slon-genia писал(а): ↑18.03.2018{, 10:37}
sherti писал(а): ↑27.02.2018{, 22:32}
Рабочий вариант.
По результатам работы добаалю еще что нибудь.
У вас в проэкте используется только один датчик. А остальные- просто индикация на дисплее и запись на флешку? Или в перспективе планируете их задействовать? Та же MAX6675 - я так понял- это температура дымовых газов?
У самого ТТ котел на автоматике, только автоматика стоит не самодельная, а польская- простенькая ( по температуре включает, отключает вентилятор надува и все.) Думаю себе что нибудь подобное сделать. Однако на аварийное превышение температуры я бы реализовал отдельно не задействовав ардуино. Вдруг зависнет и котел с открытой заслонкой закипит))) Термопредохранитель поставить на аварию и все.
Да для основной работы используется один датчик.
Запись параметров нужен для анализа, чтобы понять точку оптимальной работы, а также как можно использовать комплексно разные датчики для доп защиты.
Если зависнет то будет работать механический привод регулировки заслонки, эллектрический планирую как наиболее быстрый вариан сработки, механический медленно (менее точно) работает по критическим температурам.
MAX6675 да для температуры дыма у меня ТТК длительного горения высока вероятность образования смол. Так вот если получится, то добавлю режим выжигания, то есть остывание котла, а потом разгон на максимум и при определенной температуре переход в нормальный режим. При отсутствии температуры(горения) или при разности температур закрыть заслонку для предотвращения обратной тяги. Вот для этого и нужен режим записи параметров чтоб понять.
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
Также есть еще один как я думаю не маловажный датчик MQ7 для контроля задымления так как котел в основном доме и он в приоритете работает над всеми датчиками вслучае задымления пренудительно тушит котел, и включает цыркуляцию на максимум для охлаждения котла. При выветриаании вернуть котел в нормальный режим работы если не потухнет.
Отправлено спустя 24 минуты 30 секунд:
Не знаю на сколько верно мое умозаключение.
Поскольку у меня обратка переходит в теплый пол, то можно использовать датчик температуры обратки для поддержания температуры пола увеличивая или уменьшая скорость насоса, тоесть определить какой из датчиков подачи или обратки будет в приоритете для обратки.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Естественно вся система будет работать в комплексе и механика и электрика и термоголовки радиаторов и как это все будет работать при определенных алгоритмах в ардуине пока я затрудняюсь угадать.
Отправлено спустя 3 часа 21 минуту 20 секунд:
Идея всей конструкции оптимизация расхода топлива, обеспечение безопасности, удобство использования(включил и забыл) с минимальными корректеровками.
Кроме того дальнейшее расширение доп датчиками по температурам в комнатах, улице.
Можно много и долго придумывать, и это не один месяц и не один отопительный сезон.
В любом случае для каждого конкретного случая в данную схему придется вносить свои параметры и проводить свой анализ( отлаживать под себя).
Чем проще и прозрачней, тем надежнее.