"Ложное" срабатывание реле при старте.

Вопросы от новичков
Ответить
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

Всем здравствуйте. Это мой первый проект на Ардуино. Это блок управления моей котельной. При запуске платы UNO происходит короткое срабатывание всех реле. От этого можно программно избавиться?
Ссылка на видео запуска. На видно как загораются все светодиоды в цепи управления реле (оптронами).
https://disk.yandex.ru/i/WR-rjBuojpe0hQ
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
DanilaWERT
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 14:20
Имя: danila

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение DanilaWERT »

[ref]montirovka[/ref],В настройках выходов выбери вкл при старте..

Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
[ref]montirovka[/ref], https://www.youtube.com/watch?v=Bf5lFF_VzaA
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

[ref]DanilaWERT[/ref], попробовал как в ролике. В раза четыре уменьшилось включение светодиодов в раза 4, а реле 1 перестало моргать. Но три реле остались щелкать. До этого как задать вопрос я экспериментировал. Если что то простое, то не щелкает, а при сложной задаче щелкает.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение nalnik »

montirovka писал(а): 15 фев 2021, 16:48 происходит короткое срабатывание всех реле
Сколь же можно.
Пользуйтесь поиском
search.php?keywords=%D1%81%D1%80%D0%B0% ... 1%81%D0%BA
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

Аватара пользователя
SergeyShikal
Лейтенант
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
Откуда: Иркутская область
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение SergeyShikal »

montirovka писал(а): 15 фев 2021, 17:41 [ref]DanilaWERT[/ref], попробовал как в ролике. В раза четыре уменьшилось включение светодиодов в раза 4, а реле 1 перестало моргать. Но три реле остались щелкать. До этого как задать вопрос я экспериментировал. Если что то простое, то не щелкает, а при сложной задаче щелкает.
В ардуино иде поправь свои выходы как на картинках[spoiler]
было.jpg
[/spoiler][spoiler]
стало.jpg
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось SergeyShikal 15 фев 2021, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

[ref]SergeyShikal[/ref], А если четыре выхода?
Аватара пользователя
SergeyShikal
Лейтенант
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
Откуда: Иркутская область
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение SergeyShikal »

montirovka писал(а): 15 фев 2021, 17:56 [ref]SergeyShikal[/ref], А если четыре выхода?
Сделай со всеми выходами.

Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
montirovka писал(а): 15 фев 2021, 17:56 [ref]SergeyShikal[/ref], А если четыре выхода?
Картинки не правильно залил, поменял местами.
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11, HIGH);
Было вместо HIGH единица. Так я вас понял?
Аватара пользователя
SergeyShikal
Лейтенант
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
Откуда: Иркутская область
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение SergeyShikal »

montirovka писал(а): 15 фев 2021, 18:16 pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11, HIGH);
Было вместо HIGH единица. Так я вас понял?
[spoiler]digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);[/spoiler]
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

[ref]SergeyShikal[/ref], Спасибо попробую. Нашел вот такое видео. https://www.youtube.com/watch?v=pgs4EeFoJIg
Если не получится переделаю как в видео.

Отправлено спустя 16 минут 50 секунд:
Поменял на вот так.
pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
Wire.begin();
delay(10);
Не помогло. Как было так и осталось.
DanilaWERT
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 14:20
Имя: danila

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение DanilaWERT »

[ref]montirovka[/ref],
montirovka писал(а): 15 фев 2021, 19:21 Если не получится переделаю как в видео.
я б не стал.Скинь скетч в последнем варианте
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

kotelnaya_Sergey_15_02_13_15.ino
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
DanilaWERT
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 14:20
Имя: danila

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение DanilaWERT »

[ref]montirovka[/ref], из фл .
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

DanilaWERT
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 14:20
Имя: danila

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение DanilaWERT »

попробуй..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

В этой версии все реле включены изначально. Инвертировал входы - короткое мигание при старте.
Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 20:07
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей
Поблагодарили: 1 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение RedSky »

montirovka писал(а): 16 фев 2021, 07:25 В этой версии все реле включены изначально. Инвертировал входы - короткое мигание при старте.
Дело было не только в инвертировании выхода. Переменные Т1, Т2, Т3 были лишними - компараторы успевали отработать меню как "0".
А при использовании далласов в таком ответственном деле очень рекомендую сделать контроль работоспособности датчиков.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
montirovka
Капитан
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 175 раз

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение montirovka »

RedSky писал(а): 16 фев 2021, 21:34 Дело было не только в инвертировании выхода. Переменные Т1, Т2, Т3 были лишними - компараторы успевали отработать меню как "0".
А при использовании далласов в таком ответственном деле очень рекомендую сделать контроль работоспособности датчиков.
Разобрался. Проверил. Нет ни каких ложных срабатываний. Проверил с одной переменной Т1 -- мигнул один св проверил с двумя переменными Т1 и Т2 моргнули два светодиода.
Огромное спасибо за подсказку. А где нибудь тема по вот таким ньюансам тема есть? Про использование переменных тоже надо разобраться. Про контроль работоспособности датчиков как разберусь добавлю. Еще раз спасибо. Я уж было собрался переделывать платы реле. А оказывается дело совсем в другом.
oleeg
Рядовой
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 16:27
Имя: олег

"Ложное" срабатывание реле при старте.

Сообщение oleeg »

montirovka писал(а): 17 фев 2021, 09:01 по вот таким ньюансам тема есть
есть.
здесь на форуме.
раз в пару месяцев стабильно всплывает :)
Ответить

Вернуться в «Начинающим»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя