Умная форточка
Умная форточка
Пробуй. Проект с дисплеем 16х2. Ниже 20* - закрывается. Выше 28* - открывается полностью. Выше/ниже 25* - среднее положение. Работает по концевикам. Подработаешь под себя. Проверено в Proteus 8.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Будь проще к людям. Хочешь быть мудрей - не делай больно мудростью своей. "Омар Хайям"
- AlexCrane
- Капитан
- Сообщения: 903
- Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
- Откуда: Ульяновск
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 12 раз
Умная форточка
Вопрос такого плана. Никто не делал датчиков положения форточки теплицы на базе переменного резистора? Интересует конструктив и надежность.
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
- eugeneb
- Лейтенант
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 15 авг 2016, 11:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Умная форточка
Всем привет! Давненько меня здесь не было.
[ref]Fix[/ref], посмотрел видюхи - красиво!
Решение без энкодера - это уже не сервосистема.
Вот моё предложение. Пока без концевиков.
[ref]Fix[/ref], посмотрел видюхи - красиво!
Решение без энкодера - это уже не сервосистема.
Вот моё предложение. Пока без концевиков.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
С уважением,
Евгений Бобков
Евгений Бобков
Умная форточка
А посмотрите принцип включение нескольких кнопок на один аналоговый входAlexCrane писал(а): 23 янв 2018, 20:28 Вопрос такого плана. Никто не делал датчиков положения форточки теплицы на базе переменного резистора? Интересует конструктив и надежность.
В сушности это тот же переменный резистор только который указывает в каком он сейчас положении
Да и вообше вся цифровая техника ето вкл и выкл (грубо говоря)
Ну а если если это аналоговый вход то прибавляется есче какая то переменная
- AlexCrane
- Капитан
- Сообщения: 903
- Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
- Откуда: Ульяновск
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 12 раз
Умная форточка
[ref]Hijin[/ref], это-то понятно, интересует конструктив, как форточку подцепить к переменнику. Через рычаг, тягу, тросик...
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
- Fix
- Рядовой
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 01:29
- Откуда: moscow
- Имя: Юрий
- Контактная информация:
Умная форточка
Ваша программа работает отлично

Видео

Отправлено спустя 54 минуты 44 секунды:
Вечером попробую добавить концевики. И мне еще очень хочется реализовать без потенциометра, для меня эта тема интересная.
Такую программу можно использовать во многих проектах например: управление воздушной заслонкой твердотопливной печи(поддувало), по температуре, открытие окон в теплице и т.д.
Отправлено спустя 13 минут 33 секунды:
В плане надежности думаю не очень, потенциометр не очень дружит с влажностью, тут скорее всего подойдут герконы, в роли концевиков.Hijin писал(а): 23 янв 2018, 22:46Никто не делал датчиков положения форточки теплицы на базе переменного резистора?
- AlexCrane
- Капитан
- Сообщения: 903
- Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
- Откуда: Ульяновск
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 12 раз
Умная форточка
Из-за зоны нечувствительности, судя по видео, форточка недооткрывается и не закрывается до конца. Это не очень хорошо
[ref]eugeneb[/ref], реализация красивая
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
- eugeneb
- Лейтенант
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 15 авг 2016, 11:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Умная форточка
Рад, что получилось!
Это может показать только испытание временемFix писал(а): 24 янв 2018, 00:55В плане надежности думаю не очень, потенциометр не очень дружит с влажностью,

Концевики я предлагал только как аварийные, для отключения питания двигателя. А в алгоритме
(когда надо занимать несколько позиций) они всё усложняют.
Дк уменьшить её до нуля. Если будет дёргаться - сделать +1.AlexCrane писал(а): 24 янв 2018, 07:23Из-за зоны нечувствительности, судя по видео, форточка недооткрывается и не закрывается до конца. Это не очень хорошо
С уважением,
Евгений Бобков
Евгений Бобков
Умная форточка
У многих ассоциация с переменным резистором это то что надо крутитьAlexCrane писал(а): 23 янв 2018, 23:01Hijin, это-то понятно, интересует конструктив, как форточку подцепить к переменнику. Через рычаг, тягу, тросик...
А вы возьмите движковый переменный резистор поставьте его под углом 45 градусов к форточке и с помощью паза в рычаге устройства форточки его двигайте
В 87 посте я давал ссылку на устройство закрытия ворот так вот если вы посмотрите это видео с минуты 8:50 то увидите что поставить там такой резистор это дело пару минут
А вы попробуйте применить у себя такой принцип передвижения движка резистора
Умная форточка
резисторы это полня фигня.
лучше считывать положение с мотора. ставим на вал мотора(или редуктора) датчик холла- считаем количество импульсов от закрытого состояния до открытого. масштабируем это число в градусы, миллиметры или во что там надо. будет охрененная точность. проверено.
лучше считывать положение с мотора. ставим на вал мотора(или редуктора) датчик холла- считаем количество импульсов от закрытого состояния до открытого. масштабируем это число в градусы, миллиметры или во что там надо. будет охрененная точность. проверено.
- Fix
- Рядовой
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 01:29
- Откуда: moscow
- Имя: Юрий
- Контактная информация:
Умная форточка
Я добавил к концевики

[spoiler]

Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Интересно, а на пид регуляторе можно сделать ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- eugeneb
- Лейтенант
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 15 авг 2016, 11:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Умная форточка
Вы передвинули фрагмент "Тумблер - безусловное закрытие" выше и вправо.
Это опасно. В этом алгоритме важно, чтобы этот фрагмент выполнялся после блоков сравнения.
Следите за порядком выполнения блоков.
Процессы медленные - вызывать его надо будет редко.
Это опасно. В этом алгоритме важно, чтобы этот фрагмент выполнялся после блоков сравнения.
Следите за порядком выполнения блоков.
МОжно. Выход ПИД-регулятора быдет выступать в качестве задания.
Процессы медленные - вызывать его надо будет редко.
С уважением,
Евгений Бобков
Евгений Бобков
- Fix
- Рядовой
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 01:29
- Откуда: moscow
- Имя: Юрий
- Контактная информация:
Умная форточка
Тестировал на уно работала программа нормально, собрал в коробку на плате нано загрузил скетч, и начались танцы с бубнами
Видео
Отправлено спустя 1 час 39 минут 11 секунд:
На выходах блоков сравнения я установил таймеры, задержка на включение 1 минута. Это не помогло
Отправлено спустя 1 час 48 минут 18 секунд:
Сменил плату снова на уно и такая же фигня. Что не так? Раньше работало
Видео
Отправлено спустя 1 час 39 минут 11 секунд:
На выходах блоков сравнения я установил таймеры, задержка на включение 1 минута. Это не помогло
Отправлено спустя 1 час 48 минут 18 секунд:
Сменил плату снова на уно и такая же фигня. Что не так? Раньше работало
- magpit
- Лейтенант
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 12:55
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
Умная форточка
Если у вас стоит резистор как на серве то всё в нём дело. Это тенденция всех серв. Думаю надо время опроса датчика по больше сделать.
- Fix
- Рядовой
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 01:29
- Откуда: moscow
- Имя: Юрий
- Контактная информация:
- Fix
- Рядовой
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 01:29
- Откуда: moscow
- Имя: Юрий
- Контактная информация:
Умная форточка
Самое удивительное что дома всё работает. У меня два мотора один на работе,а второй дома. Собираю так же на работе, по той же схеме и такое же железо, заливаю тот же скетч. Так же как и дома не пашет, а идут постоянно рывки как видно на видео 

- eugeneb
- Лейтенант
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 15 авг 2016, 11:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Умная форточка
Нет-ли люфтов в механической части энкодера?
Может потенциометр бракованый.
И попробуйте увеличить зону нечувствительности в программе.
Может потенциометр бракованый.
И попробуйте увеличить зону нечувствительности в программе.
С уважением,
Евгений Бобков
Евгений Бобков
- Fix
- Рядовой
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 01:29
- Откуда: moscow
- Имя: Юрий
- Контактная информация:
Умная форточка
Разобрался . Запитал драйвер и контроллер от разных источников питания и столо всё на свои места, заработало как надо 
Отправлено спустя 31 минуту 53 секунды:
Осталось лишь выяснить почему от одного бп. такая хрень происходит
Отправлено спустя 33 минуты 31 секунду:
Глючит когда подключено питание по этой схеме
[spoiler]
[/spoiler]

Отправлено спустя 31 минуту 53 секунды:
Осталось лишь выяснить почему от одного бп. такая хрень происходит
Отправлено спустя 33 минуты 31 секунду:
Глючит когда подключено питание по этой схеме
[spoiler]

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей