Температурный график отопления

Вопросы от новичков
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Температурный график отопления

Сообщение nalnik »

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
"Насос" - должен стоять на обратке - перед котлом
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
ecoins
Полковник
Сообщения: 4020
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 11:40
Откуда: Шатура
Имя: Энвер
Благодарил (а): 137 раз
Поблагодарили: 167 раз

Температурный график отопления

Сообщение ecoins »

ViktorPetrov писал(а): 22 янв 2023, 17:29 Погода зависимая станция строится по схеме:
Здесь насос используется больше как повышающий. Мы сами часто прибегаем к такой схеме, если температура на входе не высокая.
nalnik писал(а): 22 янв 2023, 17:40 "Насос" - должен стоять на обратке - перед котлом
Так наверное правильнее, он в этом случае действительно будет "циркулировать" при закрытом входном клапане.
Параллельно к циркуляционному насосу полезно ставить обратный клапан - усложняет конструкцию, но защищает от "первых" неприятностей при выходе насоса из строя (или пропадания электричества).
texbez
Лейтенант
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 19:57
Откуда: Ростов на дону
Имя: Сергей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Температурный график отопления

Сообщение texbez »

У меня электрокотёл протерм 12квт , так вот у него есть погодозависимая автоматика - один датчик уличный, второй естественно меряет температуру воды. В настройках с завода записано 9 кривых зависимости температуры воды от температуры воздуха улицы. Подобрав один раз кривую под свой дом - забыл про регулировку температуры навсегда. В доме всегда+24 гр.. А в нашем регионе это актуально ( Ростов на Дону). Суточная температура может колебаться от - 10 до + 5 легко....
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Температурный график отопления

Сообщение Sancho »

У друга сделано так: печка с водяным контуром(несколько штук внутри) греет теплоаккумулятор, около тонны воды и бойлер, 100 литров.
Далее всё расходится на потребителей через второй, изолированный, контур на глюколе/антифризе/непомню.
Настройка температуры в помещениях не использовалась до сего времени, работает по графику от наружной. График очень пологий, настраиваемый.
Сейчас начинаем мудрить с возможностью подстройки температуры в помещениях в зависимости от времени суток. Предчувствую конкретный ге-рой.

Скорость насоса котла управляется не ступенчато, как на скрине, а через фазорез, вход в блок управления(real 0...1) возводится в квадрат. Есть минимум, при котором насос гарантированно работает.
[spoiler]
2023-01-23_08-32-08.png
2023-01-23_08-34-36.png
2023-01-23_08-35-05.png
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
SergeyShikal
Лейтенант
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
Откуда: Иркутская область
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Температурный график отопления

Сообщение SergeyShikal »

Почему все пытаются измерять температуру улицы что бы было тепло в доме, как это связано, солнце по кругу от рассвета до заката, у меня неделю назад было -6, сегодня - 47. Датчик стоит дома, отрегулировано 24-26гр, Стоит котел одна закладка 6-8 часов(сам газует), бойлер для поддержания температуры носителя выставлен 45-75 гр. На многоквартирных домах может это и работает, но зачем тогда форточки открывать.
artemka19
Лейтенант
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 15:41
Откуда: Питер
Имя: Артем
Поблагодарили: 1 раз

Температурный график отопления

Сообщение artemka19 »

Sancho писал(а): 23 янв 2023, 09:10 Сейчас начинаем мудрить с возможностью подстройки температуры в помещениях в зависимости от времени суток.
да с временем суток все просто же: ночью у конечного потребителя (в комнатах) должно быть холоднее))
MihailK
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 05 дек 2020, 23:42
Имя: Михаил
Поблагодарили: 3 раза

Температурный график отопления

Сообщение MihailK »

SergeyShikal писал(а): 23 янв 2023, 13:53 Почему все пытаются измерять температуру улицы
Внутри помещения система очень инертная. Выше приводились примеры. Повторю. Зима, никакой регулировки НЕТ! Температура в помещении 24гр. Открыли балкон на 5 мин. Воздух в помещении охладился например на 3 гр. Закрыли балкон. Через 10 мин опять 24гр. В комнату зашло 3 человека. Температура поднялась на 2 гр. Вышли через 5 мин пришла в норму. Это проверено на практике. Если вы поставите точность регулировки +/- 1гр автоматика просто сойдет с ума. Причем если помещение жилое никакой ПИД регулятор не поможет тк система внутри постоянно меняется + в помещении как правило несколько комнат. Поэтому котел регулируют по улице, а каждое помещение можно тонко подстраивать регулировкой радиатора или теплого пола в конкретном помещении.
Аватара пользователя
SergeyShikal
Лейтенант
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
Откуда: Иркутская область
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Температурный график отопления

Сообщение SergeyShikal »

MihailK писал(а): 23 янв 2023, 22:41
SergeyShikal писал(а): 23 янв 2023, 13:53 Почему все пытаются измерять температуру улицы
Внутри помещения система очень инертная. Выше приводились примеры. Повторю. Зима, никакой регулировки НЕТ! Температура в помещении 24гр. Открыли балкон на 5 мин. Воздух в помещении охладился например на 3 гр. Закрыли балкон. Через 10 мин опять 24гр. В комнату зашло 3 человека. Температура поднялась на 2 гр. Вышли через 5 мин пришла в норму. Это проверено на практике. Если вы поставите точность регулировки +/- 1гр автоматика просто сойдет с ума. Причем если помещение жилое никакой ПИД регулятор не поможет тк система внутри постоянно меняется + в помещении как правило несколько комнат. Поэтому котел регулируют по улице, а каждое помещение можно тонко подстраивать регулировкой радиатора или теплого пола в конкретном помещении.
Что за дома такие три человека зашло и сразу температура упала, это все сделано что бы денюшки с людей тянуть. С централизованным отопление понятно там по другому.
MihailK
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 05 дек 2020, 23:42
Имя: Михаил
Поблагодарили: 3 раза

Температурный график отопления

Сообщение MihailK »

SergeyShikal писал(а): 24 янв 2023, 14:09 Что за дома такие три человека зашло и сразу температура упала
Возьмите ардуино с датчиком и посмотрите. Будете удивлены.
Аватара пользователя
SergeyShikal
Лейтенант
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
Откуда: Иркутская область
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Температурный график отопления

Сообщение SergeyShikal »

MihailK писал(а): 24 янв 2023, 23:40 Возьмите ардуино с датчиком и посмотрите. Будете удивлены.
Не измеряйте температуру у дверей.
WildCat
Лейтенант
Сообщения: 559
Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
Имя: Михаил
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 9 раз

Температурный график отопления

Сообщение WildCat »

SergeyShikal писал(а): 24 янв 2023, 14:09 Что за дома такие три человека зашло и сразу температура упала,
Палатка )

По поводу того, что открыли дверь - температура воздуха упала, верно.
Но вот утверждение о том, что "вошло 3 человека, температура поднялась на 2 градуса" , очень сомнительно. Человек не излучает столько тепла, чтоб прогреть среднестатистическую комнату. Тем более, в одежде.
Восстановление температуры воздуха происходит только за счёт теплоемкости стен, мебели и окружающих предметов.
Ответить