Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 27 июл 2019, 13:10
lackyjons
Вобщем на (pin) поступает короткий импульс(high) на выходе какой нибуть pin будет вкл реле доводчиков на 4секунды.
Допустим если доводчики в упрутся в потолок раньше чем пройдет 4 секунды то их надо выкл.
А определять то что двигатели уперлись мы будем по повышению тока в их цепи!
Тоесть они допустим в состоянии подьема стекла потребляют 3 ампера а когда упрутся то нагрузка увеличится и они начнут потреблять макс свой ток допустип 5 ампер!
Тоесть всего два условия отключения
Нажали пин
Вкл доводчики
Если прошло 4 секунды отключаем
Если ток в цепи поднялся с 3-х ампер до 5-ти то отключаем
И забыл самое главное
Доводчика будет два работать!!! И один из низ может первее уперется!
будет проверять ток в цепи каждого доводчика,
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 27 июл 2019, 13:36
Alias
Логично.
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 27 июл 2019, 14:32
Dryundel
[ref]lackyjons[/ref], это что, техзадание? Или не получается?
Если первое, то Вам сюда -
Доска объявлений
Если второе, выкладывайте что получилось. Ну или хотя бы вопрос какой нибудь задайте.
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 27 июл 2019, 15:10
com
Концевики чем не устраивают, а если заклинит на полпути, то по превышению тока отключатся доводчики, а окно ткрыто.
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 27 июл 2019, 17:01
vovka1973
lackyjons писал(а): 27 июл 2019, 13:10
Допустим если доводчики в упрутся в потолок
возьми за основу гаражные ворота там на редукторе стоит датчик хола и отключает когда обороты снижаются это значит в что то уперлось.
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 27 июл 2019, 21:13
lackyjons
vovka1973 писал(а): 27 июл 2019, 17:01
lackyjons писал(а): 27 июл 2019, 13:10
Допустим если доводчики в упрутся в потолок
возьми за основу гаражные ворота там на редукторе стоит датчик хола и отключает когда обороты снижаются это значит в что то уперлось.
вот это идея! только там редуктор из пластика! и цепь пластиковая !
Отправлено спустя 48 секунд:
Dryundel писал(а): 27 июл 2019, 14:32
[ref]lackyjons[/ref], это что, техзадание? Или не получается?
Если первое, то Вам сюда -
Доска объявлений
Если второе, выкладывайте что получилось. Ну или хотя бы вопрос какой нибудь задайте.
я просто нормально напиал а отправилось половина сообщения! я увидел нажал редактировать отредактировал, а оно походу не соранилось
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
com писал(а): 27 июл 2019, 15:10
Концевики чем не устраивают, а если заклинит на полпути, то по превышению тока отключатся доводчики, а окно ткрыто.
я думаю если заклинит, то даже концевики не помогут!

первое о чем я подумал это о концевиках но устанавить их туда целая проблема! и не факт что они будут отрабатывать на 100% и не отвалятся от тряски через пару дней.
поэтому я и решил может быть отключить по повышению тока в цепи!
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dryundel писал(а): 27 июл 2019, 14:32
[ref]lackyjons[/ref], это что, техзадание? Или не получается?
Если первое, то Вам сюда -
Доска объявлений
Если второе, выкладывайте что получилось. Ну или хотя бы вопрос какой нибудь задайте.
я хочу сам понять как это делать в фл прог, идей очень много! но не хватает маленько знаний ))
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 28 июл 2019, 05:30
com
[ref]lackyjons[/ref], было бы не плохо, если поменьше втыкать восклицательных знаков
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 28 июл 2019, 12:01
Dryundel
lackyjons писал(а): 27 июл 2019, 21:13
Dryundel писал(а): 27 июл 2019, 14:32
lackyjons, это что, техзадание? Или не получается?
Если первое, то Вам сюда - Доска объявлений
Если второе, выкладывайте что получилось. Ну или хотя бы вопрос какой нибудь задайте.
я хочу сам понять как это делать в фл прог, идей очень много! но не хватает маленько знаний ))
*
Ааааа !!! Я все понял !!!
Это не первое и не второе !!!
Резюмируя все выше сказанное и исходя из того что так и не было задано ни одного вопроса ...
Этот топик был открыт для того, что бы все посмотрели как Вы будете учиться на примере Вашего же проекта.
Супер !!! Очень интересно !!!
ПОЕХАЛИ !!!
com писал(а): 28 июл 2019, 05:30
lackyjons, было бы не плохо, если поменьше втыкать восклицательных знаков
[ref]com[/ref], извините. Не сдержался.
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 28 июл 2019, 14:09
com
[ref]Dryundel[/ref], да я вот не воспринимаю такой текст, когда лепят восклицательный знак не поделу. Какой то радостно мажорный тон. Что этим хотят сказать, непонятно
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 28 июл 2019, 14:13
nalnik
com писал(а): 28 июл 2019, 14:09
да я вот
не воспринимаю такой текст, когда лепят восклицательный знак не поделу. Какой то радостно мажорный тон. Что этим хотят сказать, непонятно
не воспринимаете - так и проходите мимо если помочь не можете !!!
Да и еще (для Вас) - приличным тоном считается - ставить точку или другой "знак" в конце сообщений.
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 28 июл 2019, 14:35
pasha71
[ref]lackyjons[/ref], Добрый день.Нечто подобное сделал для электро-механических шторок для холодильной витрины.Тоже отслеживаю повышение тока.Немножко перестраховался и поставил полупроводниковые предохранители.Проект сделан не в флпроге. К чему пишу? Идея у Вас правильная, начните хоть что то делать, здесь помогут, тут есть очень умные головы я Вас уверяю. Есть люди которые будут ошибки орфографические проверять, а есть которые реально помогут.Только и Вы сделайте какой-то шажок, набросайте хоть что - то и все пойдет)))Повторюсь - задумка правильная.
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 28 июл 2019, 17:14
com
[ref]nalnik[/ref], спасибо за замечание! В следующий раз учту! Нужно уважать друг друга! Пусть пишут как хотят!
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 28 июл 2019, 19:12
vacz
Для примера: При пуске включатся на 4 секунды оба двигателя. При превышении тока более 5 А, двигатель (на котором превышение) отключится.
1.PNG
Доводчик.flp
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 29 июл 2019, 08:11
Goosr
Это все конечно хорошо, вопрос только, а чем топикстартер ток

мерить будет ?
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 29 июл 2019, 08:20
com
Goosr писал(а): 29 июл 2019, 08:11
Это все конечно хорошо, вопрос только, а чем топикстартер ток

мерить будет ?
,
То же в поисках чем мерить, пока думаю применить датчик тока ACS712
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 29 июл 2019, 09:52
Sancho
vacz писал(а): 28 июл 2019, 19:12
Для примера: При пуске включатся на 4 секунды оба двигателя. При превышении тока более 5 А, двигатель (на котором превышение) отключится.
Как только двигатель выключится, если менее времени таймера, ток упадёт, двигатель опять включится. Щелкунчик до окончания таймера обеспечен

Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 29 июл 2019, 10:12
Hijin
И еще одно но. При старте двигателя ток как правило превышает рабочий ток в разы
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 29 июл 2019, 10:17
com
При отключении электродвигателя подать импульс на вход R триггера
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 29 июл 2019, 10:52
ElectronicRTC
Не рекомендую использовать датчик тока ACS712.
Если переменка то лучше используйте трансформатор
https://ru.aliexpress.com/item/32952402 ... 92501b5-14
Если постоянный ток то модуль
https://ru.aliexpress.com/item/32846796 ... 8461e96f-8
Насчет пусковых токов необходимо учитывать:
1 - пусковые в течении 1 сек примерно в 8 раз выше номинальных (ассинхрон) и в 10-12 раз выше если постоянного тока
2 - контролировать начальный пусковой нужно и если он выше 14 ...и более раз то вероятно КЗ
И следовало бы максимально точно описать свою конструкцию чтобы все понимали какое железо используете.
Отключение по повышению тока в цепи!!!
Добавлено: 29 июл 2019, 18:23
lackyjons
vacz писал(а): 28 июл 2019, 19:12
Для примера: При пуске включатся на 4 секунды оба двигателя. При превышении тока более 5 А, двигатель (на котором превышение) отключится.
1.PNG
Доводчик.flp
что то уже интересное , ну это получается мы мерить ток будем внутренним компоратором МК ?
или нужно это как то связать допустим с ACS712 (модуль дачика тока) ?
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
pasha71 писал(а): 28 июл 2019, 14:35
[ref]lackyjons[/ref], Добрый день.Нечто подобное сделал для электро-механических шторок для холодильной витрины.Тоже отслеживаю повышение тока.Немножко перестраховался и поставил полупроводниковые предохранители.Проект сделан не в флпроге. К чему пишу? Идея у Вас правильная, начните хоть что то делать, здесь помогут, тут есть очень умные головы я Вас уверяю. Есть люди которые будут ошибки орфографические проверять, а есть которые реально помогут.Только и Вы сделайте какой-то шажок, набросайте хоть что - то и все пойдет)))Повторюсь - задумка правильная.
спасибо за потдержку! пока что в фл прог я собрал вкл двигателей на 4 секунды и после их отключение! но - стоит отметить разобрав скетч VACZ я примерно понял как делать считывание с тахометра и вобще про компоратор узнал ) сейчас думаю победим!
идея просто сделать хороший доводчик стекол на авто! просто в некоторых стоит уже с завода отключение в верхнем положении и нижнем, а мне нужно сделать все с нуля)
идея в дальнейшем ( когда я пойму как это все устроино в фл прог):
при постановке на охрану с доп канала сигнализации поступает короткий HIGH импульс 0.5 сек на пин ардуино
вкл доводчики стекл (их будет два )
два условия их отключения;
по истечения 4 секунд,
если доводчик уперся раньше, то отключаем ( по повышению тока в цепи)
и---- когда я с этим разберусь после истечения 10 секунд ардуино уходит в сон ( для наименьшего энергопотребления сети)
возможно потом еще будет такой алгоритм:
если машина заглушена и зажигание осталось включено то после 10 минут контролер выключает зажигание подымает стекла и уходит в сон. -- но это потом потом потом ))
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
ElectronicRTC писал(а): 29 июл 2019, 10:52
Не рекомендую использовать датчик тока ACS712.
Если переменка то лучше используйте трансформатор
https://ru.aliexpress.com/item/32952402 ... 92501b5-14
а я их уже заказал !!! ACS712 =(
конструкция- это элементарные стеклодоводчики в автомобиле
мк - нано
и хотел ACS712
Если постоянный ток то модуль
https://ru.aliexpress.com/item/32846796 ... 8461e96f-8
Насчет пусковых токов необходимо учитывать:
1 - пусковые в течении 1 сек примерно в 8 раз выше номинальных (ассинхрон) и в 10-12 раз выше если постоянного тока
2 - контролировать начальный пусковой нужно и если он выше 14 ...и более раз то вероятно КЗ
И следовало бы максимально точно описать свою конструкцию чтобы все понимали какое железо используете.