Температурный график отопления
Приветствую вас, дорогие друзья и коллеги. Хотел бы попросить у вас совета, помощи.
Пытаюсь сделать автоматическое управление с двумя температурными параметрами, в зависимости от погоды на улице.
Имеется два датчика 2X DS18B20, которые должны управлять отоплением в зависимости от теплопотерь температуры дома/здания при различной наружной и внутренней температуре.
Я не могу понять, какие инструменты можно использовать для этого. Я думал использовать для этого блок нелинейного масштабирования, но я не понимаю, как настроить их там вроде ШИМ настройки? Мне как-бы параметры температуры надо вводить? Вот думаю как это можно реализовать?
Может кто сталкивался с такой задачей. Хороший совет будет интересен многим.
Пытаюсь сделать автоматическое управление с двумя температурными параметрами, в зависимости от погоды на улице.
Имеется два датчика 2X DS18B20, которые должны управлять отоплением в зависимости от теплопотерь температуры дома/здания при различной наружной и внутренней температуре.
Я не могу понять, какие инструменты можно использовать для этого. Я думал использовать для этого блок нелинейного масштабирования, но я не понимаю, как настроить их там вроде ШИМ настройки? Мне как-бы параметры температуры надо вводить? Вот думаю как это можно реализовать?
Может кто сталкивался с такой задачей. Хороший совет будет интересен многим.
Последний раз редактировалось Sio 21 янв 2023, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
- Sio
- Сержант
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:26
- Откуда: из дома, к вам
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Автоматическая регулировка двух температур
Здравствуйте Александр, да, это верно.
Но я должен создать характерную кривую. Это связано с тепловыми коэффициентами стен.
Разные теплопотери, разные тепловые схемы.
Например:
Наружная --- температура подачи тепла.
-20 50
-15 45
-10 42
-8 41
-5 40
0 39
3 38
6 34
11 30
15 28
итд.
Но я должен создать характерную кривую. Это связано с тепловыми коэффициентами стен.
Разные теплопотери, разные тепловые схемы.
Например:
Наружная --- температура подачи тепла.
-20 50
-15 45
-10 42
-8 41
-5 40
0 39
3 38
6 34
11 30
15 28
итд.
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3129
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 233 раза
- Поблагодарили: 114 раз
-
- Лейтенант
- Сообщения: 556
- Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Автоматическая регулировка двух температур
Немного по терминологии:
Для одного и того же объекта коэффициент тепловых потерь - величина постоянная, и как правило, не меняется.
То что вам нужно, называется температурный график отопления.
Оперируя установленной терминологией, проще искать ответ.
Для одного и того же объекта коэффициент тепловых потерь - величина постоянная, и как правило, не меняется.
То что вам нужно, называется температурный график отопления.
Оперируя установленной терминологией, проще искать ответ.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2437
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Температурный график отопления
Бредовая идея. Два датчика (наружный и внутренний) одновременно никто не применяет. В многоквартирных домах используют температуру улицы и применяют усредненный коэффициенты теплопотерь. В частном доме актуальна только температура внутри. Какая разница какие у вас теплопотери. Вам же надо поддерживать температуру в помещении несмотря ни на что. А если ветер сильный? А если влажность изменилась? А если солнце в окно светит? А если вы варенье варите сразу на четырех конфорках? Вы собираетесь все это учитывать?Sio писал(а): 21 янв 2023, 20:40 Имеется два датчика 2X DS18B20, которые должны управлять отоплением в зависимости от теплопотерь температуры дома/здания при различной наружной и внутренней температуре.
Одного датчика достаточно.
Ну а регулирование лучше всего по совету выше...
.
Ой ли! А ветер, а влажность, а гости пришли и дверь пол дня не закрывалась, и тд и тп. Не изменится "постоянная величина"?WildCat писал(а): 21 янв 2023, 21:52 Для одного и того же объекта коэффициент тепловых потерь - величина постоянная, и как правило, не меняется.

Температурный график отопления
Начинаю догадываться, был случай недавно, знакомый на праздники в строющемся доме выставил температуру на котле 20-25 точно не помню, морозы ударили - 30-40 и процентов 20 дома местами(углами) промерзло, получается в зависимости от температуры на улице устанавливается температура нагрева жидкости, вам в сторону не линейного маштабирования смотреть надо
- Sio
- Сержант
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:26
- Откуда: из дома, к вам
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Температурный график отопления
Второй датчик, похоже, необходим в качестве страховки. Я знаю, что все системы отопления также имеют датчики снаружи здания.
Температурный график отопления
набросал пример, но там еще надо логику пидов додумывать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sio
- Сержант
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:26
- Откуда: из дома, к вам
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Температурный график отопления
Ооо... СПАСИБО.
Александр - мой тёзка, вы мне ещё и с логикой помогли. Я тут сижу голову ломаю... КРУТО...
Александр - мой тёзка, вы мне ещё и с логикой помогли. Я тут сижу голову ломаю... КРУТО...
Последний раз редактировалось Sio 21 янв 2023, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 03 сен 2020, 15:41
- Откуда: Питер
- Имя: Артем
- Поблагодарили: 1 раз
Температурный график отопления
второй датчик всегда есть в котле и он измеряют температуру теплоносителя.
именно на нем выстроена защита от замерзания: например в бакси если температура теплоносителя опустится ниже 5 градусов, то котел включится независимо от термостатов и уличных датчиков
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2437
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Температурный график отопления
Да, такое возможно. Однако логика работы наружного датчика, при наличии внутреннего, несколько отличается. Это уже более интеллектуальные системы. В алгоритм закладывается резкое изменение температуры за бортом. В этом случае, температура теплоносителя повышается заранее, учитывая то, что стены охладятся через некоторое время. Такая система актуальна в случае если имеется достаточно большая система отопления с приличным объемом теплоносителя, а мощность котла не имеет приличного запаса по мощности.Sio писал(а): 21 янв 2023, 22:39 Я знаю, что все системы отопления также имеют датчики снаружи здания.
Еще более актуален такой алгоритм в многоквартирных домах с замкнутой системой отопления. (я живу именно в таком).
Так вот в таких домах теплоноситель приходящий с ТЭЦ, через теплообменник нагревает внутренний теплоноситель. (они не перемешиваются). Так же и с горячим водоснабжением. Плюсы от этого в том, что горячая вода у нас не техническая, а та же что и холодная подогретая через теплообменник. Но и минусы приличные. Стальные трубы сгнивают лет за пять. В холодной воде много кислорода, который при нагревании начинает резко дегазироваться.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 556
- Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Температурный график отопления
Ветер, влажность никак не влияют на коэффициент теплопотерь, который определяется конструкцией и материалами здания. В расчетах используется только температура на улице и внутри помещения, и коэффициенты, отвечающие за материалы стен.Dryundel писал(а): 21 янв 2023, 22:05 А ветер, а влажность, а гости пришли и дверь пол дня не закрывалась, и тд и тп. Не изменится "постоянная величина"?
Открытая дверь - да, скажется на температуре внутри, но на коэффициент теплопотерь никак не влияет, т.к. дверь по умолчанию считается нормально закрытой.
Здесь явная ошибка в терминологии.
Погодозавимое регулирование применяется много где, в основном, из-за соображений экономии энергоресурсов.
Последний раз редактировалось WildCat 22 янв 2023, 03:35, всего редактировалось 1 раз.
-
- Сержант
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 05 дек 2020, 23:42
- Имя: Михаил
- Поблагодарили: 2 раза
Температурный график отопления
Как то все размыто и не серьезно. Написали бы что нужно отапливать, как сейчас отапливается, что не устраивает, где территориально расположено здание, с какой точностью планируете поддерживать температуру в помещении. Почему один датчик в помещении? У Вас отапливается только одна комната? Если перейти от теории к практике, то здание в плане отопления очень инертная система. Вы можете выключить отопление и здание будет остывать зимой например 1гр /час. А можете при работающей системе отопления открыть зимой балкон на 5 минут и температура воздуха упадет на 3гр. Потом закроете балкон и без повышения температуры теплоносителя температура в помещении восстановится за 10мин. Поэтому мне непонятен алгоритм работы Вашей автоматики. Например ночью -10 днем -5. Утром автоматика уменьшает температуру теплоносителя, но температура в помещении падает очень медленно (несколько часов). Как ведет себя автоматика? Выключает котел? К вечеру температура падает до -10гр. Автоматика начинает греть теплоноситель, но температура в помещении повышается также очень медленно. Автоматика доводит теплоноситель до кипения?
- SergeyShikal
- Лейтенант
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
- Откуда: Иркутская область
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Температурный график отопления
А зачем измерять улицу, И от пид регулятора тоже нет смыслаSio писал(а): 21 янв 2023, 20:40 Приветствую вас, дорогие друзья и коллеги. Хотел бы попросить у вас совета, помощи.
Пытаюсь сделать автоматическое управление с двумя температурными параметрами, в зависимости от погоды на улице.
Имеется два датчика 2X DS18B20, которые должны управлять отоплением в зависимости от теплопотерь температуры дома/здания при различной наружной и внутренней температуре.
Я не могу понять, какие инструменты можно использовать для этого. Я думал использовать для этого блок нелинейного масштабирования, но я не понимаю, как настроить их там вроде ШИМ настройки? Мне как-бы параметры температуры надо вводить? Вот думаю как это можно реализовать?
Может кто сталкивался с такой задачей. Хороший совет будет интересен многим.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sio
- Сержант
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:26
- Откуда: из дома, к вам
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Температурный график отопления
Возможно, вы правы, что задача была не очень конкретной. И Вы предложили отличные идеи по автоматизации системы, за что я Вам очень благодарен.
Но когда я спрашивал вас, друзья, я исходил из своих реальных знаний программы, рассчитывая как-то дополнить недостатки своих возможностей. То, что вы описали Михаил:
Всё это очень здорово и я конечно хотел бы всё это так сделать, но на это всё это у меня просто недостаточно опыта. Очень хотелось бы все вышеописанные функции и у себя внедрить.MihailK писал(а): 22 янв 2023, 01:48 Написали бы что нужно отапливать, как сейчас отапливается, что не устраивает, где территориально расположено здание, с какой точностью планируете поддерживать температуру в помещении. Почему один датчик в помещении? У Вас отапливается только одна комната? Если перейти от теории к практике, то здание в плане отопления очень инертная система. Вы можете выключить отопление и здание будет остывать зимой например 1гр /час. А можете при работающей системе отопления открыть зимой балкон на 5 минут и температура воздуха упадет на 3гр. Потом закроете балкон и без повышения температуры теплоносителя температура в помещении восстановится за 10мин. Поэтому мне непонятен алгоритм работы Вашей автоматики. Например ночью -10 днем -5. Утром автоматика уменьшает температуру теплоносителя, но температура в помещении падает очень медленно (несколько часов). Как ведет себя автоматика? Выключает котел? К вечеру температура падает до -10гр. Автоматика начинает греть теплоноситель, но температура в помещении повышается также очень медленно. Автоматика доводит теплоноситель до кипения?
-
- Лейтенант
- Сообщения: 556
- Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Температурный график отопления
Я может быть где-то пропустил, но
Отоплением - это слишком широкое понятие.
Чем именно вы хотите управлять?
Температурой радиаторов отопления или температурой котловой воды?
В первом случае погодозавимое регулирование не нужно, во втором можно применить.
Есть функциональная схема отопления?
То что я сейчас вижу - это попытка что-то как-то регулировать, без понимания целей и процессов.
В погодозависимом регулировании по наружной температуре выбирается уставка подачи горячей воды, ПИД регулятор не нужен. В регулировании температуры (в помещении?) нужен. Но ввиду того, что процесс очень сильно инерционный, то скорее ПИ или даже П регулятор.
Если это вентиляция, то это совсем другая задача.
Сейчас вам накидывают какие-то варианты, но без какого-то ТЗ. А в зависимости от системы и решения могут быть разные.
Управление чем?Sio писал(а): 21 янв 2023, 20:40 Пытаюсь сделать автоматическое управление с двумя температурными параметрами,
Отоплением - это слишком широкое понятие.
Чем именно вы хотите управлять?
Температурой радиаторов отопления или температурой котловой воды?
В первом случае погодозавимое регулирование не нужно, во втором можно применить.
Есть функциональная схема отопления?
То что я сейчас вижу - это попытка что-то как-то регулировать, без понимания целей и процессов.
В погодозависимом регулировании по наружной температуре выбирается уставка подачи горячей воды, ПИД регулятор не нужен. В регулировании температуры (в помещении?) нужен. Но ввиду того, что процесс очень сильно инерционный, то скорее ПИ или даже П регулятор.
Если это вентиляция, то это совсем другая задача.
Сейчас вам накидывают какие-то варианты, но без какого-то ТЗ. А в зависимости от системы и решения могут быть разные.
- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Температурный график отопления
Погода зависимая станция строится по схеме:[spoiler]
Требуется управление трехходовым клапаном в зависимости от температурного графика ,все остальное из предложенного комнатный термостат.