Страница 1 из 1

цифровые входа\выхода из аналоговых

Добавлено: 31 янв 2016, 11:55
vlad
если делаем из аналогового входов А0 - А7 ( хотя всего должно быть 7 аналоговых входов А0-А6) цифровые входа, то доступ к родным цифровым также пропадает. и как понимаю начинает работать вся программа не корректно. Во всяком случае у меня до этого я ручками вставлял код в программу и все было ок. А если средствами flprog то ни чего не работает. руками вставлял
 digitalWrite(14, HIGH);digitalWrite(15, HIGH);
digitalWrite(16, HIGH); 
digitalWrite(17, HIGH); 
digitalWrite(18, HIGH);

цифровые входа\выхода из аналоговых

Добавлено: 31 янв 2016, 14:12
Skull
vlad писал(а):хотя всего должно быть 7 аналоговых входов А0-А6
7 аналоговых входов - это для DIP исполнения контроллера. SMD вариант имеет полноценные 8.
vlad писал(а):доступ к родным цифровым также пропадает
Да, тоже замечал- куда-то деваются родные при активации из аналоговых. Только не знал еще почему. (ТУТ)

цифровые входа\выхода из аналоговых

Добавлено: 31 янв 2016, 20:55
vlad
Skull писал(а):7 аналоговых входов - это для DIP исполнения контроллера. SMD вариант имеет полноценные 8.
действительно А0-А7 на смд плате. а как тогда эти платы различаются Flprog? или в случае не смд просто не используешь а7 и все?

цифровые входа\выхода из аналоговых

Добавлено: 01 фев 2016, 00:32
Skull
vlad писал(а):и все?
И все ) Просто как АК )