Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Аватара пользователя
slavas
Лейтенант
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 22:29
Откуда: Санкт-Петербург

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение slavas »

Вот наваял для распашных ворот  скачать
один канал для радио, кнопка, ик датчик, автозакрывание.
CraCk
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение CraCk »

slavas писал(а):Вот наваял для распашных ворот
Неплохо. Но скорее всего на практике не будет работать. Пусковые токи двигателя очень большие, и при старте ворота сразу остановиться. Нужно делать какую то задержку при считывание сигнала из датчика тока. Но это не всегда хорошо, если ворота уже буду прижаты в какую нибудь преграду, и в это время запустить ворота в туже сторону что и преграда. Так как в первые секунди не будет работать ограничение по току, тогда эта задержка может повредить двигатели.
Вторая проблема в том что при открытие ворот, рабочий ток скорее всего будет отличаться от тока при закрытие ворот, особенно когда конструкция ворот не сбалансирована или механика самодельная. Плюс к всему счастью механика может примерзать зимой и рабочие токи уже будут другие. Так что возможно будет просто поставить концевики, но там начнутся свои приколы.
Все это так предупреждение для автора темы. Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему 
Последний раз редактировалось CraCk 15 окт 2016, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5732
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 222 раза
Контактная информация:

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Rovki »

CraCk писал(а):Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему
Умно
Электронщик до мозга костей и не только
Александр_Светлый
Лейтенант
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 19:03
Откуда: Краснодар

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Александр_Светлый »

CraCk писал(а):Все это так предупреждение для автора темы. Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему
 В моём случае ворота откатные, при блокировке ворот механизм начинает проскальзывать (так как крутящего момента на выходе червячного моторредуктора более чем достаточно) ток при этом меняется незначительно и отслеживание его не имеет большого смысла, уж лучше таймер по времени включения мотора и автоматическое отключение в случае превышения этого времени. ИК датчик хорошо, но мне они не нравятся, был не хороший опыт использования их на производстве, через год мучений перешли на ультразвук и забыли о проблеме, к тому же нет необходимости разносить передатчик и приёмник. Единственный минус промышленных датчиков это ОООЧЕНЬ высокая цена, надежда только на Абдуриновские датчики.
Последний раз редактировалось Александр_Светлый 15 окт 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Я не флудер , просто мне есть что сказать =)
Аватара пользователя
slavas
Лейтенант
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 22:29
Откуда: Санкт-Петербург

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение slavas »

Я нарисовал только каркас, далее обработать напильником. Никогда не видел проблем с ик датчиками, хотя ворот поставил и обслуживал несколько десятков, как в городе во дворах так и за городом частные. А касаемо датчиков тока всё настраивается.
Александр_Светлый
Лейтенант
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 19:03
Откуда: Краснодар

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Александр_Светлый »

ИК с зазнесёнными передатчиком и приёмником или со светоотрожателем?
Я не флудер , просто мне есть что сказать =)
CraCk
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение CraCk »

Можна такие датчики https://ru.aliexpress.com/item....aHDjj в стальном корпусе с небольшим прорезом сделать. Прорез будет как раз окно чувствительности при движение.
Александр_Светлый
Лейтенант
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 19:03
Откуда: Краснодар

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Александр_Светлый »

Я вообще что то не понял что это за хреновина...
Вроде разобрался с описанием, а чем HC-SR04 не угодил? Они по моему до 3-х метров работают, этого вполне достаточно чтоб понять есть что то в воротах или нет.
Последний раз редактировалось Александр_Светлый 15 окт 2016, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Я не флудер , просто мне есть что сказать =)
CraCk
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение CraCk »

Александр_Светлый писал(а):Я вообще что то не понял что это за хреновина...
https://www.youtube.com/watch?v=ND4XxBm4Qw4
Александр_Светлый писал(а):такой вот не угодил?
Скорее всего за год на улице сгниют мембрани. Нужно герметичный ультразвук, такой как на автомобилях в парктроники ставят.
Последний раз редактировалось CraCk 15 окт 2016, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Александр_Светлый
Лейтенант
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 19:03
Откуда: Краснодар

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Александр_Светлый »

В моём случае оно под навесом, так что думаю не страшно, на прямую вода не попадёт .
Я не флудер , просто мне есть что сказать =)
CraCk
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение CraCk »

Аватара пользователя
slavas
Лейтенант
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 22:29
Откуда: Санкт-Петербург

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение slavas »

На самом деле производители ворот давно уже всё испробовали, ик луч реагирует исключительно на пересечение и не реагирует на болтающееся препятствие вблизи. Датчики с отражателями требуют точной установки и дальность у них меньше.
CraCk
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение CraCk »

Александр_Светлый
Лейтенант
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 19:03
Откуда: Краснодар

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Александр_Светлый »

slavas писал(а):Датчики с отражателями требуют точной установки и дальность у них меньше.
Самое нехорошее в них то, что светлые предметы очень не плохо отражают это диапазон и датчик их не видит (сталкивался на практике).
Я не флудер , просто мне есть что сказать =)
Александр_Светлый
Лейтенант
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 19:03
Откуда: Краснодар

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Александр_Светлый »

Спаял и запустил в работу обновлённую автоматику.
Концевики те же индукционные, на них появляется высокий уровень когда подносишь металл, добавил развязку концевиков с контроллером через оптореле КР293КП3А (нашлось под рукой), канал СТОП подключил к одному из каналов RF модуля чтоб можно было сделать остановку ворот произвольно, туда же будет подключен ИК датчик когда придёт из поднебесной. Устройство собрано на Ардуино nano и уже трудится, фото к сожалению не делал, да и особенного там в принципе ничего нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я не флудер , просто мне есть что сказать =)
Петрович33
Рядовой
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 14:32

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Петрович33 »

Доброго время суток Господа, по критикуйте проект распашных ворот с задержкой одной створки на открытие и другой на закрытие И снятие питание с конццевиков (ну типа контакты дольше жить будут на герконах ) Привода 220в асинхронники с конденсатором Как организовать плавный пуск ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Петрович33
Рядовой
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 14:32

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Петрович33 »

Как организовать плавный пуск и остановку приводов 220в? Перерыл веси интернет, чем больше читаю тем больше запутываюсь :umnik:
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение pan »

про привод можно больше информации?
Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 00:49
Откуда: москва

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Nikan »

.
Последний раз редактировалось Nikan 23 мар 2023, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Петрович33
Рядовой
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 14:32

Прошу помощи с автоматикой для ворот.

Сообщение Петрович33 »

Две обмотки ,конденсатор 8 мкф , пусковой ток примерно 1.5 а

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Nikan писал(а): 02 мар 2018, 12:59
Петрович33 писал(а): 05 фев 2018, 17:04Привода 220в асинхронники с конденсатором Как организовать плавный пуск ?
нет такой возможности.
Производители уверяют что в их автоматике есть такая функция

http://www.vorotnet.com.ua/avtomatika_d ... _mt400.htm