выставляю 1 гц в блоке шим и на выходе подключенный светодиод яркость меняет но на протяжении всего диапазона регулировки он работает в режиме банального стробоскопа а должен моргать раз в секунду с установленным временным интервалом ... и на 10 и чуть более та же беда
притом этот баг идёт до 50 гц да и на 50 он еле еле уловим если присмотреться переферийным зрением но это не важно
как починить блок на низкой частоте ?
судя по тому что я вижу автор блока его даже не тестировал на низких частотах
pca9685 на низкой частоте не пригоден в работе
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
pca9685 на низкой частоте не пригоден в работе
[ref]Di123[/ref], Дмитрий. Научитесь читать. Читать даташиты!!!
[spoiler=С Самого начала] [/spoiler]
[spoiler=С Самого начала] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
pca9685 на низкой частоте не пригоден в работе
да уже понял что зря купил
надо было почитать но доверился автору ведь откудато же он взял это значение
надо было почитать но доверился автору ведь откудато же он взял это значение
Кто сейчас на конференции