Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Это мой личный форум. Здесь я буду задавать вопросы пользователям, проводить опросы, и тому подобное. Темы в этом форуме могу создавать только я, Вы можете создавать комментарии и отвечать на опросы.
Аватара пользователя
Oleg
Сержант
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 13:04
Откуда: Беларусь
Имя: Олег
Благодарил (а): 37 раз

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение Oleg »

Здравствуйте дорогой support. Тестирую новую версию Portablre 4.0 . На нано модбас зароботал ,Float переменные с промышленного контроллера отображаются. За что огромное спасибо. А точно такой проект на ESP 12 вылетает,когда настраиваешь сом порт слейва RTU. Досада. Будем тестить дальше. Да и когда проверяешь проект долго компилиться и выдает какие то ошибки. Но загрузка в контроллер проходит нормально и нанка потом работает. Также было и в предыдущей версии.

Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Не то прикрепил. Извеняюсь
[spoiler]
Modbas esp.png
modbas esp 2.png
Модбас2.png
Модбас 1.png
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 11:45
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение support »

Oleg писал(а): 13 сен 2018, 13:30На нано модбас зароботал ,Float переменные с промышленного контроллера отображаются.
Ну и отлично, я рад.
Oleg писал(а): 13 сен 2018, 13:30А точно такой проект на ESP 12 вылетает,когда настраиваешь сом порт слейва RTU. Досада.
Сейчас посмотрю, я вроде проверял, когда модбас переносил на ESP, Возможно при последующих доработках что то сломалось.(((
Я для того и выкладывал тестовые версии что бы выловить всё это. Самому всё проверить не реально (ну или заниматься только этим, тогда новое что то в программе будет появляться раз в год)

Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Oleg писал(а): 13 сен 2018, 13:30 точно такой проект на ESP 12 вылетает,когда настраиваешь сом порт слейва RTU. Досада.
Да есть такой косяк, пока временное решение, сначала сконфигурируйте слейва (пока мастер не подключен), а ПОТОМ уже подключайте мастера (У Вас RTU OverTCP). Так не падает)))) Костыль конечно, но к следующей версии исправлю
Автор программы FLProg.
Аватара пользователя
Oleg
Сержант
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 13:04
Откуда: Беларусь
Имя: Олег
Благодарил (а): 37 раз

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение Oleg »

Ну да попробовал Вашу инструкцию пока работает, набрасываю проект. Спасибо.
Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 11:45
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение support »

Oleg писал(а): 13 сен 2018, 14:03Ну да попробовал Вашу инструкцию пока работает, набрасываю проект. Спасибо.
Пришлите мне на почту (support@flporg.ru) какое ни будь письмо, что бы мне узнать Вашу почту. Возможно вы уже присылали, но я немного запутался.
Автор программы FLProg.
Аватара пользователя
olddolin
Сержант
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 19:47
Откуда: Тверь
Имя: Вадим

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение olddolin »

На предыдущий пост #672 ответа так и не получил,думал, что с выходом новой версии что-то прояснится, но увы, всё осталось на своём месте. Взял пример из урока по созданию веб интерфейса, залил в ноде, имя прописалось нормально, но в мониторе IDE вижу только это (скрин прилагается). Ребят, ну выручайте, очень нужна ясность по удалённой прошивке. Может кто сталкивался с проблемой этой. Я уже не знаю что и думать, где копать. Скажу только, что при попытке смены SSID, имя не меняется, а на пароли вообще наплевать, на попытку войти по паролю админ\админ полное игнорирование. Ну не программист я, для меня легче раскачать 400квт тиристорный привод, да и опыт по сборке такого привода имеется, но там нет ни каких интерфейсов, а посему и опыта нет в данной области, а время летит вперёд и нужно учиться и задачи возникают соответственно времени/ В мониторе пытался прописать рекомендуемую скорость 115200, кракозябры в ответ, на скрине единственно скорость на которой что-то пишет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось olddolin 13 сен 2018, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.
mgr
Рядовой
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 10:22

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение mgr »

[ref]olddolin[/ref], во первых в настройка главной страницы, если хотите её сделать главной 192.168.4.1, то надо оставить название
host/, это и будет как раз адрес г.стр., 192.168.4.1/
или допустим так, host/menu.
В мониторе IDE вы видите на (скорости порта 74880), служебную информацию ESP-шки.
Да собственно из файла (ds18b20_esp8266.flp) и не видно, что вы что то отправляете в UART.
Dgordg
Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 11:45
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение support »

Так, давайте разберёмся. Вы наверное не совсем всё понимаете.
Во первых, на копмьютере с Arduino IDE с которой Вы собираетесь прошивать ESP-ку должен быть установлен Питон.
После установки питона комьютер должен быть перезагружен (это обязательно).
После первой прошивки (через USB) ESP-шка должна быть перезагружена (лучше сбросом питания)
Компьютер и ESP-шка должны быть в одной подсети (то есть для примера у компа адрес 192.168.1.25 а у ESP - 192.169.1.50 - подчёркнутые части должны быть одинаковы).
Ip адрес ESP в компорт не выводится!(в реализации FLProg). Можете вывести его при необходимости самостоятельно с помощью блоков "Чтение системного параметра" (читаем IP адрес клиента) и вывод в UART.
При соблюдении этих требований в смиске портов для прошивания появится порт типа ...92.169.1.50.... с именем которое Вы задали в настроках порта
Снимок4.png
К сожалению сейчас у меня роутер не включен и я не могу показать как это будет реально выглядеть.
Этот порт и используется для прошивки по воздуху. Дочтаточно часто возникают проблемыы при установке пароля при прошивке, я пока не разобрался в чём дело. Разбираюсь, но тут похоже какая то беда в библиотеке, я использовал стандартый способ её использования, но где то там бяка есть.

P.S. Это я всё писал пользователю olddolin.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Автор программы FLProg.
Аватара пользователя
olddolin
Сержант
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 19:47
Откуда: Тверь
Имя: Вадим

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение olddolin »

mgr писал(а): 13 сен 2018, 15:31[ref]olddolin[/ref], во первых в настройка главной страницы, если хотите её сделать главной 192.168.4.1, то надо оставить название
host/, это и будет как раз адрес г.стр., 192.168.4.1/
или допустим так, host/menu.
В мониторе IDE вы видите на (скорости порта 74880), служебную информацию ESP-шки.
Да собственно из файла (ds18b20_esp8266.flp) и не видно, что вы что то отправляете в UART.
Про UARTразговора нет, но как ни странно всё прекрасно работает в связке с каскадой. А вот про адресацию усёк, попробую. Просто формат записи не ясен на уроке, написано для более подготовленных. Спасибо и на этом, а уж за поправленный заведомо рабочий скетч, я был бы очень признателен. (без уарта можно, там всё без проблем работает)

[spoiler]Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
support писал(а): 13 сен 2018, 15:34Так, давайте разберёмся. Вы наверное не совсем всё понимаете.
Во первых, на копмьютере с Arduino IDE с которой Вы собираетесь прошивать ESP-ку должен быть установлен Питон.
После установки питона комьютер должен быть перезагружен (это обязательно).
После первой прошивки (через USB) ESP-шка должна быть перезагружена (лучше сбросом питания)
Компьютер и ESP-шка должны быть в одной подсети (то есть для примера у компа адрес 192.168.1.25 а у ESP - 192.169.1.50 - подчёркнутые части должны быть одинаковы).
Ip адрес ESP в компорт не выводится!(в реализации FLProg). Можете вывести его при необходимости самостоятельно с помощью блоков "Чтение системного параметра" (читаем IP адрес клиента) и вывод в UART.
При соблюдении этих требований в смиске портов для прошивания появится порт типа ...92.169.1.50.... с именем которое Вы задали в настроках порта
Снимок4.png
К сожалению сейчас у меня роутер не включен и я не могу показать как это будет реально выглядеть.
Этот порт и используется для прошивки по воздуху. Дочтаточно часто возникают проблемыы при установке пароля при прошивке, я пока не разобрался в чём дело. Разбираюсь, но тут похоже какая то беда в библиотеке, я использовал стандартый способ её использования, но где то там бяка есть.

P.S. Это я всё писал пользователю olddolin.
[/spoiler]
Огромное спасибо, я так и понял, что что-то не догоняю, буду пробовать. Вроде и не чайник, 40 лет как в промышленной электронике, а тут затык полный.
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.
mgr
Рядовой
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 10:22

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение mgr »

[ref]olddolin[/ref], И ещё ошибка в настройке точки доступа и клиента пароли должны быть 8 знаков или болеее! А только 3
поэтому пароль и не работает.

Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
[ref]olddolin[/ref], как то так , только я в клиенте DHCP включил и доступ к странице свободный, но это для удобства при настройке.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Dgordg
Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 11:45
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение support »

mgr писал(а): 13 сен 2018, 16:23И ещё ошибка в настройке точки доступа и клиента пароли должны быть 8 знаков или болеее! А только 3
поэтому пароль и не работает.
Блин, я про это забыл. надо будет защиту поставить.)))
Автор программы FLProg.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение nalnik »

support
Спасибо Вам большое - больше двух лет назад
viewtopic.php?p=9628#p9628
я просил Вас поправить порядок передачи байт по Модбас!
Проверил сегодня - все работает без рукоблудия в IDE.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
mgr
Рядовой
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 10:22

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение mgr »

Здесь виден порт для OTA
[spoiler]
esp.JPG
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Dgordg
Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 11:45
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение support »

nalnik писал(а): 13 сен 2018, 16:29support
Спасибо Вам большое - больше двух лет назад
viewtopic.php?p=9628#p9628
я просил Вас поправить порядок передачи байт по Модбас!
Проверил сегодня - все работает без рукоблудия в IDE.
Стараюсь)))) пусть не сразу, но на всё время не хватает. Потихонечку развиваемся.
Автор программы FLProg.
Аватара пользователя
olddolin
Сержант
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 19:47
Откуда: Тверь
Имя: Вадим

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение olddolin »

mgr писал(а): 13 сен 2018, 16:23[ref]olddolin[/ref], И ещё ошибка в настройке точки доступа и клиента пароли должны быть 8 знаков или болеее! А только 3
поэтому пароль и не работает.

Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
[ref]olddolin[/ref], как то так , только я в клиенте DHCP включил и доступ к странице свободный, но это для удобства при настройке.
Ну теперь стало понятно всё, пароль на месте и SSID меняется как надо, а главное загрузка мухой летает. Спасибо огромное, очень помогли. Спасибо Андрею (support), доходчиво всё обьяснил.
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5722
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 217 раз
Контактная информация:

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение Rovki »

nalnik писал(а): 13 сен 2018, 16:29support
Спасибо Вам большое - больше двух лет назад
viewtopic.php?p=9628#p9628
я просил Вас поправить порядок передачи байт по Модбас!
Проверил сегодня - все работает без рукоблудия в IDE.
И какая теперь последовательность ,а то только что сделали в Каскаде флоат как в ФЛ ,теперь что ли поменялся?
Электронщик до мозга костей и не только
Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 11:45
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение support »

Rovki писал(а): 13 сен 2018, 18:05И какая теперь последовательность ,а то только что сделали в Каскаде флоат как в ФЛ ,теперь что ли поменялся?
Нет по умолчанию осталось как и было, просто теперь есть возможность при необходимости это изменить.

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
olddolin писал(а): 13 сен 2018, 17:52 Андрею (support), доходчиво всё обьяснил.
Ну вообще меня зовут Сергей))))))
Автор программы FLProg.
Аватара пользователя
olddolin
Сержант
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 19:47
Откуда: Тверь
Имя: Вадим

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение olddolin »

Сергей, прошу прощения! Пенсюк, что с меня взять :smile44: Ещё раз огромное спасибо! :smile9:
Последний раз редактировалось olddolin 13 сен 2018, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение nalnik »

Rovki


Вместо AB CD -- CD AB
Последний раз редактировалось nalnik 13 сен 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение Ingwar »

Уважаемые, если есть возможность и желание, проверьте пожалуйста MAX7219 в режиме семисегментного индикатора на новой версии.
У меня "сходу" не завелась, а на версии 3.0.3 без проблем...
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 11:45
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Тестирование новой версии программы (3.1.4)

Сообщение support »

nalnik писал(а): 13 сен 2018, 18:19Rovki


Вместо AB CD -- CD AB
Ничего страшного не произошло)))) По умолчанию осталось ABCD. Но теперь если необходимо можно в настройках слейва указать какой порядок будет применяться. У меня в планах ещё сделать возможным изменение этого порядка программно во время исполнения программы. В принципе теперь не сложно, просто времени немного не хватило.
Снимок3.PNG
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Ingwar писал(а): 13 сен 2018, 18:22Уважаемые, если есть возможность и желание, проверьте пожалуйста MAX7219 в режиме семисегментного индикатора на новой версии.
У меня "сходу" не завелась, а на версии 3.0.3 без проблем...
Проверял, работает
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Автор программы FLProg.
Закрыто

Вернуться в «Темы от автора»

Кто сейчас на конференции