Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Здаствуйте уважаемые специалисты! Собрал регулятор мощности с использованием скоростного счетчикп в режиме задержки с регулировкой РЕЗИСТОРОМ по приведеной методике "Фазное регулирование нагрузки переменного тока с помощью FLProg" Но, для обеспечения пределов регулирования от 0 до 100% изменил диммер. Всё работает. Но мне НАДО сделать ступенчатую регулировку от ИК пульта.
Собрал устройство, но увыыы..
Может кто поможет?
Собрал устройство, но увыыы..
Может кто поможет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
А на какой стадии затык? Вроде должно работать, если в плавном режиме работало.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Компиляция проходит без затыков. Импульсы есть, а лампочка накала на выходе не работает?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Вот прект
Добавлено (03.04.2016, 15:27)
---------------------------------------------
Заметил закономерность. При добавлении блока ИК управления сигнал на выходе ск. счетчика (4) исчезает. Что, нельзя в одном поекте использовать одновременно оба блока?
Добавлено (03.04.2016, 15:27)
---------------------------------------------
Заметил закономерность. При добавлении блока ИК управления сигнал на выходе ск. счетчика (4) исчезает. Что, нельзя в одном поекте использовать одновременно оба блока?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Здравствуйте, SLONik! У меня та же проблема. Удолось ли вам что-нибудь выяснить? Я уже не знаю где искать. Подскажите, если получилось, плз.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Пока управляю просто кнопками.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Где бы найти гуру, который может помочь в этом вопросе? Я начинающий, а проблему очень нужно решить.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Решение вашей проблемы (если оно конечно ещё актуально)SLONik писал(а):Заметил закономерность. При добавлении блока ИК управления сигнал на выходе ск. счетчика (4) исчезает. Что, нельзя в одном поекте использовать одновременно оба блока?
В папке где установлен FLProg, / IDE/libraries/IRremote/
редактируем файл IRremoteInt.h:Там такие есть такие строки:
// Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, etc
#else
// #define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 9
#define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 3
#endif
Нужно исправить так:
// Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, etc
#else
#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 9
// #define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 3
#endif
Последний раз редактировалось Chaynik 25 апр 2016, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Большое спасибо! Я уже и не надеялся на ясный ответ.
Скоростной счетчик в режиме линии задержки
Огромное спасибо! Есть таки хорошие и умные люди. Буду пробовать дальше.