Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Если на вход подавать более 24 вольт то можно рассмотреть и вот такое решение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Оптопару можно подключать по схеме с общим коллектором, чтобы не инвертировать сигнал
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
А погонная емкость куда делась ?? Ничего.что из-за нее сигнал может вообще не прийти ?)DWD писал(а):Выбрав малый ток в линии можно не беспокоиться ни о её погонном сопротивлении ни о длине. Потому что даже километры кабеля не внесут заметного сопротивления, влияющего на порог срабатывания схемы.
Последний раз редактировалось Skull 13 окт 2017, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 676
- Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Никакой витой пары не будет. В случае геркона провод будет лапша, в случае датчиков провод телефонный на четыре жилы.Sancho писал(а):Цитата CraCkУ меня будет шлейф длиной 20-30м. На конце будет висеть геркон, либо датчики движения HC-SR501 или RCWL-0516.тем более, речи о типе кабеля/провода, тем более витой паре, если перечитаете, даже и не шло.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Да плевать на неё при медленном сигнале из двух уровней.Skull писал(а):А погонная емкость куда делась ?? Ничего.что из-за нее сигнал может вообще не прийти ?)
Потому что:
CraCk писал(а):будет висеть геркон, либо датчики движения
CraCk, можете делать по любым, приведенным выше, вариантам.CraCk писал(а):В случае геркона провод будет лапша, в случае датчиков провод телефонный на четыре жилы.
Просто запомните два главных правила.
1) Для защиты от перенапряжения используйте на входе Ардуино резистор с как можно большим сопротивлением, который совместно со встроенными в МК диодами не позволит напряжению уменьшиться ниже -0,7 В и подняться выше +5,7 В.
Такое напряжение обеспечат встроенные в МК диоды, а резистор ограничит ток через них на безопасном уровне, который по даташитам равен 20 мА. При расчёте резистора выбирайте ток не более 10 мА и всё.
2) Для защиты от помех используйте конденсаторы, шунтирующие вход. Совместно с сопротивлением датчика и линии, а так же подтягивающего резистора или защитного резистора этот конденсатор будет работать интегратором, сглаживающим помехи.
Чем больше сопротивление указанных резисторов и ёмкость конденсатора, тем сильнее давятся помехи, но увеличивается время установки сигнала с датчика. Тут просто нужен компромисс.
Последний раз редактировалось DWD 14 окт 2017, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференции