Сообщение zik12 »

Здравствуйте! Имеется термоприобразователь сопротивления (ТПС) от фирмы Взлет тип Pt500. Согласно документации производителя этот датчик имеет сопротивление 500 Ом при 0°С, при повышении температуры сопротивление у него ростет. Также завод заявляет так называемый коэффициент К, который показывает с какой скоростью ростет сопротивление. Он определяется делением сопротивления при 100 °С на сопротивление при 0°С. Для Pt500 К=1, 385. Исходя из изложенные выше данных я нашёл сопротивление при 100°С: 500*1,385=692,5 Ом. Получается что при возрастании температуры на 100°С сопротивление возрастает на 192,5 Ом и следовательно при возрастании на 1°С сопротивление возрастает на 1,925 Ом. А теперь несколько вопросов:
1. Правильно ли я все посчитал?
2. Какое сопротивления взять для делителя напряжения если датчик будет контролировать температуру в диапазоне 110-125°С?
Аватара пользователя
ViktorPetrov
Капитан
Сообщения: 807
Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Датчик температуры

Сообщение ViktorPetrov »

Если быть точнее сопротивление по отношению к температуре изменяется нелинейно , есть таблицы с характеристиками.При 110°С сопротивление 711,43 ,а 125°С сопротивление 730,30 . Делитель напряжения
zik12
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 фев 2020, 16:50
Имя: Алексей

Датчик температуры

Сообщение zik12 »

[ref]ViktorPetrov[/ref], Спасибо за таблицы! Хотя производитель и заявляет что использует в своих датчиках качественные немецкие платиновые пленки и их сопротивление изменяется в соответствии с коэффициентом, но замеры как мне кажется всяко лучше будут.
А вот с делителем не совсем понятно: в калькуляторе по вашей ссылке можно рассчитать либо R2, либо выходное напряжение, а мне нужно знать какую величину R1 взять? Просто я смотрел несколько статей про термистор для ардуино и там в основном берут 10 кОм исходя из того, что такое сопротивление у термистора при 25 градусах. А какое брать мне? Которое при 0 градусов, или которое при 25 градусах или которое при 100?
И еще мне не понятно что выдает АЦП при подключении датчика? Я взял этот датчик и ds18b20, в качестве R1 взял сопротивление 1,87 кОм, данные выводил в com-порт. Так вот в мониторе порта при температуре по ds18b20 26,31 термистор выдавал 239-240, а при 31,5 выдавал 244-246. Что это за значения которые идут от термистора? На сопротивление не похоже, на напряжение тоже.
Аватара пользователя
ViktorPetrov
Капитан
Сообщения: 807
Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Датчик температуры

Сообщение ViktorPetrov »

АЦП измеряет напряжение на входе ,у Вас будит аналоговый сигнал от 0-1024 ,точность измерения при выбранной схеме подключения термосопротивления будит низкая ,можете сами поиграться изменяя R1 и R2 (R1 сопротивление ,которое подбираете;R2 сопротивление терморезистора ),посмотрите как меняется напряжение на выходе ,речь идёт о милливольтах в нужном Вам диапазоне температур .[spoiler]
2.png
[/spoiler] [spoiler]
1.png
[/spoiler]
Мне больше нравится вот такой вариант подключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
zik12
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19 фев 2020, 16:50
Имя: Алексей

Датчик температуры

Сообщение zik12 »

Я тоже думал о подключении через усилитель, но я хотел max31855 и термопары К-типа.
А ваша схема, как я понял, она подойдёт и под термопары и под термистор?