Помогите с частью проекта сигнализации

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
CEC
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 06:48
Имя: Сергей

Помогите с частью проекта сигнализации

Сообщение CEC »

Имеется проект сигнализации на SIM800L, в которой есть часть проекта, отвечающая за наличия напряжения 220в сети. Сигнал наличия или отсутствия напряжения (1 или 0) поступает на стандартный блок таймера (установлена задержка на включение 15 минут) и далее на исполнительное устройство. Как реализовать, чтобы 1 проходила с задержкой, а 0 без задержки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Brand2
Лейтенант
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
Откуда: Haifa
Имя: Alex
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Помогите с частью проекта сигнализации

Сообщение Brand2 »

[ref]CEC[/ref], Попробуйте так
delay.flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
CEC
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 06:48
Имя: Сергей

Re: Помогите с частью проекта сигнализации

Сообщение CEC »

Спасибо, все пошло!