Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Ответить
tol123
Рядовой
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 16 июл 2021, 11:34
Имя: Anatoly
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение tol123 »

Ну вы в общем поняли мысль...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
WildCat
Лейтенант
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
Имя: Михаил
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 9 раз

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение WildCat »

Пропуски шагов, накопленная погрешность?
Через сотню циклов он будет показывать погоду на Луне.

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Для применения такого способа должна быть как минимум одна реперная точка, где будет обновляться счётчик. Отдельный концевик.
И лучше где-то в районе наиболее частого колебания уровня.
tol123
Рядовой
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 16 июл 2021, 11:34
Имя: Anatoly
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение tol123 »

ай донт ноу. "Чисто по приколу". Мож кто пробовал. Увидел это в книжке.
WildCat
Лейтенант
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
Имя: Михаил
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 9 раз

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение WildCat »

Работать будет. Но с ограничениями. Главный минус я написал.
baibradarBG
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 12:23
Имя: Dimitar
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение baibradarBG »

Я сделал как на картинке. С одной стороны оси расположен барабан с тросом и поплавком, а с другой стороны барабан с тросом и противовесом. /на фото не видно/. Однако электронные измерения не очень точны.Необходимо через определенный промежуток времени уравнять показания механического счетчика и электронного. Электронный учет всегда отстает от механического учета.Оптический энкодер с 100 ppm.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение Ingwar »

baibradarBG писал(а): 28 фев 2023, 18:05 Электронный учет всегда отстает от механического учета.
Две возможные причины:
Энкодер не на прерываниях
Неверно посчитано соотношение редуктора
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
baibradarBG
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 12:23
Имя: Dimitar
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение baibradarBG »

Коробка передач точная. При отсутствии ветра и безветренной погоде измерения точны. Но когда дует ветер или быстро меняется уровень, электронное измерение отстает от механического счетчика. Электронный учет с ESP32. Я думаю, что энкодер подключен к входам прерывания.
Вот проект:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3110
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 228 раз
Поблагодарили: 107 раз

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение Phazz »

[ref]tol123[/ref], многооборотный резистор используйте
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение Ingwar »

baibradarBG писал(а): 28 фев 2023, 18:41 Электронный учет с ESP32
baibradarBG писал(а): 28 фев 2023, 18:41 или быстро меняется уровень
По сути дальше можно не обсуждать.
Ждать от ESP "железной" стабильности - очень наивное желание.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
baibradarBG
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 12:23
Имя: Dimitar
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение baibradarBG »

И что бы вы посоветовали мне использовать?
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2406
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Поблагодарили: 15 раз

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение Dryundel »

На ESP32 есть емкостные сенсорные пины. Два изолированных провода в воду и все. Вероятно надо будет торировать нелинейным масштабированием.

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Для лучшей точности можно применить MPR121. Есть шилды. Точность весьма хорошая.
JonyBest
Сержант
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 22:42
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение JonyBest »

Нет смысла плодить одинаковые темы. Этот вопрос уже обсудили со всех сторон.
По существу мой опыт за 15 лет эксплуатации подземного хранилища воды - если за дёшево - герконные поплавки, если нужна точность - вот
все остальные решения работают очень не долго...
baibradarBG
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 12:23
Имя: Dimitar
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение baibradarBG »

Я измеряю столб воды 45 метров. Мне кажется, что емкостные методы не сработают.
WildCat
Лейтенант
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
Имя: Михаил
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 9 раз

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение WildCat »

[ref]baibradarBG[/ref],
Гидростатические датчики давления.
Типа таких: https://owen.ru/product/pd100i_model_167

Не дёшево. Но зато никакой головной боли.

Думаю, можно найти подешевле
tol123
Рядовой
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 16 июл 2021, 11:34
Имя: Anatoly
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение tol123 »

Phazz писал(а): 28 фев 2023, 20:24 многооборотный резистор используйте
- Да вы правы, в книжке об этом также было написано.
MihailK
Сержант
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 05 дек 2020, 23:42
Имя: Михаил
Поблагодарили: 2 раза

Ответ на вопрос: "как измерить уровень жидкости с помощью енкодера".

Сообщение MihailK »

baibradarBG писал(а): 28 фев 2023, 20:44 И что бы вы посоветовали мне использовать?
Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно понимать какая стоит задача и бюджет. Если стоит задача поиграться, можно делать из Г и П. Если нужна точность, надежность, от точности измерений зависят технологические процессы смотрим в сторону промышленных датчиков и решений.
Ответить

Вернуться в «А что так можно было, да?»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя