Нужен совет электрика.

Здесь можно поболтать на отвлечённые темы. Реклама не допускается.
Ответить
poavel72
Рядовой
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 10:21

Нужен совет электрика.

Сообщение poavel72 »

Всем привет. Есть глупый вопрос (только тапками не кидайтесь пожалуйста :smile38: ) если в окно измерительного трансформатора тока проложить три фазных провода, каковы будут показания? Суммарный ток всех трех фаз, или что-то другое.
Brand2
Лейтенант
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
Откуда: Haifa
Имя: Alex
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Нужен совет электрика.

Сообщение Brand2 »

Я думаю что 0
Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 20:07
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей
Поблагодарили: 1 раз

Нужен совет электрика.

Сообщение RedSky »

Будет 0 при условии, что после после тр-ра не будет однофазного потребления (нагрузка между фазой и нолём).
fsergei70
Капитан
Сообщения: 859
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
Имя: Сергей
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 8 раз

Нужен совет электрика.

Сообщение fsergei70 »

Brand2 писал(а): 28 фев 2020, 14:17Я думаю что 0

По идее должен показывать ток равный току через ноль. Допустим у вас нагрузка по фазам равномерная тогда тока при таком измерении трансформатор не зарегистрирует.
А если есть нагрузка по одной фазе то такой же ток будет через ноль, это трансформатор и покажет.
Последний раз редактировалось fsergei70 28 фев 2020, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Нужен совет электрика.

Сообщение jonik22sm »

будет показывать разность токов

Отправлено спустя 50 секунд:
если по одному протекает 2 а другой 23 то покажет 21

Отправлено спустя 41 секунду:
короче если на движок идёт то будет 0
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
Аватара пользователя
sser
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 02 янв 2018, 12:19
Откуда: Н.Новгород
Имя: Сергей
Контактная информация:

Нужен совет электрика.

Сообщение sser »

poavel72 писал(а): 28 фев 2020, 13:51 проложить три фазных провода
Так не делается .
Но зато Вы узнаете какой пойдет ток через нейтраль.
Так лучше сразу на нейтраль поставить этот трансформатор.
pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 23:44

Нужен совет электрика.

Сообщение pasha71 »

Вечером попробую и отпишусь
fsergei70
Капитан
Сообщения: 859
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
Имя: Сергей
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 8 раз

Нужен совет электрика.

Сообщение fsergei70 »

sser писал(а): 28 фев 2020, 14:31 Но зато Вы узнаете какой пойдет ток через нейтраль.
Так лучше сразу на нейтраль поставить этот трансформатор.
Если поставить один трансформатор на ноль а второй сразу на 3 фазы, то по идее разность токов будет током утечки.
poavel72
Рядовой
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 10:21

Нужен совет электрика.

Сообщение poavel72 »

Понял ребята, спасибо за ответы.
Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?
fsergei70
Капитан
Сообщения: 859
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
Имя: Сергей
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 8 раз

Нужен совет электрика.

Сообщение fsergei70 »

poavel72 писал(а): 28 фев 2020, 14:50 Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?
Нет конечно, только ток от перекоса фаз.
Аватара пользователя
Fuji1604
Сержант
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 06:09
Откуда: Березники
Имя: Сергей

Нужен совет электрика.

Сообщение Fuji1604 »

Одна фаза - один трансформатор. И навсякий предупрежу, не оставляйте у транформатора разомкнутые измерительные клеммы, обязательно подключайте измеритель или ставьте между ними перемычку. Иначе когда по измеряемому проводу пойдет ток он может взорваться. И это не шутка, сам не наблюдал, но от коллег слышал.
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню
Аватара пользователя
ingener
Лейтенант
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Нужен совет электрика.

Сообщение ingener »

По идее, трансформатор рассчитывается на синусоиду 50Гц. Если в него пустить сразу три синусоиды, смещенные на 120гр, получится....ерунда какая-то))
Интересно было бы осциллографом выход посмотреть)
bayeck
Сержант
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 00:58
Откуда: истра
Имя: роман

Нужен совет электрика.

Сообщение bayeck »

[ref]Fuji1604[/ref], взорваться не может. но шибануть или искровой пробой может.
RA6M
Рядовой
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 16:44
Имя: Юрий

Нужен совет электрика.

Сообщение RA6M »

bayeck писал(а): 29 фев 2020, 20:33 взорваться не может. но шибануть или искровой пробой может.
Они обычно не взрываются :)
У ТТ с большим коэффициентом трансформации, при разомкнуты обмотках, сначала загорается от пробоя клемник. А потом от возгорания взрывается.
Рабочий режим тт. КЗ :)
Anydy

Нужен совет электрика.

Сообщение Anydy »

Fuji1604 писал(а): 28 фев 2020, 22:18 Одна фаза - один трансформатор. И навсякий предупрежу, не оставляйте у транформатора разомкнутые измерительные клеммы, обязательно подключайте измеритель или ставьте между ними перемычку.
Верно! Три обмотки == три трансформатора == три контакта на модуле! ..могу быть не прав....

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ЗЫ- три фазы == три трансформатора
Ответить

Вернуться в «Просто поболтать (На свободную тему)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость