Страница 1 из 1

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 08 фев 2020, 21:33
vitianskiy
Всем здравствуйте.

Имеется проект на уно. К уне подключен датчик расхода воды (обычная вертушка с герконом) , после него ЭМК. Простейший дозатор воды.

Возникает следующая проблема:

Ардуинка пропускает импульсы. Каждый раз дозирует нестабильно.

Подключал через обычный вход(через обычный счетчик в программе) с подтягивающим резистором 10ком - работает нестабильно, подключал на 2-й пин с подтягивающим резистором и без (через скоростной счетчик с программным выходом на обычный) - работает получше, но нестабильно.

Подскажите что сделать,чтобы ардуинка стабильно кушала импульсные сигналы??? устал уже с ноутбуком в ванне сидеть эксперементировать...

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 08 фев 2020, 21:56
Ingwar
vitianskiy писал(а): 08 фев 2020, 21:33 работает получше, но нестабильно.
Скоростной тоже пропускает или "лишка" дает?
vitianskiy писал(а): 08 фев 2020, 21:33 (обычная вертушка с герконом)

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 08 фев 2020, 22:05
dizzyy
а уверены что геркон не врет?? может датчик хола попробовать

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 08 фев 2020, 22:21
Labu559
vitianskiy писал(а): 08 фев 2020, 21:33 чтобы ардуинка стабильно кушала импульсные сигналы
Попробуйте поставить паралельно датчику/входу Ардуинки конденсатор (подтяжка, к примеру, к Vcc, а конденсатор к Gnd), тем самым растянуть по ширине импульс (емкость подберите экспериментально обратно пропорционально сопротивлению подтяжки).

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 08 фев 2020, 23:25
Mih
Поставь компаратор , но точности (обычная вертушка с герконом) не даст.

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 09 фев 2020, 01:10
vitianskiy
UPD: решил усилить сигнал, подал а датчик 12v от внешнего источника, через оптопару отправил сигнал в ардуину, получил следующий эффект:

на низком расходе считает стабильно, чуть повышаешь- пропускает много импульсов, повышаешь еще-считает лучше, повышаешь еще- очень много пропускает. Но при этом работает лучше, чем без оптопары и усиления сигнала. Сдается мне дело в герконовом датчике :smile113:

Может кто-нибудь знает относительно недорогой стабильный датчик расхода ?

UPD2: пошел по сложному пути, открыл мануал на датчик, оказалось что "константа" (имп/литр), прописанная в паспорте не константа, а переменная, меняющаяся нелинейно в зависимости от расхода, видимо с таким датчиком дозатор не получится.... ?

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 09 фев 2020, 12:09
Mih
Перистальтический насос,мембранный,поршневой.

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 09 фев 2020, 13:08
dizzyy
vitianskiy писал(а): 09 фев 2020, 01:10 Сдается мне дело в герконовом датчике
dizzyy писал(а): 08 фев 2020, 22:05 а уверены что геркон не врет?? может датчик хола попробовать

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 09 фев 2020, 18:49
Drakon88
[ref]dizzyy[/ref], Поддерживаю, предложил бы раньше, но только сейчас увидел. Если датчик разборный, я бы разобрал и поменял геркон на холла. Уже сталкивался с датчиками холла, стабильно работают до 50 000 об / мин. (в моих экспериментах больше не было). И даже без оптопары. Кстати непонятно, почему зависимость не линейная, там что, внутри датчика стоит какая то плата обработки?.. Либо это связано с механическими особенностями..

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 10 фев 2020, 00:00
vitianskiy
В результате экспериментов выяснил следующее:

Считал импульсы скоростным счетчиком, далее доблировал их с выхода скоростного счетчика на обычный, так вот обычный счетчик пропускал импульсы!!!

Избавился от обычного, записал данные со скоростного в переменную и все получилось!! всем огромное спасибо за отзывы.

Но есть следующий вопрос: датчик неразборный, внутри крыльчатка с магнитом, сверху прикручивается геркон, есть ли какой-нибудь более стабильный датчик, отрабатывающий по магниту вместо геркона?

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 10 фев 2020, 04:01
edyapd
У меня одного такое впечатление, что ТС не видит то, что ему отвечают?

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 10 фев 2020, 07:17
Drakon88
[ref]edyapd[/ref], возможно он не знает что такое датчик холла :smile37: бывает и такое, все мы встречаем что-то новое.
[ref]vitianskiy[/ref], Есть - про него уже говорили выше - это датчик холла, погуглите про него, они в радиомагазинах продаются, выглядят как мелкий транзистор с 3 ногами, только с подключением не напутайте - всё по даташиту.

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 10 фев 2020, 08:44
tolochko
У меня была такая проблема на на промышленном ПЛК
Подавал на него импульсы через одновибратор на 555 таймере

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 10 фев 2020, 09:52
Sanbi4
геркон - это сухой механический контакт! нужно защиту от дребезга реализовывать. лучше датчик Холла использовать в данном случае

Проблема с импульсным сигналом на ардуино

Добавлено: 10 фев 2020, 15:26
nikmotorin60
Про датчик Холла - можно из любого компьютерного вентилятора выковырять, там они как датчики оборотов используются.