работа котлов в каскаде
работа котлов в каскаде
гидрострелка в системе отопления не нужна, и никакой особой роли не играет. Необходима она лишь в действительно сложных системах отопления, с множеством контуров отходящих от основной магистрали, обеспеченных собственными насосами.
Чтобы каждый контур не сильно влиял на соседний, параллельный ему, необходимо подровнять давление между магистралями подачи и обратки. Вот тогда и применяют гидростерлку и все необходимые для ее работы аксессуары.
Добавлено (14.12.2017, 01:27)
---------------------------------------------
включение при -20 второго котла вариант интересен но не надежен . так например вышел из строя 1 котел а на улице -15 то второй котел будет спать или например мгновенно большой разбор горячей воды 1 котел не тянет . т.е каскад и нужен для более стабильной температуры в сети . Если 1 котел не набирает заданную температуру или ее нагрев происходит медленно то включается 2 котел. а вся остальная логика как и в работе на одном
Чтобы каждый контур не сильно влиял на соседний, параллельный ему, необходимо подровнять давление между магистралями подачи и обратки. Вот тогда и применяют гидростерлку и все необходимые для ее работы аксессуары.
Добавлено (14.12.2017, 01:27)
---------------------------------------------
включение при -20 второго котла вариант интересен но не надежен . так например вышел из строя 1 котел а на улице -15 то второй котел будет спать или например мгновенно большой разбор горячей воды 1 котел не тянет . т.е каскад и нужен для более стабильной температуры в сети . Если 1 котел не набирает заданную температуру или ее нагрев происходит медленно то включается 2 котел. а вся остальная логика как и в работе на одном
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 128 раз
работа котлов в каскаде
так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нет (что бы к ней привязать алгоритм)
если не имеют, используем эту зависимость:
определенного времени , если за это время температура не поднялась до нужной, то запускаем второй котел.
далее можно его отключить после набора температуры.
наверное как то так.
если не имеют, используем эту зависимость:
измеряем температуру , как только она снизилась (например в случае большого забора ) начинаем отсчетboris102 писал(а):Если 1 котел не набирает заданную температуру или ее нагрев происходит медленно то включается 2 котел
определенного времени , если за это время температура не поднялась до нужной, то запускаем второй котел.
далее можно его отключить после набора температуры.
наверное как то так.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
работа котлов в каскаде
Поставьте ПИД регулятор с аналоговым выходом. Потом поставьте парочку компараторов: один, например, больше 10% запускает 1 котёл, другой, больше 50%, соответственно, второй. Настройки для него (пид) подберёте экспериментально....
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
работа котлов в каскаде
нет по мощности не регулируются только вкл и выклSancho писал(а):так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нетнет
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
работа котлов в каскаде
КАК???? КАК ???? ГДЕ????? Мой пост 44 не содержит такого!!!!!!!!!!!boris102 писал(а):Цитата Sancho ()так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нетнет
нет по мощности не регулируются только вкл и выкл
Не нужно такого делать в дальнейшем, пожалуйста.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
работа котлов в каскаде
Sancho, бывают такие глюки. чужие ники в цитаты вставляются.
boris102, в таком случае попробуйте предложенный вариант.
boris102, в таком случае попробуйте предложенный вариант.
- Alias
- Лейтенант
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 13:15
- Откуда: Rus44
- Имя: Michael
- Контактная информация:
работа котлов в каскаде
Давайте я попробую сразу двух зайцев убить. Во-первых, подсказать ТС, смотришь, и проясним вопрос. И, во-вторых, вдруг и мне Мастера подскажут, правильно ли я подхожу к конструированию. Я пока теоретик и это первый опыт в программировании Ардуино в принципе.
Все свои вопросы я написал прямо в комментариях на платах.
За основу предлагаемого варианта взял часть схемы, которую сейчас разрабатываю под свою систему взамен связки ТРМ-151 и ВМ8036 - как я ее ни допиливал, все не то, что нужно. Подробности у меня на сайте в заметке Истопник, если кому интересно. Там же описание тепловой модели здания и зачем нужна задержка.
Схема во вложении. Комментариям и советам буду признателен!
Но... Это... "Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет" (с)
Все свои вопросы я написал прямо в комментариях на платах.
За основу предлагаемого варианта взял часть схемы, которую сейчас разрабатываю под свою систему взамен связки ТРМ-151 и ВМ8036 - как я ее ни допиливал, все не то, что нужно. Подробности у меня на сайте в заметке Истопник, если кому интересно. Там же описание тепловой модели здания и зачем нужна задержка.
Схема во вложении. Комментариям и советам буду признателен!
Но... Это... "Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет" (с)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
работа котлов в каскаде
Золотые слова !!! Начинающим автоматчикам/разработчикам на заметку.Nikan писал(а):никогда не делайте так - настраиваться, управлять и отображать должен контроллер локально, а на остальном только отображение, и изменение установок
- Alias
- Лейтенант
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 13:15
- Откуда: Rus44
- Имя: Michael
- Контактная информация:
работа котлов в каскаде
Под каждым сообщением есть ссылка на домашнюю страницу в виде домика[spoiler=Спойлер][/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
работа котлов в каскаде
вот что намудрил работа бойлера по заданной температуре и сетевой контур . не сомневаюсь ошибок куча
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 128 раз
работа котлов в каскаде
Добавлено (17.12.2017, 18:21)boris102 писал(а):а как надо
---------------------------------------------
boris102, А что за резистор на Д1?
Добавлено (17.12.2017, 18:34)
---------------------------------------------
И зачем деление на 50 после SCALE? У Вас значение датчика Д1 сети будет 0 либо 1. А в POLIGON вообще зайдет отрицательное число. И еще в POLIGON перепутаны данные на вход и на выход.
Добавлено (17.12.2017, 18:47)
---------------------------------------------
Я совсем не понял математики во 2 плате. Там просто нужно было подать с Д1 датчик сети на POLIGON и забить туда кривую. На выходе получите температуру в градусах Цельсия.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Phazz 17 дек 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 128 раз
работа котлов в каскаде
А что конкретно не получается?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость