работа котлов в каскаде

Вопросы от новичков
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

гидрострелка в системе отопления не нужна, и никакой особой роли не играет. Необходима она лишь в действительно сложных системах отопления, с множеством контуров отходящих от основной магистрали, обеспеченных собственными насосами. 

Чтобы каждый контур не сильно влиял на соседний, параллельный ему, необходимо подровнять давление между магистралями подачи и обратки. Вот тогда и применяют гидростерлку и все необходимые для ее работы аксессуары.

Добавлено (14.12.2017, 01:27)
---------------------------------------------
включение при -20 второго котла вариант интересен но не надежен . так например вышел из строя 1 котел а на улице -15 то второй котел будет спать или например мгновенно большой разбор горячей воды 1 котел не тянет . т.е каскад и нужен для более стабильной температуры в сети . Если 1 котел не набирает заданную температуру или ее нагрев происходит медленно то включается 2 котел. а вся остальная логика как и в работе на одном
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

Можно еще отслеживать разницу температур между подачей и обраткой.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

работа котлов в каскаде

Сообщение pan »

так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нет (что бы к ней привязать алгоритм)
если не имеют, используем эту зависимость:
boris102 писал(а):Если 1 котел не набирает заданную температуру или ее нагрев происходит медленно то включается 2 котел
измеряем температуру , как только она снизилась (например в случае большого забора ) начинаем отсчет
определенного времени , если за это время температура не поднялась до нужной, то запускаем второй котел.
далее можно его отключить после набора температуры.
наверное как то так.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

работа котлов в каскаде

Сообщение Sancho »

Поставьте ПИД регулятор с аналоговым выходом. Потом поставьте парочку компараторов: один, например, больше 10% запускает 1 котёл, другой, больше 50%, соответственно, второй. Настройки для него (пид) подберёте экспериментально....
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

Sancho писал(а):так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нетнет
нет по мощности не регулируются только вкл и выкл
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

работа котлов в каскаде

Сообщение Sancho »

boris102 писал(а):Цитата Sancho ()так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нетнет
нет по мощности не регулируются только вкл и выкл
КАК???? КАК ???? ГДЕ????? Мой пост 44 не содержит такого!!!!!!!!!!!
Не нужно такого делать в дальнейшем, пожалуйста.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

работа котлов в каскаде

Сообщение pan »

Sancho, бывают такие глюки. чужие ники в цитаты вставляются.

boris102, в таком случае попробуйте предложенный вариант.
Аватара пользователя
Alias
Лейтенант
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 13:15
Откуда: Rus44
Имя: Michael
Контактная информация:

работа котлов в каскаде

Сообщение Alias »

Давайте я попробую сразу двух зайцев убить. Во-первых, подсказать ТС, смотришь, и проясним вопрос. И, во-вторых, вдруг и мне Мастера подскажут, правильно ли я подхожу к конструированию. Я пока теоретик и это первый опыт в программировании Ардуино в принципе.
Все свои вопросы я написал прямо в комментариях на платах.
За основу предлагаемого варианта взял часть схемы, которую сейчас разрабатываю под свою систему взамен связки ТРМ-151 и ВМ8036 - как я ее ни допиливал, все не то, что нужно. Подробности у меня на сайте в заметке Истопник, если кому интересно. Там же описание тепловой модели здания и зачем нужна задержка.
Схема во вложении. Комментариям и советам буду признателен!
Но... Это... "Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет" (с)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
golowa70
Сержант
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 00:05

работа котлов в каскаде

Сообщение golowa70 »

Nikan писал(а):никогда не делайте так - настраиваться, управлять и отображать должен контроллер локально,  а на остальном только отображение, и изменение установок
Золотые слова !!! Начинающим автоматчикам/разработчикам на заметку.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

Alias, Добрый вечер а где Ваш сайт посмотреть
Аватара пользователя
Alias
Лейтенант
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 13:15
Откуда: Rus44
Имя: Michael
Контактная информация:

работа котлов в каскаде

Сообщение Alias »

Под каждым сообщением есть ссылка на домашнюю страницу в виде домика[spoiler=Спойлер][/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

добрый вечер. как вставить файл flp сюда
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

вот что намудрил работа бойлера по заданной температуре и сетевой контур . не сомневаюсь ошибок куча
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

$IMAGE1$
Последний раз редактировалось Phazz 16 дек 2017, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

да да сп уже разобрался
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

Гистерезис работать не будет
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

а как надо
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

boris102 писал(а):а как надо
Добавлено (17.12.2017, 18:21)
---------------------------------------------
boris102, А что за резистор на Д1?

Добавлено (17.12.2017, 18:34)
---------------------------------------------
И зачем деление на 50 после SCALE? У Вас значение датчика Д1 сети будет 0 либо 1. А в POLIGON вообще зайдет отрицательное число. И еще в POLIGON перепутаны данные на вход и на выход.

Добавлено (17.12.2017, 18:47)
---------------------------------------------
Я совсем не понял математики во 2 плате. Там просто нужно было подать с Д1 датчик сети на POLIGON и забить туда кривую. На выходе получите температуру в градусах Цельсия.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Phazz 17 дек 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 11:37

работа котлов в каскаде

Сообщение boris102 »

что то на прямую не получается
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 240 раз
Поблагодарили: 128 раз

работа котлов в каскаде

Сообщение Phazz »

А что конкретно не получается?