Доброго утра всем.
Может кто то делал ПБ или знает как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Т.е. нужно видеть что идут импульсы.
Спасибо всем.
Как контролировать 1-25 Гц на входе ?
- ElectronicRTC
- Рядовой
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 09 июл 2019, 06:13
- Откуда: Москва
- Имя: Евгений
Как контролировать 1-25 Гц на входе ?
Скоростным счётчикомElectronicRTC писал(а): 09 дек 2022, 04:39 Доброго утра всем.
Может кто то делал ПБ или знает как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Т.е. нужно видеть что идут импульсы.
Спасибо всем.
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3129
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 233 раза
- Поблагодарили: 114 раз
Как контролировать 1-25 Гц на входе ?
Во по написали то.
считаем импульсы про модулированные входным сигналом частота которых нам известна.
Далее 1герц допустим 500 импульсов 25герц соответственно 25 вот если число на выходе счётчика от 25 до 500 то просто математикой (ох не люблю я её) делаем 1 если вышла из заданного диапазона то 0. всё.
считаем импульсы про модулированные входным сигналом частота которых нам известна.
Далее 1герц допустим 500 импульсов 25герц соответственно 25 вот если число на выходе счётчика от 25 до 500 то просто математикой (ох не люблю я её) делаем 1 если вышла из заданного диапазона то 0. всё.
В ДЕТСВЕ Я БЫЛ ВРЕДНЫМ, НАГЛЫМ И УПРЯМЫМ.
СПЕШУ ВСЕХ УСПОКОИТЬ, Я ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛСЯ.
СПЕШУ ВСЕХ УСПОКОИТЬ, Я ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛСЯ.
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3129
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 233 раза
- Поблагодарили: 114 раз
Как контролировать 1-25 Гц на входе ?
[ref]qzia[/ref], Вопрос был в том что нужно видеть идут импульсы или нет. Зачем их считать вообще? Если можно просто следить за паузой между импульсами. Если пауза больше секунды значит на выходе 0. А вы действительно понаписали )
Как контролировать 1-25 Гц на входе ?
[ref=#808080]Phazz[/ref],
Если надо просто смотреть импульсы то зачем вообще что то делать? Подключили к пину и смотрим а то и просто без контроллера свето диод поставил и всё.
Вопрос был
Если надо просто смотреть импульсы то зачем вообще что то делать? Подключили к пину и смотрим а то и просто без контроллера свето диод поставил и всё.
Вопрос был
если у вас есть другое решение кромеElectronicRTC писал(а): 09 дек 2022, 04:39 как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Было бы интересно
В ДЕТСВЕ Я БЫЛ ВРЕДНЫМ, НАГЛЫМ И УПРЯМЫМ.
СПЕШУ ВСЕХ УСПОКОИТЬ, Я ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛСЯ.
СПЕШУ ВСЕХ УСПОКОИТЬ, Я ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛСЯ.
- sser
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 02 янв 2018, 12:19
- Откуда: Н.Новгород
- Имя: Сергей
- Контактная информация:
Как контролировать 1-25 Гц на входе ?
Обычный блок задержки ставим после цифрового входа без галочек, но с инверсией. Как только время превысило 1сек появляется лог 1,затем её инвертируем.
- ElectronicRTC
- Рядовой
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 09 июл 2019, 06:13
- Откуда: Москва
- Имя: Евгений
Как контролировать 1-25 Гц на входе ?
[ref=#808080]Phazz[/ref], благодарю, действенная мера в моем случае.
Всем спасибо, тему можно не продолжать.
Всем спасибо, тему можно не продолжать.
Промышленная электроника и оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей