Шилд для 4...20 мАм

Ответить
ShishkaRoman
Рядовой
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 июн 2020, 11:36
Имя: Roman

Шилд для 4...20 мАм

Сообщение ShishkaRoman »

Добрый день Всем. Задался вопросом, почему нет шилда для подключение к ардуино датчиков с аналоговым токовым выходом 4...20мАм.
Есть целая куча датчиков которые имеют только токовый выход, так почему их не применять вместе с ардуино?
Labu559
Лейтенант
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 22:23
Откуда: Bukovyna
Имя: Василий

Шилд для 4...20 мАм

Сообщение Labu559 »

ShishkaRoman писал(а): 21 ноя 2020, 00:05 ...Задался вопросом, почему нет шилда для подключение к ардуино датчиков с аналоговым токовым выходом 4...20мАм.
Шилды- преобразователи нормализованного токового сигнала в напряжение есть, можно применять и для частотников (10В).
[spoiler title=Так выглядят:]
Normal2Voltage3.3-10V.png
[/spoiler]
Покупал тут. Пока не пользовал, извините. :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Шилд для 4...20 мАм

Сообщение Ingwar »

ShishkaRoman писал(а): 21 ноя 2020, 00:05 Добрый день Всем. Задался вопросом, почему нет шилда для подключение к ардуино датчиков с аналоговым токовым выходом 4...20мАм.
Есть целая куча датчиков которые имеют только токовый выход, так почему их не применять вместе с ардуино?
Если не рассматривать элементы защиты, то необходим только резистор на 250 ом...
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
ShishkaRoman
Рядовой
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 июн 2020, 11:36
Имя: Roman

Шилд для 4...20 мАм

Сообщение ShishkaRoman »

Ingwar писал(а): 21 ноя 2020, 13:13
ShishkaRoman писал(а): 21 ноя 2020, 00:05 Добрый день Всем. Задался вопросом, почему нет шилда для подключение к ардуино датчиков с аналоговым токовым выходом 4...20мАм.
Есть целая куча датчиков которые имеют только токовый выход, так почему их не применять вместе с ардуино?
Если не рассматривать элементы защиты, то необходим только резистор на 250 ом...
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
А как же линейность показаний?
Не будет искажение показаний?
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3114
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 231 раз
Поблагодарили: 110 раз

Шилд для 4...20 мАм

Сообщение Phazz »

А в чем искажения? Резистор можно взять прецизонный для точности. Ну и конечно калибровка не помешает.
fsergei70
Капитан
Сообщения: 857
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
Имя: Сергей
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Шилд для 4...20 мАм

Сообщение fsergei70 »

Наверно лучше переключить контроллер на опорное напряжение 1.1 в и сопротивление поставить 55 ом, тогда результат измерений не будет зависеть от напряжения питания.
Ответить

Вернуться в «Не могу найти тему ...»

Кто сейчас на конференции