Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Ответить
Аватара пользователя
ElectronicRTC
Рядовой
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 06:13
Откуда: Москва
Имя: Евгений

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Сообщение ElectronicRTC »

Доброго утра всем.
Может кто то делал ПБ или знает как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Т.е. нужно видеть что идут импульсы.
Спасибо всем.
Промышленная электроника и оборудование
Nazar
Рядовой
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 31 май 2020, 19:07
Имя: Nazar
Благодарил (а): 12 раз

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Сообщение Nazar »

ElectronicRTC писал(а): 09 дек 2022, 04:39 Доброго утра всем.
Может кто то делал ПБ или знает как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
Т.е. нужно видеть что идут импульсы.
Спасибо всем.
Скоростным счётчиком
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3129
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 233 раза
Поблагодарили: 114 раз

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Сообщение Phazz »

[ref]ElectronicRTC[/ref], ртриг + тоф(1сек)
Аватара пользователя
qzia
Сержант
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 19 янв 2022, 13:52
Имя: Евгений
Благодарил (а): 2 раза

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Сообщение qzia »

Во по написали то.
считаем импульсы про модулированные входным сигналом частота которых нам известна.
Далее 1герц допустим 500 импульсов 25герц соответственно 25 вот если число на выходе счётчика от 25 до 500 то просто математикой (ох не люблю я её) делаем 1 если вышла из заданного диапазона то 0. всё.
В ДЕТСВЕ Я БЫЛ ВРЕДНЫМ, НАГЛЫМ И УПРЯМЫМ.
СПЕШУ ВСЕХ УСПОКОИТЬ, Я ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛСЯ.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3129
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 233 раза
Поблагодарили: 114 раз

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Сообщение Phazz »

[ref]qzia[/ref], Вопрос был в том что нужно видеть идут импульсы или нет. Зачем их считать вообще? Если можно просто следить за паузой между импульсами. Если пауза больше секунды значит на выходе 0. А вы действительно понаписали )
Аватара пользователя
qzia
Сержант
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 19 янв 2022, 13:52
Имя: Евгений
Благодарил (а): 2 раза

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Сообщение qzia »

[ref=#808080]Phazz[/ref],
Если надо просто смотреть импульсы то зачем вообще что то делать? Подключили к пину и смотрим а то и просто без контроллера свето диод поставил и всё.
Вопрос был
ElectronicRTC писал(а): 09 дек 2022, 04:39 как штатными блоками контролировать наличие частоты на входе.
Частота 1-25 Гц - если есть частота то выдаем "1", нет частоты то на выходе "0"
если у вас есть другое решение кроме
Phazz писал(а): 09 дек 2022, 05:33 ElectronicRTC, ртриг + тоф(1сек)
Было бы интересно
В ДЕТСВЕ Я БЫЛ ВРЕДНЫМ, НАГЛЫМ И УПРЯМЫМ.
СПЕШУ ВСЕХ УСПОКОИТЬ, Я ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛСЯ.
Аватара пользователя
sser
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 02 янв 2018, 12:19
Откуда: Н.Новгород
Имя: Сергей
Контактная информация:

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Сообщение sser »

Обычный блок задержки ставим после цифрового входа без галочек, но с инверсией. Как только время превысило 1сек появляется лог 1,затем её инвертируем.
Аватара пользователя
ElectronicRTC
Рядовой
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 06:13
Откуда: Москва
Имя: Евгений

Как контролировать 1-25 Гц на входе ?

Сообщение ElectronicRTC »

[ref=#808080]Phazz[/ref], благодарю, действенная мера в моем случае.
Всем спасибо, тему можно не продолжать.