Доброго времени суток!
Только разбираюсь с программой.
Есть вопросы по приведенному примеру Chaynik.
1) Вы одновременно запускаете два генератора так как у вас переменные обе true.
2) Затем Вы их складываете - на выходе 1
3) Подаете на счетчик:
вход счетчика UD - если 1 считаем на увеличение, если 0 считаем на уменьшение
вход С - вот тут затык, для чего он? в справке нет или не увидел(((
РАЗОБРАЛСЯ, поправьте если не прав - 1 на входе С запускает счетчик
Пока писал разобрался, по логике работы
Осталось пару вопросов:
Где определяется скорость нарастания и затухания, я думаю без задержки светик будет быстро менять свое состояние - незаметно для глаза.
И еще вопрос, Вы на выход повесили "запись по разрешению" - и поставили туда константу. Разве без этого нельзя? Это в результате не утяжеляет код?