Нужен совет электрика.
Нужен совет электрика.
Всем привет. Есть глупый вопрос (только тапками не кидайтесь пожалуйста
) если в окно измерительного трансформатора тока проложить три фазных провода, каковы будут показания? Суммарный ток всех трех фаз, или что-то другое.

- RedSky
- Лейтенант
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 20:07
- Откуда: Днепропетровск
- Имя: Алексей
- Поблагодарили: 1 раз
Нужен совет электрика.
Будет 0 при условии, что после после тр-ра не будет однофазного потребления (нагрузка между фазой и нолём).
-
- Капитан
- Сообщения: 859
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Нужен совет электрика.
По идее должен показывать ток равный току через ноль. Допустим у вас нагрузка по фазам равномерная тогда тока при таком измерении трансформатор не зарегистрирует.
А если есть нагрузка по одной фазе то такой же ток будет через ноль, это трансформатор и покажет.
Последний раз редактировалось fsergei70 28 фев 2020, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
- jonik22sm
- Капитан
- Сообщения: 792
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
- Откуда: Краснодар
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Нужен совет электрика.
будет показывать разность токов
Отправлено спустя 50 секунд:
если по одному протекает 2 а другой 23 то покажет 21
Отправлено спустя 41 секунду:
короче если на движок идёт то будет 0
Отправлено спустя 50 секунд:
если по одному протекает 2 а другой 23 то покажет 21
Отправлено спустя 41 секунду:
короче если на движок идёт то будет 0
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
- sser
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 02 янв 2018, 12:19
- Откуда: Н.Новгород
- Имя: Сергей
- Контактная информация:
Нужен совет электрика.
Так не делается .
Но зато Вы узнаете какой пойдет ток через нейтраль.
Так лучше сразу на нейтраль поставить этот трансформатор.
-
- Капитан
- Сообщения: 859
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Нужен совет электрика.
Если поставить один трансформатор на ноль а второй сразу на 3 фазы, то по идее разность токов будет током утечки.sser писал(а): 28 фев 2020, 14:31 Но зато Вы узнаете какой пойдет ток через нейтраль.
Так лучше сразу на нейтраль поставить этот трансформатор.
Нужен совет электрика.
Понял ребята, спасибо за ответы.
Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?
Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?
-
- Капитан
- Сообщения: 859
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 20:36
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Нужен совет электрика.
Нет конечно, только ток от перекоса фаз.poavel72 писал(а): 28 фев 2020, 14:50 Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?
Нужен совет электрика.
Одна фаза - один трансформатор. И навсякий предупрежу, не оставляйте у транформатора разомкнутые измерительные клеммы, обязательно подключайте измеритель или ставьте между ними перемычку. Иначе когда по измеряемому проводу пойдет ток он может взорваться. И это не шутка, сам не наблюдал, но от коллег слышал.
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню
- ingener
- Лейтенант
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Нужен совет электрика.
По идее, трансформатор рассчитывается на синусоиду 50Гц. Если в него пустить сразу три синусоиды, смещенные на 120гр, получится....ерунда какая-то))
Интересно было бы осциллографом выход посмотреть)
Интересно было бы осциллографом выход посмотреть)
Нужен совет электрика.
[ref]Fuji1604[/ref], взорваться не может. но шибануть или искровой пробой может.
Нужен совет электрика.
Они обычно не взрываются

У ТТ с большим коэффициентом трансформации, при разомкнуты обмотках, сначала загорается от пробоя клемник. А потом от возгорания взрывается.
Рабочий режим тт. КЗ

Нужен совет электрика.
Верно! Три обмотки == три трансформатора == три контакта на модуле! ..могу быть не прав....Fuji1604 писал(а): 28 фев 2020, 22:18 Одна фаза - один трансформатор. И навсякий предупрежу, не оставляйте у транформатора разомкнутые измерительные клеммы, обязательно подключайте измеритель или ставьте между ними перемычку.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ЗЫ- три фазы == три трансформатора
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость