Сообщение MrD »

I am using Flprog version 7.3.7 . I use modbus and am facing a problem .
I can only read two HoldingRegistr at the same time if I read more then I don't see the data
Я использую Flprog версии 7.3.7 . Я использую modbus и столкнулся с проблемой .
Я могу читать только два регистра одновременно, если я читаю больше, то я не вижу данных
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
com
Капитан
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 31 май 2018, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение com »

Ну вот, одним махом усадил всех за гугл переводчик :smile390: :yes:
com
Капитан
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 31 май 2018, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение com »

[ref]MrD[/ref], вечером посмотрю ваши проекты. А до этого может еще кто нибудь подтянется
com
Капитан
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 31 май 2018, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение com »

[ref]MrD[/ref], Для начала, уберите неиспользуемые теги во всех проектах
[spoiler]
modbus error.jpg
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
MrD
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 17:51
Имя: MrDuy

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение MrD »

com писал(а): 15 авг 2021, 18:20 [ref]MrD[/ref], Для начала, уберите неиспользуемые теги во всех проектах
[spoiler]modbus error.jpg[/spoiler]

I removed it, but still can't see the data of 4 addresses at the same time
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
com
Капитан
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 31 май 2018, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение com »

Очень странно, схема простейшая, должно работать. Хорошо, попробую собрать вашу схему, посмотрим что получится
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5726
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 222 раза
Контактная информация:

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение Rovki »

Конфликт между modbus и выводом на дисплей при передачи . Сделайте через диспетчер задач , тоесть разнесите по времени вывод на дисплей (редко сделайте) и модбасом ,особенно когда хотите передавать регистры группой . :smile37: имхо
Электронщик до мозга костей и не только
com
Капитан
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 31 май 2018, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение com »

[ref]MrD[/ref], Скорее всего [ref=#ff8000]Rovki[/ref], прав. Проведите серию экспериментов. Попробуйте заменить LCD и вывести информацию на монитор порта, убрать Блок включения - отключения слейва, заменить контроллер STM32 на уно или нано. А я к сожелению немогу принять участие в вашем проекте, высокая температура третий день.
MrD
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 17:51
Имя: MrDuy

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение MrD »

Yes . I replaced the Slave With an Arduino Mega2560 and I got it working


:

Thanks everyone for the help
com
Капитан
Сообщения: 832
Зарегистрирован: 31 май 2018, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

Modbus on Flprog 7.3.7

Сообщение com »

[ref]MrD[/ref], рад что у вас все получилось, удачи!

Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Ну а теперь, пробуйте добавлять в проект необходимые вам функции, и смотрите что получается