Страница 1 из 2
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 07 мар 2016, 20:27
holodaleksey
прошу подсказки!
перевод данных с pt1000 на дисплей в цельсиях.
согласно даташитам: при +40 сопротивление 1155 ома, при -40 соответственно 843 ом.
на данные номиналы собраны резисторные сборки.
подключение через резисторный делитель (резюки - прецезионные, точный номинал (замерено на 3 мультиметрах) 998 ом), (прим.: А0,1, 2 уже заняты, что б не перепаивать макетку подключено на А3 и А4):
на + и А3 - резюк 1кОм, на А3 и gnd - имитатор датчика А3 (1155ом, +40 С)
на + и А4 - резюк 1кОм, на А4 и gnd - имитатор датчика А4 (843ом, -40 С)
при предполагаемых (мною) настройках, вариантов перепробовал 10-к - на дисплее - белиберда.
какие параметры задать блоку масштабирования??...
реальные значения:
на + и А3 - 2,26в, на А3 и gnd - 2,63в
на + и А4 - 2,65в, на А4 и gnd - 2,24в
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 07 мар 2016, 20:57
Олег
А зачем вообще блок Scsle? Берите Полигон - блок нелинейного масштабирования и забивайте данные туда.
5 В 1023 ? градусов Цельсия
2,63 В 538 +40 градусов Цельсия
2,24 В 458 -40 градусов Цельсия
Только сомнения берут в точности измерений.
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 07 мар 2016, 22:34
rw6cm
holodaleksey писал(а):какие параметры задать блоку масштабирования??...
При таком раскладе погрешность будет в единицах градусов.
В блоке можно поставить 1023 / 0; 512 / -511.
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 08 мар 2016, 07:29
Siberian
holodaleksey писал(а):при предполагаемых (мною) настройках, вариантов перепробовал 10-к - на дисплее - белиберда.
Что конкретно на дисплее?
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 09 мар 2016, 16:21
holodaleksey
итак. здесь и далее: до слеша - это -40, после слеша +40
вариант из первого поста: 136/116
Полигон (значения по напряжению): 199/199 и оопаньки: случайно сдернул провод на Vcc, стало: -41/-41, есть/нет Gnd - ничего не меняет.
Полигон (значения 458/538): +39/-26
вариант rw6cm: +43/-39
меняем полярность датчиков по вариант rw6cm: -43/+38
берем вариант из первого поста: 136/116 и снова прогоняем через SCALE: 136\116; 40\-40.
на дисплее ожидаемые -40/+40.
но без десяток или соток! как хотя бы десятые, а лучше сотые вывести?...
добавлено1: как во вложении 106_1_2: сотки есть, но всегда по ,00. нипанятна...
добавлено2: через нелинейное полигон вывел сотки, но врет на 12 в плюс и 15 в минус... не то...
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 09 мар 2016, 19:17
rw6cm
holodaleksey писал(а):но без десяток или соток! как хотя бы десятые, а лучше сотые вывести?...
Странный вы человек:) Написал же
rw6cm писал(а):При таком раскладе погрешность будет в единицах градусов.
о каких десятых и тем более сотых может идти речь?
Допустим вы подали очень стабильное питание, и при нагрузках даже сотые вольта будут стабильны.
Питание в вашем варианте = 2,26+2,63=4,89В
берем 4,89/1024=0,00478... получаем один шаг АЦП по напряжению.
В вашем варианте +40 = 2,63В, -40 = 2,24В следовательно диапазон по напряжению = 2,63-2,24=0,39В
берем 0,39/0,00478=81,59 замеров может сделать АЦП в этом диапазоне, что примерно совпадает с диапазоном температуры в градусах, +40-40=81
Так что даже если вам получится точно вогнать значения, погрешность будет +-1 градус.
Без операционика, использовать этот дорогой датчик смысла нет.
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 09 мар 2016, 19:33
holodaleksey
кривенько, косенько, скачет и колбасится разряд до запятой и после запятой.. не вау.
rw6cm, да предполагалось это, теперь делюсь граблями)))
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 09 мар 2016, 19:57
Airis
Надо старатся использовать только один блок Scale. И если диапозон изерений только 0,39В, то нет смысла настраивать блок на весь диапозон 0-5В. Даже если отвалится провод от датчика и значение выдет за рамки диапозона, ничего плохого неслучится. Двойное преоброзовани типов тоже ненужно. Если в блоке деление, делитель типа float (10.0), то и результат будет float.
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 09 мар 2016, 20:24
holodaleksey
Люди-человеки, хелп!! ток недавно кто то говорил что делал ОУ для на LM358, не могу найти кто, хотел попросить схемкой поделиться...
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 09 мар 2016, 22:19
rw6cm
holodaleksey писал(а):Люди-человеки, хелп!! ток недавно кто то говорил что делал ОУ, хотел попросить схемкой поделиться...
схемка1
схемка2
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 12 мар 2016, 17:37
holodaleksey
Спасибо! Правило ли я понимаю, что стабильность показаний гораздо лучше на 324?
добавлено: вопрос снят, разобрался, спасибо! с мобилы смотрел, ползающая картинка текст закрывала)
Добавлено (12.03.2016, 17:37)
---------------------------------------------
rw6cm, а сами вы "схема1" пробовали? непрогнозируемый дрейф показаний. вместо датчика подключаем резюк на 1000 ом, по ком-порту просмотр: дрейф от 30 до 1020...
описание на схему:
http://www.translate.ru/url....L=https
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 13 мар 2016, 14:37
krom23
Люди, объясните, а лучше разжуйте как пользоваться полигоном. Я представлял его работу как блока Scale, но он просит создания кучи входов и выходов: "ту миллионс доллар?-непонятно Спилберг"

pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 13 мар 2016, 14:46
krom23
Цитата holodaleksey ()200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');">теперь делюсь граблями)))А не пробовали вот так
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 13 мар 2016, 14:57
Олег
С полигоном все гораздо проще если у вас не меняются данные на ходу. То есть не надо создавать входы. Данные забиваете прямо в таблицу или, что еще проще, заливаете из csv файла, который можно создать в экселе.
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 13 мар 2016, 15:14
krom23
Что-то не так у меня
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 13 мар 2016, 15:55
Олег
Он же с целыми числами работает, если нужна дробь, то подставляйте значение на 10 больше а потом делите.
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 13 мар 2016, 16:20
krom23
Спасибо Олег, всё стало на свои места. В описании к блоку это не указанно.
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 13 мар 2016, 16:31
Airis
Незню, исравлен ли
этот баг. Если нет то выходные значение на делать с добавкой 1, но и тогда нет гарантий что в каком то месте невылезет ошибка преоброзование.
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 14 мар 2016, 22:11
holodaleksey
krom23 писал(а):А не пробовали вот так
бесполезно,
rw6cm объяснил почему, читайте выше.
Добавлено (14.03.2016, 22:11)
---------------------------------------------
rw6cm писал(а):схемка1схемка2
ВНИМАНИЕ!! ОБОЗНАЧЕНИЕ 324 ПО ССЫЛЕ КРИВОЕ!
третий вечер бьюсь почему не работает, нашел расхождение в распиновке на схеме.
даташит на 324:
http://lib.chipdip.ru/223/DOC000223777.pdf
http://lib.chipdip.ru/341/DOC000341480.pdf
перепутаны ноги 5-6-7, 8-9-10.
добавлено: пересобрал, работает, но коэфф. усиления надо подбирать, сейчас максимум что удалось добиться - это разница между -40 и +40 = 1,37в, что дает 280 шагов. учитывая, что хочется 800 - этого мало.
(800 шагов = (-)40 + (+)40 = 80 * 10 (для работы с десятыми долями градусов) = 800).
pt1000 на аналоговый вход
Добавлено: 14 мар 2016, 23:11
krom23
holodaleksey писал(а):бесполезно, rw6cm объяснил почему, читайте выше.
Ну-да, он абсолютно прав, причём от погрешности в +-2 градуса мы никуда не денемся, это потолок для используемой нами элементной базы и кустарного монтажа.