Страница 1 из 1

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09 дек 2022, 04:39
ElectronicRTC
Доброго утра всем.
Может кто то делал ПБ или знает как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Т.е. нужно видеть что идут импульсы.
Спасибо всем.

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09 дек 2022, 05:04
Nazar
ElectronicRTC писал(а): 09 дек 2022, 04:39 Доброго утра всем.
Может кто то делал ПБ или знает как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Т.е. нужно видеть что идут импульсы.
Спасибо всем.
Скоростным счётчиком

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09 дек 2022, 05:33
Phazz
[ref]ElectronicRTC[/ref], ртриг + тоф(1сек)

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09 дек 2022, 21:11
qzia
Во по написали то.
считаем импульсы про модулированные входным сигналом частота которых нам известна.
Далее 1герц допустим 500 импульсов 25герц соответственно 25 вот если число на выходе счётчика от 25 до 500 то просто математикой (ох не люблю я её) делаем 1 если вышла из заданного диапазона то 0. всё.

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09 дек 2022, 21:18
Phazz
[ref]qzia[/ref], Вопрос был в том что нужно видеть идут импульсы или нет. Зачем их считать вообще? Если можно просто следить за паузой между импульсами. Если пауза больше секунды значит на выходе 0. А вы действительно понаписали )

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 09 дек 2022, 22:38
qzia
[ref=#808080]Phazz[/ref],
Если надо просто смотреть импульсы то зачем вообще что то делать? Подключили к пину и смотрим а то и просто без контроллера свето диод поставил и всё.
Вопрос был
ElectronicRTC писал(а): 09 дек 2022, 04:39 как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
если у вас есть другое решение кроме
Phazz писал(а): 09 дек 2022, 05:33 ElectronicRTC, ртриг + тоф(1сек)
Было бы интересно

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 10 дек 2022, 23:19
sser
Обычный блок задержки ставим после цифрового входа без галочек, но с инверсией. Как только время превысило 1сек появляется лог 1,затем её инвертируем.

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Добавлено: 11 дек 2022, 09:11
ElectronicRTC
[ref=#808080]Phazz[/ref], благодарю, действенная мера в моем случае.
Всем спасибо, тему можно не продолжать.