вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Здравствуйте господа!
Для включения-выключения света из разных мест в умном доме используются выключатели без фиксации. Некоторые умельцы ставят пружины в обычные выключатели и получают тот же результат. А можно ли использовать обычные выключатели, без переделки, для включения света (кондиционера, чайника, вытяжки и т.д.) из разных мест? В недорогих сериях электроустановочных изделий отсутствуют выключатели без фиксации. И ставить рамку с розетками одного производителя а рядом выключатели другого не хочется. И платить дороже за бренд тоже не хочется.
Для включения-выключения света из разных мест в умном доме используются выключатели без фиксации. Некоторые умельцы ставят пружины в обычные выключатели и получают тот же результат. А можно ли использовать обычные выключатели, без переделки, для включения света (кондиционера, чайника, вытяжки и т.д.) из разных мест? В недорогих сериях электроустановочных изделий отсутствуют выключатели без фиксации. И ставить рамку с розетками одного производителя а рядом выключатели другого не хочется. И платить дороже за бренд тоже не хочется.
-
- Капитан
- Сообщения: 908
- Зарегистрирован: 04 окт 2015, 19:10
- Откуда: Новосибирск
- Имя: Павел
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 22 раза
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Так с включением проблем то и нет, а вот выключать придется оттуда где и включилиAleksandr2 писал(а): 15 авг 2022, 10:32 А можно ли использовать обычные выключатели, без переделки, для включения света (кондиционера, чайника, вытяжки и т.д.) из разных мест?

-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Это неподходящий вариант. Думаю добавить на каждом выключателе резистор. Тогда схема должна срабатывать при каждом изменении (скачке) сопротивления линии и удерживать выход до прихода следующего скачка сопротивления. Как это сделать пока не знаю. А может есть более изящное решение?Naladchik писал(а): 15 авг 2022, 10:56Так с включением проблем то и нет, а вот выключать придется оттуда где и включилиAleksandr2 писал(а): 15 авг 2022, 10:32 А можно ли использовать обычные выключатели, без переделки, для включения света (кондиционера, чайника, вытяжки и т.д.) из разных мест?.
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Как вариант - конденсатор, последовательно контакту. Пока он заряжается/разряжается получаем "протекание" тока...
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2419
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Поблагодарили: 21 раз
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Вариантов много. Недостаточно входных данных.Aleksandr2 писал(а): 15 авг 2022, 11:06 Как это сделать пока не знаю. А может есть более изящное решение?
- Количество управляющих выключателей на одну нагрузку?
- Задействование МК или логики?
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
[spoiler=На вскидку три варианта для МК.] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Спасибо!Dryundel писал(а): 15 авг 2022, 12:50Вариантов много. Недостаточно входных данных.Aleksandr2 писал(а): 15 авг 2022, 11:06 Как это сделать пока не знаю. А может есть более изящное решение?
- Количество управляющих выключателей на одну нагрузку?
- Задействование МК или логики?
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
[spoiler=На вскидку три варианта для МК.]2022-08-15_124809.jpg[/spoiler]
Планирую использовать МК. Выключателей на одну нагрузку (на один выход МК) 5 шт. Например уличный свет нужно включать с двух выходов из дома, с выхода гаража, с уличной калитки и радиокнопкой. Нужно, чтобы все пять выключателей подключались к одной ноге МК, или одной ноге микросхемы расширения входов. Можно объединить выходы МК, например через диоды, тогда нагрузкой будут управлять уже 10 входов.
-
- Сержант
- Сообщения: 293
- Зарегистрирован: 08 дек 2021, 22:41
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 44 раза
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Что мешает завести выключатель сразу на два тригера Ftrig и Rtrig, а с выхода (ИЛИ) на "тогле"?
-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Схему с двуя "Иключающими или" не понял. Разве не достаточно одного XOR?Dryundel писал(а): 15 авг 2022, 12:50Вариантов много. Недостаточно входных данных.Aleksandr2 писал(а): 15 авг 2022, 11:06 Как это сделать пока не знаю. А может есть более изящное решение?
- Количество управляющих выключателей на одну нагрузку?
- Задействование МК или логики?
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
[spoiler=На вскидку три варианта для МК.]2022-08-15_124809.jpg[/spoiler]
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Надо, чтобы на одной ноге МК было несколько выключателей.slsl писал(а): 15 авг 2022, 14:01 Что мешает завести выключатель сразу на два тригера Ftrig и Rtrig, а с выхода (ИЛИ) на "тогле"?
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2419
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Поблагодарили: 21 раз
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Не достаточно.Aleksandr2 писал(а): 15 авг 2022, 14:15 Схему с двуя "Иключающими или" не понял. Разве не достаточно одного XOR?
Это почти то же самое что и с двумя "И".
Разница в том, что на выходе будет единица в случае несовпадения статусов двух выключателей, тогда как с "И" отслеживается совпадение.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
[spoiler] [/spoiler]Не понял. А вопрос ТС понял.Dryundel писал(а): 15 авг 2022, 14:33Не достаточно.Aleksandr2 писал(а): 15 авг 2022, 14:15 Схему с двуя "Иключающими или" не понял. Разве не достаточно одного XOR?
Это почти то же самое что и с двумя "И".
Разница в том, что на выходе будет единица в случае несовпадения статусов двух выключателей, тогда как с "И" отслеживается совпадение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Думал, ничего не придумывается...
Инвертирование обоих входов картину не меняет.
[spoiler] [/spoiler]
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Прикалываешься

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Рискую оказаться самым тупым, но и на одном элементе XOR "На выходе будет единица в случае несовпадения статусов двух выключателей".Sancho писал(а): 15 авг 2022, 17:52[spoiler]Screenshot_70.jpg[/spoiler]Не понял. А вопрос ТС понял.Dryundel писал(а): 15 авг 2022, 14:33Не достаточно.Aleksandr2 писал(а): 15 авг 2022, 14:15 Схему с двуя "Иключающими или" не понял. Разве не достаточно одного XOR?
Это почти то же самое что и с двумя "И".
Разница в том, что на выходе будет единица в случае несовпадения статусов двух выключателей, тогда как с "И" отслеживается совпадение.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
А если по существу первого поста.
Тянуть от каждого выключателя провода, отдельную пару - то ещё веселье.
Но если и тянуть, ТС хочет, как я понимаю, объединять их по ходу приближения к МК. Значит выключатель подходит только в режиме с двумя резисторами - аналоговым входом мониторим изменение сопротивления шлейфа.
Тянуть от каждого выключателя провода, отдельную пару - то ещё веселье.
Но если и тянуть, ТС хочет, как я понимаю, объединять их по ходу приближения к МК. Значит выключатель подходит только в режиме с двумя резисторами - аналоговым входом мониторим изменение сопротивления шлейфа.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Примерно так я и думал. Только я прикидывал, что в конце линии будет один резистор и его сопротивление будет "видеть" МК при выключенных выключателях. При включении выключателя, параллельно к последнему резистору подключается еще один (или несколько) резисторов. Как это реализовать не пойму!Sancho писал(а): 15 авг 2022, 18:12 А если по существу первого поста.
Тянуть от каждого выключателя провода, отдельную пару - то ещё веселье.
Но если и тянуть, ТС хочет, как я понимаю, объединять их по ходу приближения к МК. Значит выключатель подходит только в режиме с двумя резисторами - аналоговым входом мониторим изменение сопротивления шлейфа.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2419
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Поблагодарили: 21 раз
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Да, был не прав. Ну бывает, зарапортовался.
Достаточно одного XOR.
ТС хочет пять выключателей.Sancho писал(а): 15 авг 2022, 18:12 Значит выключатель подходит только в режиме с двумя резисторами - аналоговым входом мониторим изменение сопротивления шлейфа.
При длинных проводах светомузыка может при аналоговом отслеживании.
-
- Рядовой
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 02:12
- Откуда: Владимир
- Имя: Александр
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
С этим согласен! Может попробовать резисторы с невысоким сопротивлением применить. 4,7 КОм или меньше. Это должно сгладить шумы. Только как сделать, чтобы контроллер "понял" изменения сопротивлений в линии?
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2419
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Поблагодарили: 21 раз
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Да просто все, если хочется попробовать. Так же как и с блоками изменения бита. Только ставишь блок изменения числа на аналоговый вход. Однако придется еще аналоговый антидребезг ставить.
viewtopic.php?f=72&t=5140
-
- Полковник
- Сообщения: 3357
- Зарегистрирован: 24 дек 2016, 16:55
- Откуда: Уфа
- Имя: Айдар
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 100 раз
- Контактная информация:
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
У меня дома стоит выключатель сенсорный с радиоканалом, ещё дополнительно к нему сенсорные выключатели в качестве пультов, их можно прилепить куда угодно и сколько угодно..Так же можно вкл выкл из обычного радиопульта. К основному устройству привязываются остальные пульты. С одного включишь, с другого выключишь.
И не надо провода.
На Али полно вариантов и вроде не дорого.
И не надо провода.
На Али полно вариантов и вроде не дорого.
вкл-выкл нагрузок из разных мест с помощью обычных выключателей
Делал в спальне умный свет. Один выключатель на входе и по выключателю с каждой стороны кровати. Специально нашел выключатели, в которые можно вставить пружинку и он работал как кнопка. Выключатели возле кровати подключены через резисторы, т.е. реализован делитель напряжения, чтобы подключение шло одним проводом.
А если будут обычные выключатели, то думаю можно использовать выделение переднего фронта и заднего, который будет включать и выключать нагрузку через тригер. Следовательно каждый выключатель будет на отдельный вход подключен.
А если будут обычные выключатели, то думаю можно использовать выделение переднего фронта и заднего, который будет включать и выключать нагрузку через тригер. Следовательно каждый выключатель будет на отдельный вход подключен.

FLProg 6.3.1 - 7.3.4 - Linux
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей