Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Аватара пользователя
Fuji1604
Сержант
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 06:09
Откуда: Березники
Имя: Сергей

Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Сообщение Fuji1604 »

vfv666 писал(а): 26 мар 2018, 13:24"
ну так то это не шутка была, Rtrig дает импульс на один цикл программы, а увас эта плата находится в конце цикла
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню
vfv666
Рядовой
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 18:19
Откуда: Самара
Имя: Валерий

Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Сообщение vfv666 »

Но я же говорил, что я совсем недавно начал занимать(но усиленно)
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Сообщение pan »

[ref]Fuji1604[/ref], не важно где она стоит.

Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
[ref]vfv666[/ref], триггер подключите после rtrig
[spoiler]Изображение[/spoiler]
vfv666
Рядовой
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 18:19
Откуда: Самара
Имя: Валерий

Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Сообщение vfv666 »

Это не повлияло.Я уже пробовал
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Сообщение pan »

с другим блоком
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
vfv666
Рядовой
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 18:19
Откуда: Самара
Имя: Валерий

Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Сообщение vfv666 »

Протестировал.Всё работает как я хотел.
Эх, ещё бы сделать при долгом нажатии на кнопку пуск общий сброс счётчика.

Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
Вот нашёл какую то библиотеку,но описания подробного нет

Отправлено спустя 3 часа 16 минут 50 секунд:
всё это время пытался сделать сброс счётчика,так и не получилось.Может хотя бы бегло посмотрите?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Сообщение pan »

блок не в курсе чей и рабочий ли.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
vfv666
Рядовой
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2018, 18:19
Откуда: Самара
Имя: Валерий

Счётчик с установкой предела счёта переключателем

Сообщение vfv666 »

Всё кажется работает,только мне надо подобрать время подобрать в блоке BT_pr.
Сейчас буду основательно тестировать.Завтра отпишусь.

Отправлено спустя 11 часов 18 минут 43 секунды:
Всё работает.

Однако я хотел так:

пуск-короткое нажатие-мотор включился
пуск-короткое нажатие-мотор выключился
пуск-короткое нажатие-мотор включился

А если надо стиреть набранные импульсы после остановки, то так:

пуск-длинное нажатие-после отпускания кнопки показания стёрлись мотор включился
пуск-короткое нажатие-мотор выключился
пуск-короткое нажатие-мотор включился

сейчас так:

пуск-короткое нажатие-мотор включился
пуск-короткое нажатие(обязательно не длинное)-мотор выключился
пуск-длинное нажатие-мотор не включился, импульсы стёрлись
пуск-короткое нажатие-мотор включился

Т.е. появилось дополнительное длинное нажатие после остановки

Я изменил подключение блока блоке BT_pr как показано в приложенном файле.

Теперь:
пуск-короткое нажатие-мотор включился
пуск-короткое нажатие-мотор выключился
пуск-длинное нажатие-мотор включился, импульсы стёрлись

как сделать чтобы при длинном нажатии мотор включился только при отпускании кнопки т.е. после стирания?

Отправлено спустя 3 часа 47 минут 19 секунд:
Если кому пригодится -для моего алгаритма работы надо вставить базовый элемент XOR.
Всё со счётчиком закончено.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Таймеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя