День добрый. Как можно лучше и дешевле согласовать выход промышленных датчиков 24в с входом ардуинки. На данный момент самый простой способ который я нашел это сопротивление на 220 Ом и зеннер на 5.1В. А вот надежен он или нет не знаю (
Спасибо.
Спасибо.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Нет, какая-то ерунда...
При напряжении с датчика 24В и ограничении напряжения на входе МК уровнем 5В через резистор на 220Ом будет течь ток:
(24В-5В)/0,22КОм=86мА,
а на резисторе выделится мощность:
86мА*19В=1640мВт=1,6Вт!
Резистор на 2...5Вт будет греться как печка...
Самый оптимальный способ зависит от типа датчика, от типа сигнала, который он вырабатывает - аналоговый или цифровой, медленно или быстро меняющийся, с низким или высоким сопротивлением и т.д.
То есть, одного универсального решения нет... Вернее, лучше для каждого типа датчика использовать конкретный вариант сопряжения с МК.
Какие у Вас датчики?
При напряжении с датчика 24В и ограничении напряжения на входе МК уровнем 5В через резистор на 220Ом будет течь ток:
(24В-5В)/0,22КОм=86мА,
а на резисторе выделится мощность:
86мА*19В=1640мВт=1,6Вт!
Резистор на 2...5Вт будет греться как печка...
Самый оптимальный способ зависит от типа датчика, от типа сигнала, который он вырабатывает - аналоговый или цифровой, медленно или быстро меняющийся, с низким или высоким сопротивлением и т.д.
То есть, одного универсального решения нет... Вернее, лучше для каждого типа датчика использовать конкретный вариант сопряжения с МК.
Какие у Вас датчики?
Последний раз редактировалось DWD 12 мар 2016, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Чуть конкретнее в данном случае это датчики положения пневмоприводов от ФЕСТО, SMT-8M-PS-24V. Безконтактный, аналоговый с PNP выходом, нормально открытый. Нагрузка включается между выходом транзистора и минусовым проводом питания.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Расчёт у Вас немного неправильный. Независимо от номинала резистора, максимальный ток, который будет течь через в него =< 20 mA. На то и 4-20мА есть промышленный стандарт для датчиков - устойчивый к помехам и нечувствителен к длиннее (сопротивлении) линии.DWD писал(а):Резистор на 2...5Вт будет греться как печка...
R = 220 Ohm
I - 20 mA
Ux = 4,4V
Px = 0,088W
Так что способ с резистор будет работать хорошо.
Последний раз редактировалось Airis 12 мар 2016, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Protection Details
The Ruggeduino
was designed to withstand common electrical mistakes, thus ensuring your
Ruggeduino will last a long time. This section describes the details of these
protective circuits.
I/O Pin Protection
Every I/O pin is protected by a 5.1V zener diode and 220 ohm 30mA PTC
(resettable fuse). The equivalent circuit is shown in this
figure.

This protection circuit means:
· Every I/O pin can have up to 24V applied to it andwill still not be damaged.
· Every I/O pin can be short-circuited to ground andwill still not be damaged
· Every I/O pin can be short-circuited to another I/Opin and will still not be damaged
In addition, the 220 ohm PTC can take the place of series resistors in many
applications, such as lighting LED’s, driving transistors, and so on. Here is
an example of an Arduino driving a transistor through a series resistor, and
how the Ruggeduino simplifies the circuit due to its built-in 220 ohm series
resistance.
Добавлено (12.03.2016, 14:15)
---------------------------------------------
Взято отсюда ruggeduino
The Ruggeduino
was designed to withstand common electrical mistakes, thus ensuring your
Ruggeduino will last a long time. This section describes the details of these
protective circuits.
I/O Pin Protection
Every I/O pin is protected by a 5.1V zener diode and 220 ohm 30mA PTC
(resettable fuse). The equivalent circuit is shown in this
figure.

This protection circuit means:
· Every I/O pin can have up to 24V applied to it andwill still not be damaged.
· Every I/O pin can be short-circuited to ground andwill still not be damaged
· Every I/O pin can be short-circuited to another I/Opin and will still not be damaged
In addition, the 220 ohm PTC can take the place of series resistors in many
applications, such as lighting LED’s, driving transistors, and so on. Here is
an example of an Arduino driving a transistor through a series resistor, and
how the Ruggeduino simplifies the circuit due to its built-in 220 ohm series
resistance.
Добавлено (12.03.2016, 14:15)
---------------------------------------------
Взято отсюда ruggeduino
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Airis, расчёт у меня правильный, если исходить из того, что выходной сигнал датчика равен 24В.
Если это не так, то, как говорится, каков вопрос - таков ответ.
Нужно давать полную информацию.
Недавно подключал автомобильный датчик расхода топлива, так у него выход вообще с открытым стоком - выходное напряжение зависит от внешнего питания. Подключай почти напрямую к МК...
Добавлено (12.03.2016, 16:01)
---------------------------------------------
А ведь я оказался прав...
Из даташита на датчик следует, что у него внутреннего ограничителя нет - просто контакт, и допустимый для него ток не должен превышать 100мА:


Из этого следует, что подав на датчик 24В, а выход соединив с МК через резистор на 220Ом получите то, что я описал...
Кстати, в даташите написано, что его рабочий диапазон напряжений 10...30В. Так что нет необходимости подавать на него именно 24В. Разве что только в случае, когда бортовая сеть тоже на 24В.
Если это не так, то, как говорится, каков вопрос - таков ответ.
Нужно давать полную информацию.
Недавно подключал автомобильный датчик расхода топлива, так у него выход вообще с открытым стоком - выходное напряжение зависит от внешнего питания. Подключай почти напрямую к МК...
Добавлено (12.03.2016, 16:01)
---------------------------------------------
А ведь я оказался прав...

Из даташита на датчик следует, что у него внутреннего ограничителя нет - просто контакт, и допустимый для него ток не должен превышать 100мА:


Из этого следует, что подав на датчик 24В, а выход соединив с МК через резистор на 220Ом получите то, что я описал...
Кстати, в даташите написано, что его рабочий диапазон напряжений 10...30В. Так что нет необходимости подавать на него именно 24В. Разве что только в случае, когда бортовая сеть тоже на 24В.
Последний раз редактировалось DWD 12 мар 2016, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Дело в том что в схеме, которая обсуждается стоит позистор на 30 ма, а не резистор. При превышении тока в 30 ма у него начинает резко увеличиваться сопротивление.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Название темы неправильное. Нет таких "промышленных датчиков 24в". Есть датчики с выходом 4-20mA, или 0-10V, питание которых может быть 24V. Понятно что речь идет о датчкаках 4-20mA, а не об термопрарах или pt100, pt1000.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Есть большое большие количество цифровых датчиков, оптических, ультразвуковых, индукционных у которых выход ноль-единица, а единица равна напряжению питания или напряжению, поданному на контакты реле. Причем ток нагрузки для разных датчиков может быть разным - на 500мА, точно были, может и мощнее есть. Выход у них может быть релейным или транзисторным (PNP или NPN).Airis писал(а):Понятно что речь идет о датчкаках 4-20mA, а не об термопрарах или pt100, pt1000
А то что вы написали это аналоговые датчики.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Вряд ли автор создавал тему про датчики у которых выход 0 или 1. Даже если такие датчики питается только от 24V и меньше нельзя, и выходной уровень 0 -24V, ту согласование их с Arduino очень простое - делитель напряжение из двух резисторов и зеннер для защиты входа.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Внимательно читаем выделенное.RSD писал(а):I/O Pin ProtectionEvery I/O pin is protected by a 5.1V zener diode and 220 ohm 30mA PTC(resettable fuse). The equivalent circuit is shown in thisfigure.
Из этого следует, что стоит не простой резистор, а термопредохранитель на 30мА...
Есть такие детали - PolySwitch™ PTC Devices называются...
Пока ток не превышает заданый они работают как резистор с некоторым сопротивлением (тем больше, чем меньше ток срабатывания), а при превышении заданного тока резко, за доли секунды, увеличививают сопротивление, ограничивая ток в нагрузке. Когда перегрузка пропадёт и они остынут, сопротивление уменьшается и они готовы дальше работать.
P.S.
О, уже опередили.

Добавлено (12.03.2016, 17:42)
---------------------------------------------
Только есть одна неувязочка...Олег писал(а):При превышении тока в 30 ма у него начинает резко увеличиваться сопротивление.
При напряжении с датчика 24В и напряжении ограничения 5В получаем ток 86мА. Явно больше, чем допустимый 30мА.
Это значит, что терморезистор сработает и сразу увеличит своё сопротивление до значения равновесия, ограничив ток значением ~30мА. То есть, примерно, до 19В/30мА=630Ом
Для поддержания такого сопротивления (и тока нагрузки) он должен греться, и на нём будет выделяться мощность 19В*30мА=570мВт=0,57Вт.
То же не слабо...
При типовых размерах корпусов этих устройств, в даном примере он будет греться до температуры, примерно... хм, что-то у меня температура под сотню градусов получается. Значит равновесия не будет. Он скачком увеличит своё сопротивление, то есть, выключится...
Вы считаете это нормальным режимом?..
Последний раз редактировалось DWD 13 мар 2016, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Судя по тому что он предложил схему с позистором, то он имел ввиду именно это.Airis писал(а):Вряд ли автор создавал тему про датчики у которых выход 0 или 1
А напряжение 24В стандартное в промышленной автоматике - большинство контроллеров работают именно на нем и раньше датчики в основной массе выпускались на 24 В постоянки или 220В переменки. Сейчас есть на 220В переменного тока, 10-30В постоянного тока или универсальные.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Фу ты, жара... 
Сходил по ссылке RSD и понял, откуда растут ноги у приведенной схемы.
Дело в том, что это не схема подключения датчика к Ардуино, а схема защиты, встроенная в новый вариант Ардуино - Ruggeduino.
В этом варианте платы каждый порт защищён такой цепочкой, из-за чего все порты выдерживают подачу на вход высокого напряжения значением до 24В.
Вот и всё...

Сходил по ссылке RSD и понял, откуда растут ноги у приведенной схемы.
Дело в том, что это не схема подключения датчика к Ардуино, а схема защиты, встроенная в новый вариант Ардуино - Ruggeduino.
В этом варианте платы каждый порт защищён такой цепочкой, из-за чего все порты выдерживают подачу на вход высокого напряжения значением до 24В.
Вот и всё...

Последний раз редактировалось DWD 12 мар 2016, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Сам режим, когда сработает этот PTC резистор ненормальный. Это может произойти только если коротнуть провода на датчике 4-20мА. В нормальном режиме работы такое не произойдёт.DWD писал(а):Вы считаете это нормальным режимом?..
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Короче, так...
С датчиком всё понятно. Если ещё учесть, что в даташите на него указана максимальная выходная частота 180Гц, то...
Правда 180Гц - это для какого-то укороченного варианта датчика (SMT-8MА-PS-24V вместо SMT-8M-PS-24V).
У некоторых других типов датчиков укзана максимальная частота 800Гц.
Теперь можно и схему подключения рисовать.
Ждите... или рисуйте свой вариант.
С датчиком всё понятно. Если ещё учесть, что в даташите на него указана максимальная выходная частота 180Гц, то...
Правда 180Гц - это для какого-то укороченного варианта датчика (SMT-8MА-PS-24V вместо SMT-8M-PS-24V).
У некоторых других типов датчиков укзана максимальная частота 800Гц.
Теперь можно и схему подключения рисовать.
Ждите... или рисуйте свой вариант.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Эту схему можно использовать для подключение датчиков 4-20мА.DWD писал(а):это не схема подключения датчика к Ардуино
Вообще то согласование уровней Arduino и 4-20mA можно сделать одним только резистором 220 Ohm (один конец на GND, второй на аналоговый вход). Работать это будет, но не будет защиты перенапряжение.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Я думаю, что до этого не дойдет, так-как при нагреве у него сопротивление резко увеличивается, он-же не стабилизатор на 30 ма, нагреется, сопротивление возрастет, ток уменьшится, остынет и опять наверх. Там надо подбирать позистор, они делаются под конкретное напряжение с конкретным сопротивлением и током.DWD писал(а):Вы считаете это нормальным режимом?..
Производители Ruggeduino ставят их на свой контроллер на все входы, заявлена работа до 24 В. Схема топикстартера оттуда.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Ой, только что прочитал что речь не идет о датчиках 4-20 mA.
Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
До чего-же форум неудобный, пока пишешь пост не видишь что появляются новые посты, может и писать больше смысла нет, а мы пишем одно и то-же по кругу
.

Согласование уровней от промышленных датчиков 24в
Схема.
Думаю, достаточно обыкновенного резистивного делителя:

Так как входное сопротивление Ардуино большое, а выходное датчика - малое, то резисторы делителя лучше взять высокоомные.
Это повысит максимальное значение напряжения пробоя, уменьшит токи перегрузки и с учётом влияния ёмкости стабилитрона, монтажа и Ардуино, позволит обойтись без противопомехового конденсатора.
В то же время сопротивления резисторов делителя достаточно малы, что бы свободно транслировать частоты до единиц КГц без искажения фронтов импульсов.
Думаю, достаточно обыкновенного резистивного делителя:

Так как входное сопротивление Ардуино большое, а выходное датчика - малое, то резисторы делителя лучше взять высокоомные.
Это повысит максимальное значение напряжения пробоя, уменьшит токи перегрузки и с учётом влияния ёмкости стабилитрона, монтажа и Ардуино, позволит обойтись без противопомехового конденсатора.
В то же время сопротивления резисторов делителя достаточно малы, что бы свободно транслировать частоты до единиц КГц без искажения фронтов импульсов.
Последний раз редактировалось DWD 13 мар 2016, 15:11, всего редактировалось 1 раз.