Цвета проводов в DS18B20
Цвета проводов в DS18B20
Прислали китайцы посылку, DS18B20 с цветом проводов красный, желтый, белый. Такой комбинации не нашел нигде, где встречается белый, то написано что белый или желтый сигнальный. Вот сижу и чешу репу - где земля на желто или белом?
-
- Лейтенант
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 29 окт 2015, 09:57
- Откуда: Kazakhstan
- Имя: Evgesha
Цвета проводов в DS18B20
у меня красный с сигнальным желтым ни как непрозваниваеттся, а с черным 600 ом только в одном напрвлении, вот может чем поможет
ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ FLPROG:
http://flprog.ru/pomoshh-proektu/
http://flprog.ru/pomoshh-proektu/
Цвета проводов в DS18B20
Спасибо за содействие, у меня там мегаомы, 600 Ом что-то маловато. В общем проблема решена, сам ее создал. Пошел в комнату где хорошее освещение, провод серым оказался, а не белым. Так-что серый - земля, желтый - сигнал, как и положено.
Цвета проводов в DS18B20
У нас на работе эти датчики пояем сами, при чем 1 и 3 ногу - на землю, 2 ( центральная) - сигнал. Проц - PIC. Инженера секрет не говорят - ссылаются, мол учи С. ![Улыбка! :)](./images/smilies/ha_smile.gif)
![Изображение](http://pic.radiotech.kz/img/2016-02/24/c7aqjn6o0bn2rtild5tre15qn.png)
![Улыбка! :)](./images/smilies/ha_smile.gif)
![Изображение](http://pic.radiotech.kz/img/2016-02/24/c7aqjn6o0bn2rtild5tre15qn.png)
Последний раз редактировалось VirSpy 24 фев 2016, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Цвета проводов в DS18B20
У меня красный-синий-чёрный и распиновка на китайцком
.
![Изображение](http://s38.ucoz.net/sm/1/facepalm.gif)
Цвета проводов в DS18B20
У меня желтый - минус был. Весь моск себе сломал.
В итоге расковырял один , потом залил снова. Кстати, гильзы внутри пустые. А стоило бы песочек с масличком насыпать.
![Изображение](http://s38.ucoz.net/sm/1/killed.gif)
Цвета проводов в DS18B20
Значит мне еще повезло, хотя пробовал у датчика сигнал и землю наоборот подключать - ему пофиг.Skull писал(а):У меня желтый - минус был. Весь моск себе сломал
Цвета проводов в DS18B20
Спалить его вообще достаточно трудно. У меня в каком-то из вариантов подключения датчик превратился в нагревательный картридж ) И ничего, работал потом... Впрочем и до сих пор работает....
Цвета проводов в DS18B20
Я один раз перепутал полярность питания, так датчик нагрелся аки печка...
Но выжил - при правильной полярности заработал нормально.
Но слышал, что они очень не любят переполюсовки и мрут.
Для определени выводов их можно прозвонить омметром - при обратной полярности он дудет звониться как диод с общим анодом. Этот общий анод будет минусом питания.
У вывода питаниясопротивление большое, но меньше, чем у выхода с открытым коллектором.
Ещё можно подключить питание через высокоомный резистор на несколько КОм. При неправильной полярности датчик даже не нагреется и от малого тока не сгорит, но напряжение на нём просядет и работать он не будет.
При правильной полярности он заработает, хотя может и сбоить из-за просадки напряжения.
Способ основан на мизерном потреблении тока датчиком.
Но выжил - при правильной полярности заработал нормально.
Но слышал, что они очень не любят переполюсовки и мрут.
Для определени выводов их можно прозвонить омметром - при обратной полярности он дудет звониться как диод с общим анодом. Этот общий анод будет минусом питания.
У вывода питаниясопротивление большое, но меньше, чем у выхода с открытым коллектором.
Ещё можно подключить питание через высокоомный резистор на несколько КОм. При неправильной полярности датчик даже не нагреется и от малого тока не сгорит, но напряжение на нём просядет и работать он не будет.
При правильной полярности он заработает, хотя может и сбоить из-за просадки напряжения.
Способ основан на мизерном потреблении тока датчиком.
Цвета проводов в DS18B20
Да, диод там есть- с DQ на -питания, обратный диод МОСФЕТА.
А еще есть защитные диоды -
А еще есть защитные диоды -
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Цвета проводов в DS18B20
А кто-нибудь проверял точность, я смотрю у кого-то они десятками стоят. С разных партий результаты одинаковые или все-таки калибровать требуется?
Цвета проводов в DS18B20
Требуется, отличаются +- 0.5 град
Цвета проводов в DS18B20
Последний раз брал 2 шт. - включенные параллельно по питанию и прижатые друг к другу показывали температуру с разницей в 0,1 градус.
Цвета проводов в DS18B20
Спасибо, отлично, мне такой точности не требуется. Тогда, в принципе их можно брать как эталон +- 0.5 градуса для калибровки NTC датчиков и термопар.
Цвета проводов в DS18B20
Вот только показания у них плывут - при включении одна температура, и в течение нескольких минут можно наблюдать, как она растёт. Выключишь, дашь "остыть", включишь - снова температура меньше и снова постепенно увеличивается.
Цвета проводов в DS18B20
Это про NTC c термопарой или про DS18? У меня пара DS18 показания не изменяются. С NTC сегодня поэкспериментирую.
- Сергей
- Лейтенант
- Сообщения: 578
- Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:06
- Имя: Сергей
- Контактная информация:
Цвета проводов в DS18B20
сразу надо было и спросить: Как именно проверяли? Методика тоже важна.Олег писал(а):А кто-нибудь проверял точность
Я свои проверял в кипящей воде. Температура кипения всегда 100 град. По моему самый лучший эталон, если атмосферное давление 1 бар.
Температуру показывал 99,5. Есть еще датчики с ценой деления в 0,1 град. Такой не проверял.
В общем точность у них отличная (особенно за их цену).
-
- Лейтенант
- Сообщения: 566
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
Цвета проводов в DS18B20
присоединяюсь. лежит, уже больше часа в работе: +/- 0,7 градуса. плавает, собака... что делать? покупать горсть и выбирать? или переделать проект на аналоговый датчик?DWD писал(а):Вот только показания у них плывут - при включении одна температура, и в течение нескольких минут можно наблюдать, как она растёт. Выключишь, дашь "остыть", включишь - снова температура меньше и снова постепенно увеличивается.
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )
Цвета проводов в DS18B20
Меня интересовал именно разброс параметров нескольких экземпляров находящихся при одной температуре.Сергей писал(а):сразу надо было и спросить: Как именно проверяли?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей