дачная насосная станция
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
приветствую, коллеги.
пред история: есть насосная станция, но насос переразмерен, оттого циклит адским образом (7сек работает, 10сек стоит).
с настройками реле давления все норм, просто насос переразмерен.
ставить гидроаккамулятор на 400литров, менять насос, ставить байпас или дроссельную шайбу - не рассматриваю.
предполагаю регулировать производительность насоса фазорезкой (знаю, пределы регулировки небольшие).
связка предполагается следующая:
датчик давления AKS 32R (ратиометрический -1...12Бар, питание 5в, т.е. -1Бар=0,5в, 12Бар=4,5в) ->
похоже что нужен АЦП (ads1115, 1015) ->
ардуина ->
фазорезка есть Carel, на 25А230В, с PWM управлением ->
детектор нуля (отсюда статья от Автора)
+дисплей, кнопки.
вопрос 1. правильно ли предполагается состав автоматики.
вопрос 2. есть ли у кого опыт по регулированию скорости асинхронного однофазного двигателя с конденсаторным пуском с помощью PWM-сигнала.
вопрос 3. предположительно, достаточно будет P-регулятора, или PI, или стоит сразу писать под PID.
сразу хочу обратить внимание: балаболы, пустомели и прочие словоблуды - спасибо что прочитали, а теперь можете идти сразу в ( ).( )
пред история: есть насосная станция, но насос переразмерен, оттого циклит адским образом (7сек работает, 10сек стоит).
с настройками реле давления все норм, просто насос переразмерен.
ставить гидроаккамулятор на 400литров, менять насос, ставить байпас или дроссельную шайбу - не рассматриваю.
предполагаю регулировать производительность насоса фазорезкой (знаю, пределы регулировки небольшие).
связка предполагается следующая:
датчик давления AKS 32R (ратиометрический -1...12Бар, питание 5в, т.е. -1Бар=0,5в, 12Бар=4,5в) ->
похоже что нужен АЦП (ads1115, 1015) ->
ардуина ->
фазорезка есть Carel, на 25А230В, с PWM управлением ->
детектор нуля (отсюда статья от Автора)
+дисплей, кнопки.
вопрос 1. правильно ли предполагается состав автоматики.
вопрос 2. есть ли у кого опыт по регулированию скорости асинхронного однофазного двигателя с конденсаторным пуском с помощью PWM-сигнала.
вопрос 3. предположительно, достаточно будет P-регулятора, или PI, или стоит сразу писать под PID.
сразу хочу обратить внимание: балаболы, пустомели и прочие словоблуды - спасибо что прочитали, а теперь можете идти сразу в ( ).( )
дачная насосная станция
.
Последний раз редактировалось Nikan 23 мар 2023, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
для тех, кто из колхоза: это как??Nikan писал(а):прорвете давление газа в напорном баке
гидрач на 22литра стоит, мало. если по расчетам - надо гидробак 320-400литров. а он денег конских стоит, и по размеру - огого. ставить его некуда. потому и остановился на варианте с автоматикой.Nikan писал(а):пид может не успеть придется ставить напорный бак
Последний раз редактировалось holodaleksey 12 май 2017, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
дачная насосная станция
.
Последний раз редактировалось Nikan 23 мар 2023, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
а, екарный бабай... мне, наверное, стоило как-то догадаться, что стоит читать:
"ПРОВЕРЬТЕ" а не "ПРОРВЕТЕ".
казнить нельзя помиловать, однако...
не, с давлением все норм. проверял.
(предыстория: ранее висел малыш (вибрационник), 1200л/ч, всем устраивал, кроме гула (колодец), но лопнул корпус. поскольку станция была беламос, решил поставить родной центробежник. однако его 3000л/ч оказались ка то не чересчур
"ПРОВЕРЬТЕ" а не "ПРОРВЕТЕ".
казнить нельзя помиловать, однако...
не, с давлением все норм. проверял.
(предыстория: ранее висел малыш (вибрационник), 1200л/ч, всем устраивал, кроме гула (колодец), но лопнул корпус. поскольку станция была беламос, решил поставить родной центробежник. однако его 3000л/ч оказались ка то не чересчур
Последний раз редактировалось holodaleksey 12 май 2017, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
- nalnik
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
- Откуда: Кисловодск
- Имя: Александр
дачная насосная станция
Позвольте спросить, а дополнительный обратный клапан после насоса (перед баком) стоит?
Последний раз редактировалось nalnik 12 май 2017, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
дачная насосная станция
.
Последний раз редактировалось Nikan 23 мар 2023, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
да.nalnik писал(а):Позвольте спросить, а дополнительный обратный клапан после насоса (перед баком) стоит?
под регулирование все нашел из запасов ненужного. поэтому из вложений - только мое время.Nikan писал(а):судя по производительности насоса объема бака и времени вкл выклдавление газа правильное.
бак мал под эту производительность. даже под частотное регулирование.
не получится с регулировкой - тогда придется новую насосную покупать.
дачная насосная станция
.
Последний раз редактировалось Nikan 23 мар 2023, 17:02, всего редактировалось 2 раза.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
спс, почитаю. чот работой грузанули под вечер пятницы.
фазорезок ставили немеряно, но на движки аксиальных вентиляторов (на внешних теплообменниках холодильных машин, "конденсаторах", здесь это название употреблять не буду, что б путаницу не вносить). но там момент инерции и требуемого усилия в разы меньше.
имеющаяся кареловская фазрезка на BTA26-600BW, с опторазвязкой, ну и индуктивность +кондеры.
фазорезок ставили немеряно, но на движки аксиальных вентиляторов (на внешних теплообменниках холодильных машин, "конденсаторах", здесь это название употреблять не буду, что б путаницу не вносить). но там момент инерции и требуемого усилия в разы меньше.
имеющаяся кареловская фазрезка на BTA26-600BW, с опторазвязкой, ну и индуктивность +кондеры.
дачная насосная станция
.
Последний раз редактировалось Nikan 23 мар 2023, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
а вот в этом месте я Вам пожалуй рекомендую высказать свое фе вот им: http://www.carel.com/product/single-phase
а то они на продажах в промсистемы одно из лидирующих мест занимают, а такой мелочи не знают, хотя фазорезки эти производят уж лет 25 ...
ток без обид.
http://www.carel.com/documen....5c10ca7
в наличии MCHRTF
а то они на продажах в промсистемы одно из лидирующих мест занимают, а такой мелочи не знают, хотя фазорезки эти производят уж лет 25 ...
ток без обид.
http://www.carel.com/documen....5c10ca7
в наличии MCHRTF
Последний раз редактировалось holodaleksey 12 май 2017, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
дачная насосная станция
.
Последний раз редактировалось Nikan 23 мар 2023, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
без детектора нуля лажа получается))Nikan писал(а):так поключить и попробывать, сразу и будет понятно
дачная насосная станция
.
Последний раз редактировалось Nikan 23 мар 2023, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
дачная насосная станция
Если питание мозгов будет через транс, а не импульсник - проще взять после диодного моста + один диод перед первой ёмкостью. ИМХОNikan писал(а):Цитата holodaleksey () без детектора нуля лажа получается))я вот такой собирал, http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=125698 работает четко
P.S. Мелкие (до 150вт) циркуляционные насосики с "фазорезкой" работают, проверено.
Последний раз редактировалось Sancho 13 май 2017, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
В моем случае
не циркуль, это насосная станция, 1,1кВт.
xl11all
http://www.sadovody.ru/nasosy/nasosnye-stancii/125/stantsiya-xi-all/
не циркуль, это насосная станция, 1,1кВт.
xl11all
http://www.sadovody.ru/nasosy/nasosnye-stancii/125/stantsiya-xi-all/
Последний раз редактировалось holodaleksey 13 май 2017, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
дачная насосная станция
Если надо упростить детектор нуля, могу предложить пару из свето и фоторезисторов, где фоторезистор подключён к аналоговому входу, а лампочка через токоограничивающий резистор к сети, в результате получим на аналоговом входе достаточно плавно изменяющееся напряжение с частотой 100Гц. Не сложно будет зафиксировать и ноль, и максимум, или любой участок синусоиды без дополнительных элементов.
Из своего опыта работы с насосной станцией могу посоветовать использовать только ПД-регулирование полностью отказавшись от интегральной составляющей, которая вносит большую инерцию системы задерживая тормозной импульс.
У нас стоят такие же датчики как и у вас, по ним могу посоветовать:
1) Датчик должен врезаться в трубопровод строго вертикально, в противном случае пасявка датчика будет очень быстро засоряться
2) Перед датчиком должен стоять трёхходовый вентиль для ревизии и диаэрации датчика, завоздушеный датчик показывает температуру на Марсе
Из своего опыта работы с насосной станцией могу посоветовать использовать только ПД-регулирование полностью отказавшись от интегральной составляющей, которая вносит большую инерцию системы задерживая тормозной импульс.
У нас стоят такие же датчики как и у вас, по ним могу посоветовать:
1) Датчик должен врезаться в трубопровод строго вертикально, в противном случае пасявка датчика будет очень быстро засоряться
2) Перед датчиком должен стоять трёхходовый вентиль для ревизии и диаэрации датчика, завоздушеный датчик показывает температуру на Марсе
Последний раз редактировалось krom23 01 июл 2017, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
дачная насосная станция
А вариант с байпасом на насосе не рассматривали?
Если правильно понял то у вас сейчас вот так?
[spoiler=Спойлер]$IMAGE1$[/spoiler]
Если сделать обводную линию на насосе? примерно вот так
[spoiler=Спойлер]$IMAGE2$[/spoiler]
Настройку балансировочного клапана выполнить на максимально возможный расход из кранов унитазов ванн и т.д что у Вас там есть.
Для случаев когда расход уменьшится, на байпас поставить доп соленоидный клапан а его уже открывать по датчику давления.
Возможно мудрено, возможно не до конца понял вашей задачи, прошу сильно не ругать...
Если правильно понял то у вас сейчас вот так?
[spoiler=Спойлер]$IMAGE1$[/spoiler]
Если сделать обводную линию на насосе? примерно вот так
[spoiler=Спойлер]$IMAGE2$[/spoiler]
Настройку балансировочного клапана выполнить на максимально возможный расход из кранов унитазов ванн и т.д что у Вас там есть.
Для случаев когда расход уменьшится, на байпас поставить доп соленоидный клапан а его уже открывать по датчику давления.
Возможно мудрено, возможно не до конца понял вашей задачи, прошу сильно не ругать...
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
дачная насосная станция
вам стоит перечитать первое сообщение.fil24725 писал(а):возможно не до конца понял вашей задачи
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость