa
Имя: Alex
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение Brand2 »

у меня проинвертировался
gaz.flp
но у Вас в блоке B33 стоит верхний предел входного сигнала 0,а нижний 1024,а почему не наоборот?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

:smile225:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

И вот ещё проблема. Может кто сталкивался!?
Всё получилось на 5 и как всегда вылазит кокае ни будь точка ставящая крест на проекте.
Значит запускаю я пушку проходит цикл подготовки к розжигу и тут приходит время для
с работки реле пьезоэлемента, собранного на собственной плате куплено на али.
Как только проскакивает искра ардуино немедленно перезагружается.
Думал что дело в блоке питания пересоединенил отдельно от батареки 3.3v.
Перепробовал кучу вариантов кондеры тоже не помогают по питанию .
Может пьеза так сильно создаёт помехи что провоцирует перезагрузку. :smile37:
Использую пьезо такого типа:https://ru.aliexpress.com/item/DC-3v-6v ... ts=0.80000
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение Ingwar »

Все неиспользуемые пины на выход или притянуть к минусу через резисторы 0,5-1кОм (на случай если что то перепутал), управляющий сигнал для включения шокера (есть такой) через оптопару (реле/мосфет), питание раздельное, минуса не объединять, провода до оптопары (если будут) экранировать.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

Ingwar писал(а): 30 янв 2019, 20:22(на случай если что то перепутал)
Не чего не перепутано. Без пьезо всё в идеале.
Последний раз редактировалось magpit 30 янв 2019, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение SSSergeich »

magpit писал(а): 30 янв 2019, 19:41Может пьеза так сильно создаёт помехи что провоцирует перезагрузку. :smile37:
Обычная пьезозажигалка для газовой плиты на расстоянии 20-30см от контроллера (ARDUINO UNO) вешает или перезагружает контроллер...
Пробовать совет от [ref]Ingwar[/ref]
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

Ingwar писал(а): 30 янв 2019, 20:22Все неиспользуемые пины на выход
Это как сделать?
Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:25
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение dizzyy »

и пробуйте заземлять ..как начинал пиво варить на плите в кухне(плита газовая а духовка електро) и рядом котел вайлант) и мерял температуру даласои на ардуине , питание акумулятор, так при искре в котле ардуино могла повиснуть, или просто экран часть повиснуть

Отправлено спустя 33 секунды:
magpit писал(а): 30 янв 2019, 20:52Это как сделать?
в проекте указать выхода
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

dizzyy писал(а): 30 янв 2019, 20:55и пробуйте заземлять ..как начинал пиво варить на плите в кухне(плита газовая а духовка електро) и рядом котел вайлант) и мерял температуру даласои на ардуине , питание акумулятор, так при искре в котле ардуино могла повиснуть, или просто экран часть повиснуть

Отправлено спустя 33 секунды:
magpit писал(а): 30 янв 2019, 20:52Это как сделать?
в проекте указать выхода
Назначенные выхода переносить на плату или так оставить?
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение SSSergeich »

magpit писал(а): 30 янв 2019, 20:52Это как сделать?
[spoiler]
gnd.PNG
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

SSSergeich писал(а): 30 янв 2019, 21:05
magpit писал(а): 30 янв 2019, 20:52Это как сделать?
[spoiler]gnd.PNG[/spoiler]
Я так и сделал.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение nalnik »

Я думаю что надо попробовать запитать Ардуино через "трансформаторный" блок питания - не импульсный .
В импульсных БП помеха запросто пролетает через конденсатор между первичной и вторичной обмотками.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

nalnik писал(а): 30 янв 2019, 21:13Я думаю что надо попробовать запитать Ардуино через "трансформаторный" блок питания - не импульсный .
Здесь видимо воздействие на сам кварц - видно как на релюшках контрольные светодиоды еле еле зажигаются
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение SSSergeich »

Но в моем случае это не особо помогло, наводка была по шине I2C (расстояние между контроллером и LCD экраном было порядка 30 см, был тестовый вариант с проводочками и висел на стене над плитой. После поджига плиты зажигалка помещалась на газовую трубу над плитой рядом с контроллером и иногда проскакивал остаточный "щелк" и этого единственного было достаточно для зависания. Мучился пару месяцев пока случайно не заметил). Помогло использование экранированного кабеля.

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
nalnik писал(а): 30 янв 2019, 21:13Я думаю что надо попробовать запитать Ардуино через "трансформаторный" блок питания - не импульсный .
Запитывал от аккумов - не помогло
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

Так у меня выглядит.
[spoiler]
2.jpg
[/spoiler]
[spoiler]
1.jpg
[/spoiler]
Включил также защиту от зависания что то пока не получается
Наверно нужно переделать транс на постоянку типа поджиг плазмой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение SSSergeich »

magpit писал(а): 30 янв 2019, 21:28Так у меня выглядит.
Однозначно разносите низковольтную и высоковольтные части. Сигнал на поджиг "опторазвязывайте". По питанию керамику навешать.
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

Проблема решилась.
Последний раз редактировалось magpit 03 фев 2019, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение SSSergeich »

magpit писал(а): 30 янв 2019, 21:48убрал провод который шёл с пьезо на общую массу
Ingwar писал(а): 30 янв 2019, 20:22минуса не объединять
magpit писал(а): 30 янв 2019, 21:48и подал непосредственно между собой
это как?
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

Автономное управление газовой пушкой

Сообщение magpit »

Из пьезо выходят два провода, раньше я один садил на общую массу.
Второй на горелку через керамику как на фото.
А теперь оба провода выводятся на горелку.
[spoiler]
1.jpg
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось magpit 03 фев 2019, 17:03, всего редактировалось 1 раз.