Страница 1 из 1
А можно ли так делать?
Добавлено: 24 апр 2020, 08:16
Kolito
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключать, так как на схеме, датчики и модули.
Или на те входа, на которые нужно подвешать +5В, нужно обьязательно от модуля Arduino запитывать.
И питание PCA9685 можно взять так, или все таки от ардуинки.
Просто у меня в какой-то момент, выгорел CH340G, причем на двух платах. Платы не двигались, не крутились. К чему бы это?

А можно ли так делать?
Добавлено: 24 апр 2020, 08:28
Ingwar
Питать ардуино и устройства можно с разных блоков питания. Нужно просто соединить минуса. Важно, что бы уровень напряжений на проводах интерфейса/сигналов были не выше допустимых для устройств и ардуино.
А можно ли так делать?
Добавлено: 24 апр 2020, 08:34
RedSky
Запитайте ардуинку от 7805, так проще и надёжней.
А можно ли так делать?
Добавлено: 24 апр 2020, 08:39
nalnik
Может быть у Вас Arduino Nano на 3.3 вольта?
А можно ли так делать?
Добавлено: 24 апр 2020, 14:30
Labu559
Kolito писал(а): 24 апр 2020, 08:16
Просто у меня в какой-то момент, выгорел CH340G, причем на двух платах. Платы не двигались, не крутились. К чему бы это?
Если у Вас настольный ПК (десктоп), то это может быть последствием отсутствия развязки выхода импульсного блока питания с сетью 220В.
Цитирую от-сюда: "... если в доме отсутствует заземление (а это подавляющее большинство случаев), импульсный БП необходимо вскрыть и удалить конденсаторы синфазного фильтра. Они присутствуют в двух местах: 1) отдельной плате фильтров, к которой подсоединяется разъем шнура сети питания; 2) на плате БП. Если ПК питается от отдельного сетевого импульсного фильтра, удалить указанные конденсаторы и в нем. Толку от них все равно нет, а вред очень серьезный. Помехи, проникающие в звуковой диапазон - это ерунда по сравнению с присутствием потенциала 0.5Ups на корпусе ПК..." Таким способом очень часто жгуг осциллографы без "развязанного" USB.
А здесь метод борьбы с "неправильным" ИБП из Китая в трёхпроводной сети. Правда там применили "неправильный конденсатор" должен быть
типа Y.
Добавил ссылку для размышлений: если БП "правильный" c заземлением, заземления в розетке нет и
"На корпусе вашего компьютера напряжение 110 Вольт" и он подключен в другую розетку- этого достаточно что-бы спалить мост USB-UART ?
На фирме, где я работал, директор долго не мог понять зачем я на каждой планёрке требую провести заземление к компютерам в новопостроеном админздании. Так длилось пол-года, пока я не снял системник для ремонта, а BNC тройник с сетевым кабелем оставил на подоконнике. Он решил его переложить на батарею отопления держа чашку кофе другой рукой, и... Пришло понимание, но вопросы остались у уборщицы: какой "деятель" и зачем плеснул кофе на стену и шторы?
А можно ли так делать?
Добавлено: 24 апр 2020, 20:20
ViktorPetrov
[ref]Labu559[/ref], Можно и без "танцев с бубном " если использовать два раздельных бп

,«земляная петля» довольно распространенное явление.
А можно ли так делать?
Добавлено: 25 апр 2020, 00:07
Kolito
Ну, главное, чем успокоили что подтяжку +5В, можно так использовать.
[ref]RedSky[/ref],
RedSky писал(а): 24 апр 2020, 08:34
Запитайте ардуинку от 7805, так проще и надёжней.
Не вижу смысла, наоборот, мое мнение так надежней.
1. У нас отдельный, стабилизированый БП для "камня".
2. Более защищены от всякого рода помех, КЗ, и другой ....
[ref]Labu559[/ref],
Labu559 писал(а): 24 апр 2020, 14:30
[
Если у Вас настольный ПК (десктоп), то это может быть последствием отсутствия развязки выхода импульсного блока питания с сетью
МОжет, может....
Буду наблюдать