Страница 1 из 1

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 13:51
poavel72
Всем привет. Есть глупый вопрос (только тапками не кидайтесь пожалуйста :smile38: ) если в окно измерительного трансформатора тока проложить три фазных провода, каковы будут показания? Суммарный ток всех трех фаз, или что-то другое.

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 14:17
Brand2
Я думаю что 0

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 14:21
RedSky
Будет 0 при условии, что после после тр-ра не будет однофазного потребления (нагрузка между фазой и нолём).

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 14:22
fsergei70
Brand2 писал(а): 28 фев 2020, 14:17Я думаю что 0

По идее должен показывать ток равный току через ноль. Допустим у вас нагрузка по фазам равномерная тогда тока при таком измерении трансформатор не зарегистрирует.
А если есть нагрузка по одной фазе то такой же ток будет через ноль, это трансформатор и покажет.

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 14:25
jonik22sm
будет показывать разность токов

Отправлено спустя 50 секунд:
если по одному протекает 2 а другой 23 то покажет 21

Отправлено спустя 41 секунду:
короче если на движок идёт то будет 0

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 14:31
sser
poavel72 писал(а): 28 фев 2020, 13:51 проложить три фазных провода
Так не делается .
Но зато Вы узнаете какой пойдет ток через нейтраль.
Так лучше сразу на нейтраль поставить этот трансформатор.

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 14:34
pasha71
Вечером попробую и отпишусь

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 14:38
fsergei70
sser писал(а): 28 фев 2020, 14:31 Но зато Вы узнаете какой пойдет ток через нейтраль.
Так лучше сразу на нейтраль поставить этот трансформатор.
Если поставить один трансформатор на ноль а второй сразу на 3 фазы, то по идее разность токов будет током утечки.

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 14:50
poavel72
Понял ребята, спасибо за ответы.
Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 15:00
fsergei70
poavel72 писал(а): 28 фев 2020, 14:50 Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?
Нет конечно, только ток от перекоса фаз.

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 22:18
Fuji1604
Одна фаза - один трансформатор. И навсякий предупрежу, не оставляйте у транформатора разомкнутые измерительные клеммы, обязательно подключайте измеритель или ставьте между ними перемычку. Иначе когда по измеряемому проводу пойдет ток он может взорваться. И это не шутка, сам не наблюдал, но от коллег слышал.

Нужен совет электрика.

Добавлено: 28 фев 2020, 22:51
ingener
По идее, трансформатор рассчитывается на синусоиду 50Гц. Если в него пустить сразу три синусоиды, смещенные на 120гр, получится....ерунда какая-то))
Интересно было бы осциллографом выход посмотреть)

Нужен совет электрика.

Добавлено: 29 фев 2020, 20:33
bayeck
[ref]Fuji1604[/ref], взорваться не может. но шибануть или искровой пробой может.

Нужен совет электрика.

Добавлено: 29 сен 2020, 07:23
RA6M
bayeck писал(а): 29 фев 2020, 20:33 взорваться не может. но шибануть или искровой пробой может.
Они обычно не взрываются :)
У ТТ с большим коэффициентом трансформации, при разомкнуты обмотках, сначала загорается от пробоя клемник. А потом от возгорания взрывается.
Рабочий режим тт. КЗ :)

Нужен совет электрика.

Добавлено: 29 сен 2020, 16:39
Anydy
Fuji1604 писал(а): 28 фев 2020, 22:18 Одна фаза - один трансформатор. И навсякий предупрежу, не оставляйте у транформатора разомкнутые измерительные клеммы, обязательно подключайте измеритель или ставьте между ними перемычку.
Верно! Три обмотки == три трансформатора == три контакта на модуле! ..могу быть не прав....

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ЗЫ- три фазы == три трансформатора