"Ложное" срабатывание реле при старте.
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
Всем здравствуйте. Это мой первый проект на Ардуино. Это блок управления моей котельной. При запуске платы UNO происходит короткое срабатывание всех реле. От этого можно программно избавиться?
Ссылка на видео запуска. На видно как загораются все светодиоды в цепи управления реле (оптронами).
https://disk.yandex.ru/i/WR-rjBuojpe0hQ
Ссылка на видео запуска. На видно как загораются все светодиоды в цепи управления реле (оптронами).
https://disk.yandex.ru/i/WR-rjBuojpe0hQ
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Сержант
- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 01 дек 2018, 14:20
- Имя: danila
"Ложное" срабатывание реле при старте.
[ref]montirovka[/ref],В настройках выходов выбери вкл при старте..
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
[ref]montirovka[/ref], https://www.youtube.com/watch?v=Bf5lFF_VzaA
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
[ref]montirovka[/ref], https://www.youtube.com/watch?v=Bf5lFF_VzaA
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
[ref]DanilaWERT[/ref], попробовал как в ролике. В раза четыре уменьшилось включение светодиодов в раза 4, а реле 1 перестало моргать. Но три реле остались щелкать. До этого как задать вопрос я экспериментировал. Если что то простое, то не щелкает, а при сложной задаче щелкает.
- nalnik
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
- Откуда: Кисловодск
- Имя: Александр
"Ложное" срабатывание реле при старте.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
- SergeyShikal
- Лейтенант
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
- Откуда: Иркутская область
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
В ардуино иде поправь свои выходы как на картинках[spoiler] [/spoiler][spoiler] [/spoiler]montirovka писал(а): 15 фев 2021, 17:41 [ref]DanilaWERT[/ref], попробовал как в ролике. В раза четыре уменьшилось включение светодиодов в раза 4, а реле 1 перестало моргать. Но три реле остались щелкать. До этого как задать вопрос я экспериментировал. Если что то простое, то не щелкает, а при сложной задаче щелкает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось SergeyShikal 15 фев 2021, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
- SergeyShikal
- Лейтенант
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
- Откуда: Иркутская область
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
Сделай со всеми выходами.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Картинки не правильно залил, поменял местами.
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11, HIGH);
Было вместо HIGH единица. Так я вас понял?
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11, HIGH);
Было вместо HIGH единица. Так я вас понял?
- SergeyShikal
- Лейтенант
- Сообщения: 593
- Зарегистрирован: 30 авг 2018, 17:15
- Откуда: Иркутская область
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
[spoiler]digitalWrite(8, HIGH);montirovka писал(а): 15 фев 2021, 18:16 pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11, HIGH);
Было вместо HIGH единица. Так я вас понял?
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);[/spoiler]
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
[ref]SergeyShikal[/ref], Спасибо попробую. Нашел вот такое видео. https://www.youtube.com/watch?v=pgs4EeFoJIg
Если не получится переделаю как в видео.
Отправлено спустя 16 минут 50 секунд:
Поменял на вот так.
pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
Wire.begin();
delay(10);
Не помогло. Как было так и осталось.
Если не получится переделаю как в видео.
Отправлено спустя 16 минут 50 секунд:
Поменял на вот так.
pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
Wire.begin();
delay(10);
Не помогло. Как было так и осталось.
-
- Сержант
- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 01 дек 2018, 14:20
- Имя: danila
"Ложное" срабатывание реле при старте.
[ref]montirovka[/ref],
я б не стал.Скинь скетч в последнем варианте
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
kotelnaya_Sergey_15_02_13_15.ino
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Сержант
- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 01 дек 2018, 14:20
- Имя: danila
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
-
- Сержант
- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 01 дек 2018, 14:20
- Имя: danila
"Ложное" срабатывание реле при старте.
попробуй..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
В этой версии все реле включены изначально. Инвертировал входы - короткое мигание при старте.
- RedSky
- Лейтенант
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 20:07
- Откуда: Днепропетровск
- Имя: Алексей
- Поблагодарили: 1 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
Дело было не только в инвертировании выхода. Переменные Т1, Т2, Т3 были лишними - компараторы успевали отработать меню как "0".montirovka писал(а): 16 фев 2021, 07:25 В этой версии все реле включены изначально. Инвертировал входы - короткое мигание при старте.
А при использовании далласов в таком ответственном деле очень рекомендую сделать контроль работоспособности датчиков.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 175 раз
"Ложное" срабатывание реле при старте.
Разобрался. Проверил. Нет ни каких ложных срабатываний. Проверил с одной переменной Т1 -- мигнул один св проверил с двумя переменными Т1 и Т2 моргнули два светодиода.RedSky писал(а): 16 фев 2021, 21:34 Дело было не только в инвертировании выхода. Переменные Т1, Т2, Т3 были лишними - компараторы успевали отработать меню как "0".
А при использовании далласов в таком ответственном деле очень рекомендую сделать контроль работоспособности датчиков.
Огромное спасибо за подсказку. А где нибудь тема по вот таким ньюансам тема есть? Про использование переменных тоже надо разобраться. Про контроль работоспособности датчиков как разберусь добавлю. Еще раз спасибо. Я уж было собрался переделывать платы реле. А оказывается дело совсем в другом.
"Ложное" срабатывание реле при старте.
есть.
здесь на форуме.
раз в пару месяцев стабильно всплывает

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей