Блок терморегулятора с отрицательным гистерезисом
Правила форума
Рекомендации по размещению блоков:
Автор блока создает подробное описание блока, отличие от подобных(если есть на данный момент).Сложные блоки очень желательно с примерами.
При выходе новых версий редактирует/дополняет свой первый пост с указанием даты, версии, причины.
В каждой теме обсуждается только выложенный автором блок - баги, возможность (или предложение) доработки и прочие хотелки.
Свои блоки, переработанные, с другими библиотеками, протоколами и т.д.- размещаем либо сами отдельно, либо обсуждаем и дорабатываем в форуме Разработка блоков.
Пользователи улучшив блок автора и проверив его работоспособность - могут обратиться к автору или модераторам с просьбой добавить их версию блока в первое сообщение темы.
Рекомендации по размещению блоков:
Автор блока создает подробное описание блока, отличие от подобных(если есть на данный момент).Сложные блоки очень желательно с примерами.
При выходе новых версий редактирует/дополняет свой первый пост с указанием даты, версии, причины.
В каждой теме обсуждается только выложенный автором блок - баги, возможность (или предложение) доработки и прочие хотелки.
Свои блоки, переработанные, с другими библиотеками, протоколами и т.д.- размещаем либо сами отдельно, либо обсуждаем и дорабатываем в форуме Разработка блоков.
Пользователи улучшив блок автора и проверив его работоспособность - могут обратиться к автору или модераторам с просьбой добавить их версию блока в первое сообщение темы.
Блок терморегулятора с отрицательным гистерезисом
имеет самое необходимое всё в одном
работает на отнимание гистерезиса
в меню можно задать как режим работы так и контактную группу а выход на дисплей подстроится под нагрузку
входа флоат
ВХОДЫ :
- En -- вкл и выкл блока
- Т-вх -- температура с датчика
- Т-уст -- температура порога срабатывания
- Гист -- гистерзис
- Время -- задержка на срабатывание реле в сек
- Режим -- нагревание должен иметь 1 / охлаждение должно иметь 0
- Инверсия -- выбор групп контактов NO = 0 / NC = 1
ВЫХОДЫ :
- Вых -- нагрузка
- Дисп -- вывод состояния нагрузки на дисплей
[spoiler title=СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто сейчас на конференции