Добрый день Всем. Задался вопросом, почему нет шилда для подключение к ардуино датчиков с аналоговым токовым выходом 4...20мАм.
Есть целая куча датчиков которые имеют только токовый выход, так почему их не применять вместе с ардуино?
Шилд для 4...20 мАм
-
- Рядовой
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 июн 2020, 11:36
- Имя: Roman
Шилд для 4...20 мАм
Шилды- преобразователи нормализованного токового сигнала в напряжение есть, можно применять и для частотников (10В).ShishkaRoman писал(а): 21 ноя 2020, 00:05 ...Задался вопросом, почему нет шилда для подключение к ардуино датчиков с аналоговым токовым выходом 4...20мАм.
[spoiler title=Так выглядят:] [/spoiler]
Покупал тут. Пока не пользовал, извините.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
Шилд для 4...20 мАм
Если не рассматривать элементы защиты, то необходим только резистор на 250 ом...ShishkaRoman писал(а): 21 ноя 2020, 00:05 Добрый день Всем. Задался вопросом, почему нет шилда для подключение к ардуино датчиков с аналоговым токовым выходом 4...20мАм.
Есть целая куча датчиков которые имеют только токовый выход, так почему их не применять вместе с ардуино?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
-
- Рядовой
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 июн 2020, 11:36
- Имя: Roman
Шилд для 4...20 мАм
А как же линейность показаний?Ingwar писал(а): 21 ноя 2020, 13:13Если не рассматривать элементы защиты, то необходим только резистор на 250 ом...ShishkaRoman писал(а): 21 ноя 2020, 00:05 Добрый день Всем. Задался вопросом, почему нет шилда для подключение к ардуино датчиков с аналоговым токовым выходом 4...20мАм.
Есть целая куча датчиков которые имеют только токовый выход, так почему их не применять вместе с ардуино?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Не будет искажение показаний?
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3114
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 231 раз
- Поблагодарили: 110 раз
Шилд для 4...20 мАм
А в чем искажения? Резистор можно взять прецизонный для точности. Ну и конечно калибровка не помешает.
-
- Капитан
- Сообщения: 857
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Шилд для 4...20 мАм
Наверно лучше переключить контроллер на опорное напряжение 1.1 в и сопротивление поставить 55 ом, тогда результат измерений не будет зависеть от напряжения питания.